Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Обсуждение установки, настройки и использования LinuxCNC. Вопросы по Gкоду.
Рамиль Сафиуллин
Мастер
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:52
Репутация: 7
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Откуда: Татарстан
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение Рамиль Сафиуллин »

Ребята, я ничего не понял ))
D.L. писал(а): Датчики с открытым коллектором, мерять нужно относительно питания(+24в), т.е. датчик замыкает на 0в.
Я же так и делаю , разве нет?
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
kfmut
Мастер
Сообщения: 1249
Зарегистрирован: 30 янв 2021, 21:34
Репутация: 147
Настоящее имя: Максим
Откуда: г.Тверь
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение kfmut »

Рамиль Сафиуллин писал(а): Я же так и делаю , разве нет?
У вас вариант плавающей линии, по сути ваш кабель никуда не подключен, пока NPN датчик не подключит его к нулю. А за из-за своей длины кабель изображает антеннку-конденсатор или что-то типа того, собирая всё подряд :wik:
Последний раз редактировалось kfmut 26 авг 2021, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
D.L.
Мастер
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 10:11
Репутация: 152
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Киров
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение D.L. »

Kost_irk писал(а): не получится смешать pnp и npn?
Получится, но для другого типа датчика нужно будет добавить подтягивающий резистор.
Рамиль Сафиуллин писал(а): Я же так и делаю , разве нет?
"+" мультиметра нужно подключать на +24В, а "-" мультиметра мерять на выходах датчиков.
kfmut
Мастер
Сообщения: 1249
Зарегистрирован: 30 янв 2021, 21:34
Репутация: 147
Настоящее имя: Максим
Откуда: г.Тверь
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение kfmut »

А вообще релюшки на 240В в цепи 380В норм :freak:
tokarka63
Мастер
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 18:39
Репутация: 13
Настоящее имя: Виталий
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение tokarka63 »

kfmut писал(а): 26 авг 2021, 14:21 А вообще релюшки на 240В в цепи 380В норм :freak:
Как на них не смотрел, так и не понял на какое они напряжение, но, на видео показано, что питает от 24в, а сколько там на контактах....240 или 500 почти пофигу, лишь бы дуга по воздуху не зажглась!)
Рамиль Сафиуллин
Мастер
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:52
Репутация: 7
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Откуда: Татарстан
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение Рамиль Сафиуллин »

D.L. писал(а): "+" мультиметра нужно подключать на +24В, а "-" мультиметра мерять на выходах датчиков.
Тоже самое получается , я попробовал , но только релешки на плюс не срабатывают
Вложения
74BDC399-3068-4A5C-97D6-2CDAB6007CBE.jpeg (777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
D.L.
Мастер
Сообщения: 474
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 10:11
Репутация: 152
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: Киров
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение D.L. »

Рамиль Сафиуллин писал(а): Тоже самое получается , я попробовал
Питание на датчики было подано? Если да, то значит в чём-то в другом ошибка-проблема.
В мануале написано:
(2) Hall signalling disk : Adopt switch type, single polarity Hall sensors to sending signal. The output of Hall signalling disk is often open type NPN output, low level being valide, and maximum rated output current is 25 mA.
Датчики НПН типа, при срабатывании замыкают на землю.
Рамиль Сафиуллин писал(а): но только релешки на плюс не срабатывают
А они и не должны, плюс(+24В) у них общий с датчиками.
kfmut
Мастер
Сообщения: 1249
Зарегистрирован: 30 янв 2021, 21:34
Репутация: 147
Настоящее имя: Максим
Откуда: г.Тверь
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение kfmut »

tokarka63 писал(а): 240 или 500 почти пофигу, лишь бы дуга по воздуху не зажглась!)
С китайским ноунейм страшненько :think: Наверное не лишним будет номиналы предохранителей на всякий случай глянуть.
tokarka63
Мастер
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 18:39
Репутация: 13
Настоящее имя: Виталий
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение tokarka63 »

kfmut писал(а): С китайским ноунейм страшненько
С напругой, проблем не бывает, а вот с током....часто сильно завышают!( (контакты на 10А, "загибаются" от тока в 5А, через пару дней!( )
kfmut
Мастер
Сообщения: 1249
Зарегистрирован: 30 янв 2021, 21:34
Репутация: 147
Настоящее имя: Максим
Откуда: г.Тверь
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение kfmut »

tokarka63 писал(а): 26 авг 2021, 20:51 С напругой, проблем не бывает, а вот с током....часто сильно завышают!( (контакты на 10А, "загибаются" от тока в 5А, через пару дней!( )
Спасибо за науку :good:
Рамиль Сафиуллин
Мастер
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:52
Репутация: 7
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Откуда: Татарстан
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение Рамиль Сафиуллин »

