вчера пробовал подключить индуктивные датчики.
у меня npn вариант, нормально замкнутый.
подключал вот по этой схемке:
в нормальном положении он открыт, т.е. на вход контроллера подается 11,7В (напряжение питания моих датчиков 12В).
При срабатывании датчик закрывается и напряжение падает до 0,65В.
Кстати, прога пишет "срабатывание лимита по такой-то оси". Удобно))
возник вопрос по кнопке e-stop.
В ее случае надо так же подавать на вход контроллера какое-то напряжение?
т.е. для контроллера логической единицей или нулем является наличие или отсутствие напряжения на клеммах?
Просто замкнуть или разомкнуть контакты не вариант?