проверьте все четыре стрелки1240 писал(а):Нет, у меня в этой конфигурации, управление клавишами не работает.
Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
в MDI проверил:
g0 x500 y500
работает
--------------
g1 f30 x300 y300
работает
(с ж1 F задавать необходимо)
g0 x500 y500
работает
--------------
g1 f30 x300 y300
работает
(с ж1 F задавать необходимо)
-
1240
- Мастер
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:11
- Репутация: 278
- Откуда: Украина, Харьков.
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Проверил.
Все нормально работает, если не запускать УП на выполнение.
Проблемы начинаются после запуска УП.
Как правило, я не жду до конца выполнения а останавливаю клавишей "Esc".
и после этого станок на клавиши не реагирует.
УП можно запустить повторно.
Все нормально работает, если не запускать УП на выполнение.
Проблемы начинаются после запуска УП.
Как правило, я не жду до конца выполнения а останавливаю клавишей "Esc".
и после этого станок на клавиши не реагирует.
УП можно запустить повторно.
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
нужен скрин ладдера сразу после нажатия Esc
нажмите кнопку Vars и сделайте подобный скрин
мне нужно посмотреть состояние ладдера на указанный момент
нажмите кнопку Vars и сделайте подобный скрин
мне нужно посмотреть состояние ладдера на указанный момент
- Nick
- Мастер
- Сообщения: 22776
- Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:45
- Репутация: 1735
- Заслуга: Developer
- Откуда: Gatchina, Saint-Petersburg distr., Russia
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
А почему окошко с программой пустое?
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Nick писал(а):А почему окошко с программой пустое?
не надо переделывать - в vars всё видно
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
тут вот какие дела:
наши команды M64 ,включающие пины,если не выключить - так и остаются во включенном состоянии
так и в этой ситуации - сигнал контроля был включен из программы - затем программа была прервана - а он так и остался включенным
(что мы и наблюдаем)
подача теперь - ноль
и мы не можем сдвинуться
решений несколько :
1. подать команду MDI- M65 P02
2. кнопка (ну это как то избыточно выглядит)
3. еще подумать
наши команды M64 ,включающие пины,если не выключить - так и остаются во включенном состоянии
так и в этой ситуации - сигнал контроля был включен из программы - затем программа была прервана - а он так и остался включенным
(что мы и наблюдаем)
подача теперь - ноль
и мы не можем сдвинуться
решений несколько :
1. подать команду MDI- M65 P02
2. кнопка (ну это как то избыточно выглядит)
3. еще подумать
-
1240
- Мастер
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:11
- Репутация: 278
- Откуда: Украина, Харьков.
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Сегодня установим ламели.
И будем пробовать.
И будем пробовать.
-
1240
- Мастер
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:11
- Репутация: 278
- Откуда: Украина, Харьков.
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Попытались это все дело подключить и запустить.
Появились наблюдения:
Тк для резки нужны сигналы и "Рабочая дуга" и "опускание ПЦ" их можно объединить в один (все равно при движении, пропадание сигнала с ПЦ не запрещало работу).
Достаточно будет одного входа "Разрешение рабочего движения" (pin13)
И соответственно сделать один выход "Пуск рабочего движения" (pin8)
Сигнал с этого выхода будет и включать плазму и опускать пневмоцилиндр.
Немного упростится структура УП и освободиться один вход .
Тк не часто конфигурирую станки обнаружил, что у меня конфигурация не поддерживает датчики "HOME".
а по Х,У они нужны (pin 10 pin11). (ответ выше гдето был)
Появились наблюдения:
Тк для резки нужны сигналы и "Рабочая дуга" и "опускание ПЦ" их можно объединить в один (все равно при движении, пропадание сигнала с ПЦ не запрещало работу).
Достаточно будет одного входа "Разрешение рабочего движения" (pin13)
И соответственно сделать один выход "Пуск рабочего движения" (pin8)
Сигнал с этого выхода будет и включать плазму и опускать пневмоцилиндр.
Немного упростится структура УП и освободиться один вход .
Тк не часто конфигурирую станки обнаружил, что у меня конфигурация не поддерживает датчики "HOME".
