А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение SVP »

А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Какие бывают, на что обратить внимание при выборе итд итп.
Никогда дела не имел, а тут что-то озаботился.

Правильно понимаю, что внутри фактически реле, которое управляется снаружи ?
Бывают-ли какие-нибудь, которые "автомат откидывают" по сигналу ?
(т.е. чтобы не сами вырубались, а имеющийся автомат выключали)

Правильно понимаю, что "монстры времен СССР" лучше даже не разглядывать, а искать
современные решения на дин-рейку от приличных производителей ?
Аватара пользователя
Argon-11
Мастер
Сообщения: 2068
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
Репутация: 461
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение Argon-11 »

SVP писал(а): искать
современные решения на дин-рейку от приличных производителей
Само собой старье брать не надо, а у приличных производителей выбирать с трехкратным запасом по току. Т.е. если ток двигателя 10А, выбирать контактор на 30А.
К слову, IEK не считается приличным производителем.
Если будет подключаться трехфазный асинхронный двигатель, то неплохо бы в пару с контактором еще и реле контроля фаз поставить.
Duhas
Мастер
Сообщения: 1961
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 285
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение Duhas »

Argon-11 писал(а): а у приличных производителей выбирать с трехкратным запасом по току. Т.е. если ток двигателя 10А, выбирать контактор на 30А.
на чем основывается сие утверждение?
Аватара пользователя
Argon-11
Мастер
Сообщения: 2068
Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
Репутация: 461
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение Argon-11 »

Duhas писал(а):сие утверждение?
Сие утверждение основывается на советах опытных электриков и личном опыте. Пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный, так что трехкратный запас - еще не предел.
У меня этим летом сдох трехфазный двигатель из-за обрыва одной из линий в контакторе. Скорее всего из-за недостаточного запаса, а точнее почти его отсутствия.
MGG
Мастер
Сообщения: 3673
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 16:33
Репутация: 1010
Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение MGG »

Argon-11 писал(а):Сие утверждение основывается на советах опытных электриков и личном опыте. Пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный, так что трехкратный запас - еще не предел.
У меня этим летом сдох трехфазный двигатель из-за обрыва одной из линий в контакторе. Скорее всего из-за недостаточного запаса, а точнее почти его отсутствия.
А может и на порядки. Но в случае ЧПУ станка основной потребитель это сервы и чп, и те и те сначало включают мозги, а лишь потом плавно заводят моторы. Т.е. трехратный, пятикратный и так далее запас актуален, есил какой то двиг заведен напрямую.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
Duhas
Мастер
Сообщения: 1961
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 285
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение Duhas »

Argon-11 писал(а):
Duhas писал(а):сие утверждение?
Сие утверждение основывается на советах опытных электриков и личном опыте. Пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный, так что трехкратный запас - еще не предел.
У меня этим летом сдох трехфазный двигатель из-за обрыва одной из линий в контакторе. Скорее всего из-за недостаточного запаса, а точнее почти его отсутствия.
он сдох из-за отсутствия теплового реле/автомата защиты двигателя (вы там про контроль фаз заикались выше).

настолько подгоревший контактор это конечно печально, хотелось бы услышать марку и условия работы, а также наработку.
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3772
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 920
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение xvovanx »

Argon-11 писал(а): выбирать с трехкратным запасом по току
Duhas писал(а):на чем основывается сие утверждение?
Argon-11 писал(а):Сие утверждение основывается на советах опытных электриков и личном опыте
Ну во первых, пусковой ток (без частотников и софт стартеров) двигателя считают 3-5-7 кратный (от вида двигателя), во вторых у приличных производителей в каталогах "прибамбасы" для движков идут с привязкой на ном.мощность двигателя (уже с учетом пусковых), либо с отметкой указан номинальный ток или пусковой. Поэтому чтобы не промахнуться нужно проверять какой ток именно указан.
SVP писал(а):Бывают-ли какие-нибудь, которые "автомат откидывают" по сигналу ?
Бывают и фазовые и низковольтные разъединители, которые отстреливают автомат и всякие "прибамбасы" даже в виде "Лего" конструктора нащелкивающиеся друг на друга (тепловик сверху на пускатель, расщепитель сбоку на автомат).
Аватара пользователя
odekolon
Мастер
Сообщения: 1125
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
Репутация: 360
Настоящее имя: Борис
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение odekolon »

Argon-11 писал(а):Если будет подключаться трехфазный асинхронный двигатель, то неплохо бы в пару с контактором еще и реле контроля фаз поставить.
рекомендую не реле контроля фаз - а мотор-автомат. Щас их полно. Это проще чем контактор с навешаной теплушкой, но чуть дороже.
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
Аватара пользователя
odekolon
Мастер
Сообщения: 1125
Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
Репутация: 360
Настоящее имя: Борис
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение odekolon »

вдогонку - кстати старые совковые контакторы - довольно-таки "неубиваемые", в отличие от бюджетных иековских. Кроме того, они ремонтропригодны. Контакты там довольно сочные, меняются легко. Если есть запас старья, как источник контактов, то совковые пускатели очень даже хороши.
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
Malyarka74
Мастер
Сообщения: 695
Зарегистрирован: 20 май 2017, 13:39
Репутация: 158
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение Malyarka74 »

Вы бы описали задачу, какую хотите сделать и можно накидать вариантов, каа этотлучше реализовать
Duhas
Мастер
Сообщения: 1961
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 285
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение Duhas »

odekolon писал(а):
Argon-11 писал(а):Если будет подключаться трехфазный асинхронный двигатель, то неплохо бы в пару с контактором еще и реле контроля фаз поставить.
рекомендую не реле контроля фаз - а мотор-автомат. Щас их полно. Это проще чем контактор с навешаной теплушкой, но чуть дороже.
ну а от контактора то никуда не денешься, если он нужен.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение SVP »

Прямо щаз мне надо просто обесточивать по сигналу, причем желательно по какому-то слабому сигналу, 5-24в.
Приблизительно 220в / 25A, это "печь". Одна фаза.

