Активируй здесь (Auto LimitOverRide)mda_ru писал(а):съехать не возможно
Должно помочь.
Активируй здесь (Auto LimitOverRide)mda_ru писал(а):съехать не возможно
Спасибо, завтра попробуюEnot_1 писал(а):Активируй здесь (Auto LimitOverRide)
Должно помочь.
Пользуетесь софт лимитами.mda_ru писал(а):наезде на LIMIT

Поставь кнопку, отключающую датчики limit. Нажал-датчики отключились-съехал-отпустил кнопку-датчики снова в работе...mda_ru писал(а):хотелось бы чтобы при наезде на LIMIT станок останавливался , а по нажатию мог съехать в противоположную сторону, такое возможно или я слишком много хочу?
Это нормальный и несложный вариант. Есть у него подвох: налетаешь на концевики нечасто, поэтому сгоряча возможен вариант - нажал кнопку-датчики отключились - пустил случайно не в ту сторону - "дослал" портал с рельсов, если нет механического упораRom327 писал(а):Нажал-датчики отключились-съехал-отпустил кнопку-датчики снова в работе...

Станков бояться - в цех не ходить!Lapart писал(а):Это нормальный и несложный вариант. Есть у него подвох: налетаешь на концевики нечасто, поэтому сгоряча возможен вариант - нажал кнопку-датчики отключились - пустил случайно не в ту сторону - "дослал" портал с рельсов, если нет механического упораRom327 писал(а):Нажал-датчики отключились-съехал-отпустил кнопку-датчики снова в работе...Упс...
Хотя понятно, что со станком нужно постоянно ушки на макушке держать, но чем станок стабильнее работает и расслабляет хозяина - хозяин начинает сам действовать "на автомате".

Разжевано тут: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B8%D1%8FNikopol70 писал(а):Доброе
Нужна консультация
Коммутирую контролёр с драйверами, ТВ6560 v2
Картинка во вложении
В ступор ввело что на нем нет step dir, или как в мануале к контроллеру pul dir
Подскажите как правильно подключить такой драйвер к контроллеру?
смутило то что в разных источниках управление идет по минусу или плюсу - т.е. DIR PUL в одном варианте к CLK- CW-, в другом к CLK+ CW+Rom327 писал(а):Разжевано тут: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B8%D1%8F
В рот положено тут:

Твоя картинка управление минусом, моя управление плюсом. Оба варианта рабочие.Nikopol70 писал(а):смутило то что в разных источниках управление идет по минусу или плюсу - т.е. DIR PUL в одном варианте к CLK- CW-, в другом к CLK+ CW+Rom327 писал(а):Разжевано тут: https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B8%D1%8F
В рот положено тут:
вот для примера сравнение с тем что положено в рот ))) - прикрепил картинку
понимаю что можно поэкспериментировать - но боюсь спалить что то ...

Все зависит от шаговиков. Вот сейчас гоняю nema 17hs4401 + DRV8825. Не хотят быстро крутиться от 12 вольт, от 24 работают! На станке стоят 17hs8401 + TB6560; прекрасно работают и от +12 и от +24 вольт. Как то так....Nikopol70 писал(а):доброго
потихоньку собираю(модернизирую) - вопрос по источнику второму питания
в схеме нарисован на 24 вольта - можно ли ставить 12 вольт? шаговики 17 и 23 - запитаны 12 в
Если использовать все таки можно 12 - есть ли смысл ставить второй БП на 12в?
или лучше перейти на 24 в? Драйверы тоже меняю с 6560 на 6600

Для второго это контролер питать?Nikopol70 писал(а):А для второго питания оставлю 12в - возможна такая комбинация?
Ну да, ввод вывод, концевики, реле шпинделя - правильно мыслю?Rom327 писал(а):Для второго это контролер питать?Nikopol70 писал(а):А для второго питания оставлю 12в - возможна такая комбинация?

А что за контролер?Nikopol70 писал(а):Ну да, ввод вывод, концевики, реле шпинделя - правильно мыслю?Rom327 писал(а):Для второго это контролер питать?Nikopol70 писал(а):А для второго питания оставлю 12в - возможна такая комбинация?
Тот что в шапке темы, и вся тема о нем )))Rom327 писал(а): А что за контролер?

Да мало ли... Просто всплыл вопрос по питанию на который был ответ аж в #77 посте...Nikopol70 писал(а):Тот что в шапке темы, и вся тема о нем )))Rom327 писал(а): А что за контролер?