а по Х,У они нужны (pin 10 pin11). (ответ выше гдето был)
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
я так понял по работе особых нареканий нет
это же хорошо!
у вас есть свободных 2 пина (10,12) как раз на концевики
если все работает - то не надо ничего совмещать - тем более что пинов на все хватает
net home-x parport.0.pin-10-in axis.0.home-sw-in
net home-y parport.0.pin-12-in axis.1.home-sw-in
это же хорошо!
у вас есть свободных 2 пина (10,12) как раз на концевики
если все работает - то не надо ничего совмещать - тем более что пинов на все хватает
net home-x parport.0.pin-10-in axis.0.home-sw-in
net home-y parport.0.pin-12-in axis.1.home-sw-in
-
1240
- Мастер
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:11
- Репутация: 278
- Откуда: Украина, Харьков.
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Добавил эти строки, но станок ни куда ехать не хочет (просто переобозначает координаты и ставит значек типа НОМЕ выполнил).nkp писал(а):у вас есть свободных 2 пина (10,12) как раз на концевики
если все работает - то не надо ничего совмещать - тем более что пинов на все хватает
net home-x parport.0.pin-10-in axis.0.home-sw-in
net home-y parport.0.pin-12-in axis.1.home-sw-in
Плазморез довольно резвая и опасная штука, поэтому PIN 10 забрали под аварийный останов.
Пробовали резать.
Вылезают бока.
то не учли, что должен быть распределитель для ПЦ а не просто клапан (он то сработал, а водуху не куда деться...)
то почему то на плате не работает PIN 8 (выходов свободных хватает, поставил в HAL свободный)
то пришлось читать инструкцию к повермаксу (станок не прорезал металл 1,5мм на скорости 20 м/мин( а он и не должен))...
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
в ини надо добавлять home для осей1240 писал(а):Добавил эти строки, но станок ни куда ехать не хочет (просто переобозначает координаты и ставит значек типа НОМЕ выполнил).
исправим....
и это правильно (с)1240 писал(а):Плазморез довольно резвая и опасная штука, поэтому PIN 10 забрали под аварийный останов
-
1240
- Мастер
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:11
- Репутация: 278
- Откуда: Украина, Харьков.
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
но тогда не хватает входа под один НОМЕnkp писал(а):и это правильно (с)
один вход можно освободить объединив ПЦ и дугу (назвать вход "разрешение резки").
Эти сигналы будет объединять внешнее устройство.
Еще проблема: УП написана в относительных координатах.
Если произошел аварийный останов станок, то остается в этой системе.
Повторный запуск этой же программы будет из другой точки.
Как правильно это обработать?
-
1240
- Мастер
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:11
- Репутация: 278
- Откуда: Украина, Харьков.
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Может и тут появиться какое то еще решение.nkp писал(а):наши команды M64 ,включающие пины,если не выключить - так и остаются во включенном состоянии
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
мы можем объеденить home на один вход1240 писал(а):но тогда не хватает входа под один НОМЕ
а это принципиально - или можно писать и в абсолютных??1240 писал(а):Еще проблема: УП написана в относительных координатах.
тут выход - выключать MDI командами1240 писал(а):Может и тут появиться какое то еще решение.
можно даже панельку прицепить с кнопочками на выключение панельку прицепил для примера первую попавшуюся
-
1240
- Мастер
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:11
- Репутация: 278
- Откуда: Украина, Харьков.
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Ни когда так не делал.nkp писал(а):мы можем объеденить home на один вход
Какая будет логика работы?
Включили станок
По оси Х станок должен проехать -2м по У-1м.
По одной оси привод уже упрётся в ограничитель, по второй не доедет до НОМЕ?
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
нет - они будут это делать по очереди...
-
1240
- Мастер
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 17:11
- Репутация: 278
- Откуда: Украина, Харьков.
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Два датчика (Х и Y)подключаются на один вход.nkp писал(а):нет - они будут это делать по очереди...
Сначала один привод едет до датчика (выполняет цикл замыкания размыкания(выход остается разомкнутый)) потом второй?
Так?
Ну нормально а чё.
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
можно выложить ini файл на этот момент ?