Т.е. подойдет и что-нибудь, что отщелкнет автомат, это всё "аварийная кнопка", т.е. срабатывания предполагаются разовые.

Но в будущем, хотелось бы "как положено" и на питание серв в щиты это дело ставить... раз велено
Malyarka74
Мастер
Сообщения: 695
Зарегистрирован: 20 май 2017, 13:39
Репутация: 158
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение Malyarka74 »

Если сейчас стоит простой автомат, можно к нему поставить независимый расцепитель и при помощи него, через кнопку, подовая питание на катушку, отключать не лезя к автомату.
Можно то же самое сделать через контактор, подавая и отрубая питание катушки, отключив его тем самым.
Если я правильно понял задачу
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение Сергей Саныч »

Malyarka74 писал(а):Если сейчас стоит простой автомат, можно к нему поставить независимый расцепитель и при помощи него, через кнопку, подовая питание на катушку, отключать не лезя к автомату.
Только надо учесть, что присоединение (механическое) независимого расцепителя к автомату не стандартизовано. Поэтому надо брать расцепитель того же производителя, что и автомат.
я так вообще сколхозил самодельный расцепитель из автомобильной релюшки.
Устройство аварийного отключения #9
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Malyarka74
Мастер
Сообщения: 695
Зарегистрирован: 20 май 2017, 13:39
Репутация: 158
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение Malyarka74 »

Ну я как то и не подумал про, то что разные можно купить)
Аватара пользователя
ScrewDriver
Мастер
Сообщения: 1942
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
Репутация: 498
Настоящее имя: Василий
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение ScrewDriver »

SVP писал(а):Прямо щаз мне надо просто обесточивать по сигналу, причем желательно по какому-то слабому сигналу, 5-24в.
Приблизительно 220в / 25A, это "печь". Одна фаза.

Т.е. подойдет и что-нибудь, что отщелкнет автомат, это всё "аварийная кнопка", т.е. срабатывания предполагаются разовые.

Но в будущем, хотелось бы "как положено" и на питание серв в щиты это дело ставить... раз велено
Если это печь, то лучше ssr реле посмотри с датчиком нуля.

Контакторы бывают и с тепловыми расцепителями и на 24В катушкой. Что бы не было мучительно больно - почитай что такое категории потребителей ac1 и ac3.
А так... какой-нибудь шнайдер gv3 посмотри.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 346
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение lkbyysq »

"Что-нибудь, что отщелкнет автомат" подразумевает под собой установку на входе пускателя с катушкой 220в, изменение процедуры вкл/выкл оборудования на кнопочное (кнопка вкл и кнопка выкл), и врезание в цепь катушки пускателя нормально замкнутых контактов низковольтного реле на 12 или 24 вольта..
При включении оборудования реле нормально замкнуто и разрешает управлять пускателем с кнопок. При аварии на реле подаем 12/24 вольта, оно размыкает питание катушки пускателя, и все обесточивается.

Если есть желание, можно перед пускателем поставить автомат защиты или размыкатель, которым можно будет обесточивать оборудование без выдергивания из розетки.

Также в цепь катушки пускателя можно поставить микрик, который не будет разрешать пускателю включиться при снятой крышке.

Электрическаую схему соединений пускателя и кнопок легко найти в инете.
Для печки пускатель выбирайте по номинальному току, как автомат.
Никакие тепловые реле не нужны, они для электродвигателей.
Последний раз редактировалось lkbyysq 07 фев 2019, 21:46, всего редактировалось 4 раза.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение aftaev »

MGG писал(а):Но в случае ЧПУ станка основной потребитель это сервы и чп, и те и те сначало включают мозги, а лишь потом плавно заводят моторы.
Сервы вначале заряжают кондеры, да так что автоматы может выбить ;)
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Duhas
Мастер
Сообщения: 1961
Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
Репутация: 285
Настоящее имя: Андрей
Откуда: Красноярск
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение Duhas »

это стремные сервы так делают )
ждал подобного от Lenze-овского комплекта БП + модули приводов, похоже что заряжает через резюк и потом его шунтирует, хотя может показалось и я тут гоню )
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3772
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 920
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?

Сообщение xvovanx »

lkbyysq писал(а):"Что-нибудь, что отщелкнет автомат" подразумевает под собой установку на входе пускателя с катушкой 220в
Вовсе не обязательно, это подразумевает под собой установку сбоку автомата на DIN рейке независимого расцепителя, который механически отстрельнет рычажок автомата.
Сергей Саныч писал(а):Поэтому надо брать расцепитель того же производителя, что и автомат
Тоже вовсе не обязательно, т.к. большинство расцепителей имеют два съемных "гвоздика", один может отключить автомат за сам рычажок автомата, а второй сбоку автомата в самом механизме (у автомата иногда заклеено наклейкой или заглушкой).

П.С. еще очень удобно и я в системы ставлю с другой стороны отключаемого автомата контрольные сигнальные контакты (монтаж как и у расцепителя сбоку на рейке, пол DIN места толщиной), сигнализирует что автомат аварийно отключен.
Вложения
razcepitelj.png (1890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.97 КБ)</a>
razcepitelj2.png (1890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.47 КБ)</a>
Ответить