А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
-
SVP
- Мастер
- Сообщения: 6140
- Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
- Репутация: 884
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Какие бывают, на что обратить внимание при выборе итд итп.
Никогда дела не имел, а тут что-то озаботился.
Правильно понимаю, что внутри фактически реле, которое управляется снаружи ?
Бывают-ли какие-нибудь, которые "автомат откидывают" по сигналу ?
(т.е. чтобы не сами вырубались, а имеющийся автомат выключали)
Правильно понимаю, что "монстры времен СССР" лучше даже не разглядывать, а искать
современные решения на дин-рейку от приличных производителей ?
Какие бывают, на что обратить внимание при выборе итд итп.
Никогда дела не имел, а тут что-то озаботился.
Правильно понимаю, что внутри фактически реле, которое управляется снаружи ?
Бывают-ли какие-нибудь, которые "автомат откидывают" по сигналу ?
(т.е. чтобы не сами вырубались, а имеющийся автомат выключали)
Правильно понимаю, что "монстры времен СССР" лучше даже не разглядывать, а искать
современные решения на дин-рейку от приличных производителей ?
- Argon-11
- Мастер
- Сообщения: 2068
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
- Репутация: 461
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Само собой старье брать не надо, а у приличных производителей выбирать с трехкратным запасом по току. Т.е. если ток двигателя 10А, выбирать контактор на 30А.SVP писал(а): искать
современные решения на дин-рейку от приличных производителей
К слову, IEK не считается приличным производителем.
Если будет подключаться трехфазный асинхронный двигатель, то неплохо бы в пару с контактором еще и реле контроля фаз поставить.
-
Duhas
- Мастер
- Сообщения: 1961
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 285
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
на чем основывается сие утверждение?Argon-11 писал(а): а у приличных производителей выбирать с трехкратным запасом по току. Т.е. если ток двигателя 10А, выбирать контактор на 30А.
- Argon-11
- Мастер
- Сообщения: 2068
- Зарегистрирован: 07 июн 2017, 17:48
- Репутация: 461
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Сие утверждение основывается на советах опытных электриков и личном опыте. Пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный, так что трехкратный запас - еще не предел.Duhas писал(а):сие утверждение?
У меня этим летом сдох трехфазный двигатель из-за обрыва одной из линий в контакторе. Скорее всего из-за недостаточного запаса, а точнее почти его отсутствия.
-
MGG
- Мастер
- Сообщения: 3673
- Зарегистрирован: 08 фев 2016, 16:33
- Репутация: 1010
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
А может и на порядки. Но в случае ЧПУ станка основной потребитель это сервы и чп, и те и те сначало включают мозги, а лишь потом плавно заводят моторы. Т.е. трехратный, пятикратный и так далее запас актуален, есил какой то двиг заведен напрямую.Argon-11 писал(а):Сие утверждение основывается на советах опытных электриков и личном опыте. Пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный, так что трехкратный запас - еще не предел.
У меня этим летом сдох трехфазный двигатель из-за обрыва одной из линий в контакторе. Скорее всего из-за недостаточного запаса, а точнее почти его отсутствия.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p304076 Поставки оборудования для ваших станков
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
https://www.instagram.com/dtw.moscow/
dtw.moscow@gmail.com
-
Duhas
- Мастер
- Сообщения: 1961
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 285
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
он сдох из-за отсутствия теплового реле/автомата защиты двигателя (вы там про контроль фаз заикались выше).Argon-11 писал(а):Сие утверждение основывается на советах опытных электриков и личном опыте. Пусковой ток может в несколько раз превышать номинальный, так что трехкратный запас - еще не предел.Duhas писал(а):сие утверждение?
У меня этим летом сдох трехфазный двигатель из-за обрыва одной из линий в контакторе. Скорее всего из-за недостаточного запаса, а точнее почти его отсутствия.
настолько подгоревший контактор это конечно печально, хотелось бы услышать марку и условия работы, а также наработку.
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3772
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Argon-11 писал(а): выбирать с трехкратным запасом по току
Duhas писал(а):на чем основывается сие утверждение?
