Есть трехфазный транс с выходящим напряжением 22В переменки. Выход диодного мостика (5 и 6 точки) никуда не подключен.
Транс стоит в станке. Станок работал. После КЗ по питанию 24В (был жучек на пробке), есть неисправность, которую не могу вичислить.
Меряю напряжения между точками:
- 2 и 3 - 380В, всё правильно межфазное;
- 1 и 2 - 220В, правильно линейное;
- 4 и 7 - 22В переменки, так и должно быть;
- 5 и 6 - 30В постоянки, вроде правильно;
Теперь, меня смущает, что между точками:
- 1 и 7 (или 4) порядка 100-110В переменки;
- 1 и 6 (или 5) порядка 50-70В переменки;
Как так может быть????
Выручайте парни, совсем "мозги не варят".