https://disk.yandex.ru/i/H9sk2rAN3YDGeg
Vers - Центроискатели, датчики инструмента
- 
				MiG77
 - Мастер
 - Сообщения: 235
 - Зарегистрирован: 16 фев 2020, 22:02
 - Репутация: 20
 - Настоящее имя: Головкин Михаил Валентинович
 - Откуда: Речицы
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
https://disk.yandex.ru/i/H9sk2rAN3YDGeg
- 
				zhitov_vm
 - Новичок
 - Сообщения: 10
 - Зарегистрирован: 31 июл 2019, 12:15
 - Репутация: 2
 - Настоящее имя: Вячеслав
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Боль длинною в два года:
Взял VERS TS на горизонтальный станок с четвертой осью (ИР200 на FANUC 6MB). Была проблема куда же его установить в зону станка, чтобы защитить его от стружки и сож. Спустя время нашли и распределили место. Установили на станок пробно. Начали разбираться с индикацией и что-то было не так. Разобрали прибор - было установлено, что один из контактов провода уходящий внутрь прибора просто отвалился от пайки. Когда электронщик разбирал - оказалось что внутри пара элементов не работала, вероятно сгорели по причине отрыва провода и закорачивания с другими проводами внутри прибора. Электронщик собрал,что-то доработал внутри, поставил на станок и на всякий случай сделал тумблер, чтобы прибор не работал постоянно. Я проверил на касание - работает. Но иногда немного залипает. Не беда еще раз нажал, индикация нормально возвращается. В очередной раз нажав на пенек(может быть всего 10 раз), у меня отлетел пятачок
 . Но это я вернул достаточно быстро с помощью секундного клея и соды. Начал пробовать по программе привязки инструмента и появилась следующая проблемма на подаче 1000мм|мин инструмент касается первый раз и продолжает движение ЕЩЕ ТРИ МИЛИМЕТРА из 4,5 мм возможных( установлены импирическим путем). Непонятно почему так долго идет сигнал или станок так долго тормозит(целых 0,2 секунды=) ). Второй раз касается с подачей 50мм/мин давая достаточно точный результат примерно в сотку. Спустя время смирившись с такой инерционностью системы решил выставить прибор( вчера). Все загерметил и оставил на сегодня. Сегодня прихожу запускаю по программе привязки, не включив при этом тумблер 
 , благополучно ломаю ножку пятачка  
 . 
В основном никаких претензий к производителю не имею,не могу упереться и доделать разом, так как надо успевать работу делать и я не электронщик, чтобы все самому сделать, плюс проработка защитных элементов заняла некоторое время. Электронщик схемой был недоволен конечно, но мне это не критично. Однако провод подходящий в прибор внутри отломился в месте пайки(может и по моей вине).
Что за материал был вклеен в стойки, из которых состояла ножка пятачка? Не хочется просто шпильку вкручивать, раз я уже первую сломал, есть вероятность что ситуация повториться. Или может можете выслать пару ножек таких на запас?))
			
							
			
									
									
						Взял VERS TS на горизонтальный станок с четвертой осью (ИР200 на FANUC 6MB). Была проблема куда же его установить в зону станка, чтобы защитить его от стружки и сож. Спустя время нашли и распределили место. Установили на станок пробно. Начали разбираться с индикацией и что-то было не так. Разобрали прибор - было установлено, что один из контактов провода уходящий внутрь прибора просто отвалился от пайки. Когда электронщик разбирал - оказалось что внутри пара элементов не работала, вероятно сгорели по причине отрыва провода и закорачивания с другими проводами внутри прибора. Электронщик собрал,что-то доработал внутри, поставил на станок и на всякий случай сделал тумблер, чтобы прибор не работал постоянно. Я проверил на касание - работает. Но иногда немного залипает. Не беда еще раз нажал, индикация нормально возвращается. В очередной раз нажав на пенек(может быть всего 10 раз), у меня отлетел пятачок
В основном никаких претензий к производителю не имею,не могу упереться и доделать разом, так как надо успевать работу делать и я не электронщик, чтобы все самому сделать, плюс проработка защитных элементов заняла некоторое время. Электронщик схемой был недоволен конечно, но мне это не критично. Однако провод подходящий в прибор внутри отломился в месте пайки(может и по моей вине).
Что за материал был вклеен в стойки, из которых состояла ножка пятачка? Не хочется просто шпильку вкручивать, раз я уже первую сломал, есть вероятность что ситуация повториться. Или может можете выслать пару ножек таких на запас?))
- verser
 - Мастер
 - Сообщения: 1903
 - Зарегистрирован: 21 июл 2013, 22:28
 - Репутация: 1282
 - Настоящее имя: Сергей
 - Откуда: Тбилиси
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Материал - керамика.zhitov_vm писал(а): Что за материал был вклеен в стойки, из которых состояла ножка пятачка? Не хочется просто шпильку вкручивать, раз я уже первую сломал, есть вероятность что ситуация повториться. Или может можете выслать пару ножек таких на запас?))
2 предохранителя отправим СДЭКом (пожалуйста уточните в л.с. адрес)
Если есть такая возможность, присылайте датчик на ремонт, обновим.
- 
				zhitov_vm
 - Новичок
 - Сообщения: 10
 - Зарегистрирован: 31 июл 2019, 12:15
 - Репутация: 2
 - Настоящее имя: Вячеслав
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Ответил на почту.
По обновлению, заманчиво. Но пока хотелось бы запустить все, и далее заниматься доработками))
Кстати я их что-то в продаже не вижу, только под вертикальный станок есть...
			