Ну во первых, пусковой ток (без частотников и софт стартеров) двигателя считают 3-5-7 кратный (от вида двигателя), во вторых у приличных производителей в каталогах "прибамбасы" для движков идут с привязкой на ном.мощность двигателя (уже с учетом пусковых), либо с отметкой указан номинальный ток или пусковой. Поэтому чтобы не промахнуться нужно проверять какой ток именно указан.Argon-11 писал(а):Сие утверждение основывается на советах опытных электриков и личном опыте
Бывают и фазовые и низковольтные разъединители, которые отстреливают автомат и всякие "прибамбасы" даже в виде "Лего" конструктора нащелкивающиеся друг на друга (тепловик сверху на пускатель, расщепитель сбоку на автомат).SVP писал(а):Бывают-ли какие-нибудь, которые "автомат откидывают" по сигналу ?
- odekolon
- Мастер
- Сообщения: 1125
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
- Репутация: 360
- Настоящее имя: Борис
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
рекомендую не реле контроля фаз - а мотор-автомат. Щас их полно. Это проще чем контактор с навешаной теплушкой, но чуть дороже.Argon-11 писал(а):Если будет подключаться трехфазный асинхронный двигатель, то неплохо бы в пару с контактором еще и реле контроля фаз поставить.
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
- odekolon
- Мастер
- Сообщения: 1125
- Зарегистрирован: 05 ноя 2014, 14:53
- Репутация: 360
- Настоящее имя: Борис
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
вдогонку - кстати старые совковые контакторы - довольно-таки "неубиваемые", в отличие от бюджетных иековских. Кроме того, они ремонтропригодны. Контакты там довольно сочные, меняются легко. Если есть запас старья, как источник контактов, то совковые пускатели очень даже хороши.
"Капиталистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество"
-
Malyarka74
- Мастер
- Сообщения: 695
- Зарегистрирован: 20 май 2017, 13:39
- Репутация: 158
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Вы бы описали задачу, какую хотите сделать и можно накидать вариантов, каа этотлучше реализовать
-
Duhas
- Мастер
- Сообщения: 1961
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 285
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
ну а от контактора то никуда не денешься, если он нужен.odekolon писал(а):рекомендую не реле контроля фаз - а мотор-автомат. Щас их полно. Это проще чем контактор с навешаной теплушкой, но чуть дороже.Argon-11 писал(а):Если будет подключаться трехфазный асинхронный двигатель, то неплохо бы в пару с контактором еще и реле контроля фаз поставить.
-
SVP
- Мастер
- Сообщения: 6140
- Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
- Репутация: 884
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Прямо щаз мне надо просто обесточивать по сигналу, причем желательно по какому-то слабому сигналу, 5-24в.
Приблизительно 220в / 25A, это "печь". Одна фаза.
Т.е. подойдет и что-нибудь, что отщелкнет автомат, это всё "аварийная кнопка", т.е. срабатывания предполагаются разовые.
Но в будущем, хотелось бы "как положено" и на питание серв в щиты это дело ставить... раз велено
Приблизительно 220в / 25A, это "печь". Одна фаза.
Т.е. подойдет и что-нибудь, что отщелкнет автомат, это всё "аварийная кнопка", т.е. срабатывания предполагаются разовые.
Но в будущем, хотелось бы "как положено" и на питание серв в щиты это дело ставить... раз велено
-
Malyarka74
- Мастер
- Сообщения: 695
- Зарегистрирован: 20 май 2017, 13:39
- Репутация: 158
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Если сейчас стоит простой автомат, можно к нему поставить независимый расцепитель и при помощи него, через кнопку, подовая питание на катушку, отключать не лезя к автомату.
Можно то же самое сделать через контактор, подавая и отрубая питание катушки, отключив его тем самым.
Если я правильно понял задачу
Можно то же самое сделать через контактор, подавая и отрубая питание катушки, отключив его тем самым.
Если я правильно понял задачу
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Только надо учесть, что присоединение (механическое) независимого расцепителя к автомату не стандартизовано. Поэтому надо брать расцепитель того же производителя, что и автомат.Malyarka74 писал(а):Если сейчас стоит простой автомат, можно к нему поставить независимый расцепитель и при помощи него, через кнопку, подовая питание на катушку, отключать не лезя к автомату.
я так вообще сколхозил самодельный расцепитель из автомобильной релюшки.
Устройство аварийного отключения #9
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
-
Malyarka74
- Мастер
- Сообщения: 695
- Зарегистрирован: 20 май 2017, 13:39
- Репутация: 158
- Настоящее имя: Сергей
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Ну я как то и не подумал про, то что разные можно купить)
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Если это печь, то лучше ssr реле посмотри с датчиком нуля.SVP писал(а):Прямо щаз мне надо просто обесточивать по сигналу, причем желательно по какому-то слабому сигналу, 5-24в.
