SZGH CNC-1000TDb

Fanuc, Okuma, Sinumerik и т.д.
Besprizornik
Мастер
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 19 сен 2022, 15:05
Репутация: 8
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение Besprizornik »

DinoDanver писал(а): Всё это прописывается в ПЛК стойки...
Фенечки по мне так это всё. L+/- , не знаю как другие, у меня пока не вернёшь из-за флажков эту ось движения по другим нет а теперь и не работают совсем, провод оторвал и за ненадобностью не стал переделывать. Авария привода чтоб индивидуально тоже фенечка, всё-равно пойдёшь в шкаф всё увидишь.
Единственное чтоб хотелось это отключение сож при смене инструмента так как нет запорного клапана, хотя делается мимо стойки тк у пускателей четвёртая группа контактов НО и свободны, и пока Т+ или Т- сработали клапан электромагнитный закрыт, как только Т- отпускает открывается клапан.
DinoDanver
Опытный
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30 окт 2024, 08:46
Репутация: 7
Настоящее имя: Денис Эдуардович Погребняк
Откуда: Самара
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение DinoDanver »

Besprizornik писал(а): Фенечки по мне так это всё.
Это Ваше частное мнение!
Ситуации бывают разные, как и разные потребности. Я просто привел примеры возможности настройки. Не обязательно аварии привода так обрабатывать, но, например, в 16Б16 я ставлю 5 тепловых реле и, при срабатывании, на каждое выводится своё сообщение, причем на русском языке. Это понятно оператору, и удобно для диагностики. А в условиях производства чем быстрее проведена диагностика, тем меньше простой станка...
DinoDanver
Опытный
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30 окт 2024, 08:46
Репутация: 7
Настоящее имя: Денис Эдуардович Погребняк
Откуда: Самара
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение DinoDanver »

Besprizornik писал(а): Единственное чтоб хотелось это отключение сож при смене инструмента
Вот! А это делается всего-навсего добавлением одного контакта в программе ПЛК...
risd
Опытный
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 28 мар 2023, 20:22
Репутация: 1
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение risd »

DinoDanver писал(а): Если брать станкокомплект, то всё работает из коробки, даже провода распаяны, только разъемы повтыкать
В станкокомплект что входит? Это китайцы стойку уже со станкокомплектом продать могут и полностью настроенную?
Besprizornik
Мастер
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 19 сен 2022, 15:05
Репутация: 8
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение Besprizornik »

DinoDanver писал(а): Вот! А это делается всего-навсего добавлением одного контакта в программе ПЛК...
Естественно, только надо тянуть провод и гораздо длинее и задействовать одно реле, а так достаточно одного проводка примерно 6 см и никаких дополнительных реле.
DinoDanver писал(а): А в условиях производства чем быстрее проведена диагностика, тем меньше простой станка...
если наладчик придёт вовремя или есть то что сгорело на складе/магазине чтоб сгонять. Фенечки это всё в основном, всё-равно открывать шкаф и там всё видно будет сразу
Besprizornik
Мастер
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 19 сен 2022, 15:05
Репутация: 8
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение Besprizornik »

risd писал(а): Это китайцы стойку уже со станкокомплектом продать могут и полностью настроенную?
На Али есть и комплекты, ЧПУ приводы и прочая мишура немножечко, но вряд-ли что то настроено под хотелки будет. Если подходящие приводы комплект немного дешевле чем россыпью брать.
DinoDanver
Опытный
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30 окт 2024, 08:46
Репутация: 7
Настоящее имя: Денис Эдуардович Погребняк
Откуда: Самара
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение DinoDanver »

risd писал(а): В станкокомплект что входит?
На предыдущей странице я давал ссылку, зайдите и посмотрите...
DinoDanver
Опытный
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30 окт 2024, 08:46
Репутация: 7
Настоящее имя: Денис Эдуардович Погребняк
Откуда: Самара
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение DinoDanver »

Besprizornik писал(а): Естественно, только надо тянуть провод
Вы не поняли!
У Вас насос СОЖ управляется по М08/М09? Инструмент меняется по Тхх? Тогда открываете редактор LADDER прямо на стойке, ищете нужную строку и добавляете один или два виртуальных контакта. Всё. Две минуты. И при смене инструмента будет отключаться насос СОЖ. Не надо проводов и реле, отверток и паяльников...
Последний раз редактировалось DinoDanver 16 янв 2025, 08:12, всего редактировалось 3 раза.
DinoDanver
Опытный
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30 окт 2024, 08:46
Репутация: 7
Настоящее имя: Денис Эдуардович Погребняк
Откуда: Самара
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение DinoDanver »

Besprizornik писал(а): но вряд-ли что то настроено под хотелки будет.
Под хотелки точно не будет. Комплект предлагает типовое базовое решение. Зато в комплекте провода все распаяны, не надо сидеть и паять разъемы приводов (хотя это не так и страшно).
Besprizornik
Мастер
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 19 сен 2022, 15:05
Репутация: 8
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение Besprizornik »

DinoDanver писал(а): Вы не поняли!
Это вы не поняли, клапан закрывается и открывается очень быстро а насос небыстро разгоняется. Отключать можно, но время смены соседних резцов небольшое и насос постояно дёргается и жидкость не успевает нормально прыскать, а это сливная стружка пока нет напора достаточно.
DinoDanver писал(а): Зато в комплекте провода все распаяны, не надо сидеть и паять разъемы приводов (хотя это не так и страшно).
Ничего не надо паять, в комплекте к 990-й сразу взял кросс-плату, там только кабели папа/мама DB25 надо, да ещё и DB16 один. Если штурвал на шкафу кабель в комплекте с вилками под винт есть. На плате не стоит экономить, всё удалось разместить в ящике 600х400х250 вместе со стойкой и данфосом 5,5квт. Жаль нет драйверов на 220В для ШД86 трансформатор много места занял
risd
Опытный
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 28 мар 2023, 20:22
Репутация: 1
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение risd »

Besprizornik писал(а): Жаль нет драйверов на 220В для ШД86 трансформатор много места занял
Трансформаторы уже не актуальны, берем сварочник инверторный на али за 30$ (там обычно1.5-2киловата реальной мощи) , перематываем вторичку на бублике на нужное напряжение ( там 3-8 витков на тороиде) и все. Те что сейчас идут имеют простую систему контроля на вторичке (делитель и шунт). Я для целей мощных блоков питания б/у из скупки использую. 🤣👌
Besprizornik
Мастер
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 19 сен 2022, 15:05
Репутация: 8
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение Besprizornik »

risd писал(а): на али за 30$
Интересная идея, только 2 китайских Квт это1 кВт продолжительно и то там всё дрянное чтоб быстрее сгорало.
risd
Опытный
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 28 мар 2023, 20:22
Репутация: 1
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение risd »

Besprizornik писал(а): и то там всё дрянное чтоб быстрее сгорало.
Могу рекомендовать этот, реальных 2 квт отдает. Если радиаторы на транзисторах сделать побольше то и ПВ100% будет ( там радиаторы меньше спичечного коробка, а вот ферит жирный стоит). Вообще там выбирать просто- берем все что есть и смотрим через решетку у кого ферритовое кольцо пожирнее того и берем. Этого взяли по акции в строительном гипермаркете примерно за 50$. Уже 2года на монтажах насилуем.🤣😉😉заменили только выходные байонеты и кабеля.
Вложения
IMG_20250116_135316.jpg (1080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
Besprizornik
Мастер
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 19 сен 2022, 15:05
Репутация: 8
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение Besprizornik »

risd писал(а): там радиаторы меньше спичечного коробка, а вот ферит жирный стоит
Рилон 250 есть, без дела уже третий год, 9кВт при 60% и честных при 21 кило веса, вот там радиатор так радиатор, с будку Тузика.
А у инвертора случаем не крутопадающая характеристика, то есть он как бы стабилизатор тока при широкой напруге?
risd
Опытный
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 28 мар 2023, 20:22
Репутация: 1
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение risd »

Besprizornik писал(а): А у инвертора случаем не крутопадающая характеристика,
У самого тороидного трансформатора инвертора характеристика жесткая, у всего инвертора в целом характеристика искусственно созданная микросхемой шим контроллера. Та в свою очередь рулит ШИМом опираясь на датчик тока(шунт) и датчик напряжения (резистивный делитель)
Они оба в ваших руках. Какую захотите, такую и получите ( в пределах мощности источника).
....Обычно если ток заданный на инверторе больше чем потребляемый то шим раскрывается на полную и падение напряжения незначительны. Если перематывали транс то соответственно надо изменять и делитель напряжения. Можно сделать так что он будет работать стабилизатором напряжения а не тока( надо будет электролитический конденсатор на выходе постоянки допаять и lm431с делителем впендюрить)
risd
Опытный
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 28 мар 2023, 20:22
Репутация: 1
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение risd »

Besprizornik писал(а): Именно. Снял ремень/разомкнул муфту и тд и тп
А вот не получается. Или в ручном режиме винтом ШВП придется крутить шаговик( серву) или винт уедет из-за отсутствия самоторможения. Ручной режим получается только через энкодеры.
.... Кстати, а на СШД 50нм в ручную провернуть вал руками при обесточенных обмотках можно, или уже ключ нужен??? А у сервы 35Нм*1000об/мин?
..... А серва если обесточиться то провернет винт до ближайшего магнитного полюса? Сколько у нее магнитных полюсов примерно?
..... Эта стойка если не едет сервой обесточивает ее или держит в позиции током?
Besprizornik
Мастер
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 19 сен 2022, 15:05
Репутация: 8
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение Besprizornik »

risd писал(а): Ручной режим получается только через энкодеры.
Нормально получится, фрезер 6А75 на оси Z имел ШВП с тормозной муфтой.
Besprizornik
Мастер
Сообщения: 415
Зарегистрирован: 19 сен 2022, 15:05
Репутация: 8
Настоящее имя: Василий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение Besprizornik »

Провернуть одинаково что 57-й что 86 ШД, почему 52-й нельзя.
Если обесточится то обесточится, аналогично наезду на что-то, назад в хоум и снова вперёд.
Ничего стойка не держит, удерживает сервоусилитель или драйвер ШД
risd
Опытный
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 28 мар 2023, 20:22
Репутация: 1
Настоящее имя: Дмитрий
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение risd »

Besprizornik писал(а): Ничего стойка не держит, удерживает сервоусилитель или драйвер ШД
Со стойки или с клавиатуры можно отключать удержание или надо в настройки сервоусилителя/драйвера лезть ручками?
..... Если удержание отключить то шаговик станет естественным тормозом с дискретностью 1.2градуса, а серва сколько магнитных полюсов имеет? Возможно ли ее использовать как тормоз или шаг будет неприемлемо большим? Или все равно придется отключать моторы от винтов?
DinoDanver
Опытный
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 30 окт 2024, 08:46
Репутация: 7
Настоящее имя: Денис Эдуардович Погребняк
Откуда: Самара
Контактная информация:

Re: SZGH CNC-1000TDb

Сообщение DinoDanver »

risd писал(а): Со стойки или с клавиатуры можно отключать удержание или надо в настройки сервоусилителя/драйвера лезть ручками?
У любого серводрайвера есть вход активации. Когда привод не активирован, он снимает питание с мотора и не управляет им (всё-равно, что отключить разъем). Только у некоторых серв этот вход из коробки деактивирован, т.е. серва всегда включена, но его можно включить в настройках.
risd писал(а): а серва сколько магнитных полюсов имеет? Возможно ли ее использовать как тормоз или шаг будет неприемлемо большим?
Количество полюсов зависит от оборотов (вернее наоборот, как у асинхронника). У отключенного синхронного серводвигателя с постоянными магнитами нет никаких шагов, он проворачивается от руки примерно как асинхронник того же габарита.

Для того, что бы сервопривод держал, его наоборот надо включить и ничего не подавать на вход. Но он будет именно держать, а не притормаживать.

Еще есть сервомоторы с фрикционным тормозом, отключаемым при подаче 24В. Он имеет отдельный разъем на корпусе двигателя.
Ответить

Вернуться в «Промышленные стойки»