D.L. писал(а): Питание на датчики было подано? Если да, то значит в чём-то в другом ошибка-проблема.
питание на датчики как понять? 380 ? или 24 вольта?

есть 8 проводов
красный - это плюс
черный минус

еще 2 управляют реле (вперед /назад)
остальные 4- провода от датчиков

питание 380 - 4 провода, пока отсоединил

подаю 24 вольта на красный и черный провода, получаю на проводах датчиков, три ноля и на последнем проводе 30 вольт ( провод который отвечает за тот инструмент который сейчас стоит под этим номером в резцедержке) откуда взялось 6 вольт? в видео которое я выше скинул, напруга до 40 вольт поднимается даже. Это такие наводки? мне нужно провод размотать?
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Kupfershcmidt
Мастер
Сообщения: 2295
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 15:54
Репутация: 323
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение Kupfershcmidt »

Рамиль Сафиуллин писал(а): Это такие наводки? мне нужно провод размотать?
Нужно патентовать срочно! Электричество из воздуха!
Рамиль Сафиуллин
Мастер
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:52
Репутация: 7
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Откуда: Татарстан
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение Рамиль Сафиуллин »

о чем я и говорю . у нас до 90 вольт были значения даже, я электронщику уже сказал - все разбираем, будем изучать.... и патентовать ))
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
tokarka63
Мастер
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 18:39
Репутация: 13
Настоящее имя: Виталий
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение tokarka63 »

Питание 380в, только на двигатель, на круглых разъемах, 1 вход 380, 2 выход на двигатель, а точно 380в ? где это написано?
Рамиль Сафиуллин
Мастер
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:52
Репутация: 7
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Откуда: Татарстан
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение Рамиль Сафиуллин »

На двигателе )
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
tokarka63
Мастер
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 18:39
Репутация: 13
Настоящее имя: Виталий
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение tokarka63 »

хорошо, хоть так!)
Все остальное от 24в питается.
ex71
Мастер
Сообщения: 759
Зарегистрирован: 18 май 2019, 13:23
Репутация: 109
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение ex71 »

пагадити..
проверять напряжение на датчике бессмысленно. Он работает не как реле.
Надо брать светодиод, вешать его одной ногой на плюс, второй на провод датчика. И тогда при активации датчика - светодиод будет загораться.
Рамиль Сафиуллин
Мастер
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:52
Репутация: 7
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Откуда: Татарстан
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение Рамиль Сафиуллин »

Все! Разобрались! Тестер за 10К глючил, поставили тестер за 500 руб и все данные стали четкими, на проводе в Момент, когда включается нужный инструмент появляется 24 вольт. На остальных 0, идём дальше
..
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин
Мастер
Сообщения: 391
Зарегистрирован: 29 дек 2020, 10:52
Репутация: 7
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Откуда: Татарстан
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение Рамиль Сафиуллин »

я не понял как правильно это выразить, но на проводах датчиков электронщик сказал нужно диоды поставить, это связано как то с тем что у них общий плюс,чтобы ток или сигнал в одном направлении только шел, потому что все диоды на плате светятся, один(диод конкретного положения) светится четко, а остальные слабо-слабо. Чтобы такого не было вообщем ...
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
tokarka63
Мастер
Сообщения: 398
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 18:39
Репутация: 13
Настоящее имя: Виталий
Контактная информация:

Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!

Сообщение tokarka63 »

Рамиль Сафиуллин писал(а): один(диод конкретного положения) светится четко, а остальные слабо-слабо.
В линуксе на портах надо смотреть, если все четко отрабатывает, то "забить" )
Ответить