			
									
									
						По обновлению, заманчиво. Но пока хотелось бы запустить все, и далее заниматься доработками))
Кстати я их что-то в продаже не вижу, только под вертикальный станок есть...
- 
				eastwind
 - Опытный
 - Сообщения: 124
 - Зарегистрирован: 08 май 2016, 23:37
 - Репутация: 22
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Легким движением фрезы он становится горизонтальным. Мне тоже жалко поля обработки и жалко датчик, когда в него приедут по какой-то причине - переделываю сам. По поводу предохранителей - когда кончатся запасные, можно или шпилку просверлить сверлом 2.5, или на токарном сделать шейку около миллиметра, ломаться будет там
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Подумал что уместно будет и тут разместить ссылочку поскольку ЦИ этот и отсюда это все вырезали.
viewtopic.php?p=625243#p625243
			
			
									
									
						viewtopic.php?p=625243#p625243
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Вопрос к пользователям центроискателей - готовы вы ли вы использовать центроискатель, если программа управления ЧПУ не контролирует сигнал Probe кроме как в самих измерениях? То есть одно неверное движение при ручных перемещениях с ЦИ - и стилусу или ЦИ - кирдык?
			
			
									
									
						- shalek
 - Почётный участник

 - Сообщения: 3023
 - Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
 - Репутация: 2583
 - Настоящее имя: Александр
 - Откуда: РБ Бобруйск
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Почему нет? Нужно с головой дружить. Контроль какой может быть если ручками загнать центроискатель не стилусом а самим корпусом в тиски? Пока он без интеллекта. Так что включать мозг придется. Действия оператора должны быть осознанны.
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
						Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
- wldev
 - Мастер
 - Сообщения: 1650
 - Зарегистрирован: 24 янв 2012, 16:04
 - Репутация: 510
 - Настоящее имя: Сергей Бочаров
 - Откуда: Новосибирск
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Думал о защите... 
Предлагаю такую защиту. На стилус навешивается колпачок который закрывает датчик с боков и снизу. И тогда при контакте происходит срабатывание датчика.
			
			
									
									
						Предлагаю такую защиту. На стилус навешивается колпачок который закрывает датчик с боков и снизу. И тогда при контакте происходит срабатывание датчика.
- xenon-alien
 - Почётный участник

 - Сообщения: 4520
 - Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
 - Репутация: 925
 - Настоящее имя: Daniel
 - Откуда: Закарпатская обл. Украина
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Да ещё и лимиты завести 5 шт.
X max X min
Y max Y min
Z min
- wldev
 - Мастер
 - Сообщения: 1650
 - Зарегистрирован: 24 янв 2012, 16:04
 - Репутация: 510
 - Настоящее имя: Сергей Бочаров
 - Откуда: Новосибирск
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Я думаю попробовать и отладить в WLMill. 
Нашел донора) А можно и распечатать...
			
			
													Нашел донора) А можно и распечатать...
					Последний раз редактировалось wldev 18 дек 2021, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
									
			
									
						Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
на тулсеттер тоже
			
			
									
									
						- 
				steals_y2k
 - Мастер
 - Сообщения: 960
 - Зарегистрирован: 29 окт 2017, 14:08
 - Репутация: 61
 - Настоящее имя: Makc
 - Откуда: Ярославль
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
на сайте производителя указано, что максимальная безопасная скорость замера-около 900.
блин, я-то 150/10 замерял всегда-и всё точно
касательно физического выключателя-лучше бы сделать логический, либо чтобы физика активировала этот логический, оно меньше влияет на прохождение сигнала.
- shalek
 - Почётный участник

 - Сообщения: 3023
 - Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
 - Репутация: 2583
 - Настоящее имя: Александр
 - Откуда: РБ Бобруйск
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
А на этот колпачек (вдруг не сработает) еще один колпак вешать?
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
						Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
- 
				nik1
 - Мастер
 - Сообщения: 8408
 - Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
 - Репутация: 3629
 - Откуда: Красногорск
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Может проще двигать осями  РГИ ?
			
			
									
									
						- wldev
 - Мастер
 - Сообщения: 1650
 - Зарегистрирован: 24 янв 2012, 16:04
 - Репутация: 510
 - Настоящее имя: Сергей Бочаров
 - Откуда: Новосибирск
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Даже с РГИ можно въехать. Человеческий фактор.
А также при автоматическом замере можно что нибудь не учесть или забыть...
На работе система защиты горелки сварочного робота сильно помогает.
- wldev
 - Мастер
 - Сообщения: 1650
 - Зарегистрирован: 24 янв 2012, 16:04
 - Репутация: 510
 - Настоящее имя: Сергей Бочаров
 - Откуда: Новосибирск
 - Контактная информация:
 
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Все зависит от времени(пути) торможения.steals_y2k писал(а): ↑ на сайте производителя указано, что максимальная безопасная скорость замера-около 900
- 
				steals_y2k
 - Мастер
 - Сообщения: 960
 - Зарегистрирован: 29 окт 2017, 14:08
 - Репутация: 61
 - Настоящее имя: Makc
 - Откуда: Ярославль
 - Контактная информация: