sergey_s писал(а):Асинхронный двигатель с частотником в позицию повернется, но держать ее придется тормозом. Или нужен хороший (и дорогой) частотник.
sergey_s,простите , но зачем ищите помощ а не раз не сказали какой привод ELL и какой двигатель он крутит .
посмотрите ELL  можте узнат ваш : 
http://www.ell-bg.com/products.php?site ... bg&cathid=
Потом что за плата у вас на PCI ?
Ориентация шпинделя всегда ( на ЧПУ ) делается командой М19 .Задат команда одна вещ , ее вьйполнение другое 
 
Я знаю несколько способов вьйполнения  М19 .
1.Привод с постояннотоковой двигатель , без енкодер .
 в коробка передач смонтирован електромагнитной шток перпендикулярно на вал шпинделя.
 На вал шпинделя ест канал (похож на шпоночной ) с  шириной  диаметр штока .
 При команда М19 привод вращает медлено вал  шпинделя с
 уменшеной момент , в то время шток
 вьйбросан к вал и трется о его до совпадение с канала ,при совпадение шток влазит в канал и датчик регистрирует ето
 и система знает что шпиндель фиксирован и ориентирован и снимает вращение.При команда вращения, електромагнит
 убирает шток и вал можно крутит.
2.Привод с постояннотоковой двигатель , с енкодер 
 ето система о чем вам говорил
 nkp, она может имет тоже електромагнитной шток ...
3.Поворотная ос ....
Ехеее , наверно и много другие , но если не знаете какой у вас привод , бросьте ето (шутка) 
  