Приблизительно 220в / 25A, это "печь". Одна фаза.
Т.е. подойдет и что-нибудь, что отщелкнет автомат, это всё "аварийная кнопка", т.е. срабатывания предполагаются разовые.
Но в будущем, хотелось бы "как положено" и на питание серв в щиты это дело ставить... раз велено
Контакторы бывают и с тепловыми расцепителями и на 24В катушкой. Что бы не было мучительно больно - почитай что такое категории потребителей ac1 и ac3.
А так... какой-нибудь шнайдер gv3 посмотри.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
-
lkbyysq
- Мастер
- Сообщения: 2284
- Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
- Репутация: 346
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
"Что-нибудь, что отщелкнет автомат" подразумевает под собой установку на входе пускателя с катушкой 220в, изменение процедуры вкл/выкл оборудования на кнопочное (кнопка вкл и кнопка выкл), и врезание в цепь катушки пускателя нормально замкнутых контактов низковольтного реле на 12 или 24 вольта..
При включении оборудования реле нормально замкнуто и разрешает управлять пускателем с кнопок. При аварии на реле подаем 12/24 вольта, оно размыкает питание катушки пускателя, и все обесточивается.
Если есть желание, можно перед пускателем поставить автомат защиты или размыкатель, которым можно будет обесточивать оборудование без выдергивания из розетки.
Также в цепь катушки пускателя можно поставить микрик, который не будет разрешать пускателю включиться при снятой крышке.
Электрическаую схему соединений пускателя и кнопок легко найти в инете.
Для печки пускатель выбирайте по номинальному току, как автомат.
Никакие тепловые реле не нужны, они для электродвигателей.
При включении оборудования реле нормально замкнуто и разрешает управлять пускателем с кнопок. При аварии на реле подаем 12/24 вольта, оно размыкает питание катушки пускателя, и все обесточивается.
Если есть желание, можно перед пускателем поставить автомат защиты или размыкатель, которым можно будет обесточивать оборудование без выдергивания из розетки.
Также в цепь катушки пускателя можно поставить микрик, который не будет разрешать пускателю включиться при снятой крышке.
Электрическаую схему соединений пускателя и кнопок легко найти в инете.
Для печки пускатель выбирайте по номинальному току, как автомат.
Никакие тепловые реле не нужны, они для электродвигателей.
Последний раз редактировалось lkbyysq 07 фев 2019, 21:46, всего редактировалось 4 раза.
-
aftaev
- Зачётный участник

- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6194
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Сервы вначале заряжают кондеры, да так что автоматы может выбитьMGG писал(а):Но в случае ЧПУ станка основной потребитель это сервы и чп, и те и те сначало включают мозги, а лишь потом плавно заводят моторы.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
-
Duhas
- Мастер
- Сообщения: 1961
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 285
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
это стремные сервы так делают )
ждал подобного от Lenze-овского комплекта БП + модули приводов, похоже что заряжает через резюк и потом его шунтирует, хотя может показалось и я тут гоню )
ждал подобного от Lenze-овского комплекта БП + модули приводов, похоже что заряжает через резюк и потом его шунтирует, хотя может показалось и я тут гоню )
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3772
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: А расскажите что-нибудь про пускатели/контакторы ?
Вовсе не обязательно, это подразумевает под собой установку сбоку автомата на DIN рейке независимого расцепителя, который механически отстрельнет рычажок автомата.lkbyysq писал(а):"Что-нибудь, что отщелкнет автомат" подразумевает под собой установку на входе пускателя с катушкой 220в
Тоже вовсе не обязательно, т.к. большинство расцепителей имеют два съемных "гвоздика", один может отключить автомат за сам рычажок автомата, а второй сбоку автомата в самом механизме (у автомата иногда заклеено наклейкой или заглушкой).Сергей Саныч писал(а):Поэтому надо брать расцепитель того же производителя, что и автомат
П.С. еще очень удобно и я в системы ставлю с другой стороны отключаемого автомата контрольные сигнальные контакты (монтаж как и у расцепителя сбоку на рейке, пол DIN места толщиной), сигнализирует что автомат аварийно отключен.