StepMaster ver 2.5

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
gess05
Кандидат
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Репутация: -20
Настоящее имя: Александр
Откуда: Вышний Волочек
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение gess05 »

Заметил, что у многих по разному обозначены оси У и Х.
Я "со своей колокольни" считаю, что ось Х это портал, а ось У это станина (основание) станка.
Мы с Вами говорим об одном и том-же, только обозначения осей разные.
Вопрос тот-же: два датчика можно запаралелить, подключить на один вход платы( при отдельном питании датчиков).
Последний раз редактировалось gess05 13 янв 2017, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение Сергей Саныч »

Как правило, ось, которая длиннее, - это X, вне зависимости от того, как она реализована.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
gess05
Кандидат
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Репутация: -20
Настоящее имя: Александр
Откуда: Вышний Волочек
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение gess05 »

Сергей Саныч
Я когда начинал заниматься ЧПУ, так-же думал, но меня "пристыдили", не помню на каком форуме.
gess05
Кандидат
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Репутация: -20
Настоящее имя: Александр
Откуда: Вышний Волочек
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение gess05 »

Аватара пользователя
Hanter
Мастер
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
Репутация: 4338
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение Hanter »

ну классически считается ось Х - это самая нижняя и самая длинная ось. так сказать вдоль станка. ось Y - пеперечка к оси Х... ну и Z - понятно.. но реально на своем станке вы можете располагать оси как вам удобно. это ваше личное дело. черевато это только путаницей при подготовке программ, и возможно проблемами при переносе программ с другого станка. если же программы не переносятся и работаете только по своим - ради бога. у меня например несколько профилей под разные задачи и в этих профилях одни оси подменяются другими....
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
Аватара пользователя
raddd
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1564
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 08:50
Репутация: 540
Настоящее имя: Alexey Rodionov
Откуда: Беларусь Минский р-н
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение raddd »

Х-влево-вправо
У-вперед-назад
Z-вверх-низ
Относительно оператора.
А начало координат кому как.
У меня ближний левый угол 0 ху
Z 0 вверху,вниз с минусом.
||||||||||||
||||||||||||
gess05
Кандидат
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Репутация: -20
Настоящее имя: Александр
Откуда: Вышний Волочек
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение gess05 »

Ну вот-у каждого по своему.
Так по поводу 2-х датчиков на один вход?
gess05
Кандидат
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Репутация: -20
Настоящее имя: Александр
Откуда: Вышний Волочек
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение gess05 »

raddd писал(а):Х-влево-вправо
У-вперед-назад
Z-вверх-низ
Относительно оператора.
А начало координат кому как.
У меня ближний левый угол 0 ху
Z 0 вверху,вниз с минусом.
Я так-же считаю.
Аватара пользователя
raddd
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 1564
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 08:50
Репутация: 540
Настоящее имя: Alexey Rodionov
Откуда: Беларусь Минский р-н
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение raddd »

gess05 писал(а):Ну вот-у каждого по своему.
Так по поводу 2-х датчиков на один вход?
Смысл второго теряется.
Хомится должны кахдый мотор, чтобы портал выставить точно. Если поставить два датчика на один вход то отработает только то который первый сработал до второго дело не дойдет. Туу имеет место подчиненная ось,как бы при хомлении они разделяются на две независимые. А после хоума одна подчиняется другой.
||||||||||||
||||||||||||
Аватара пользователя
Константин23
Мастер
Сообщения: 483
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 16:52
Репутация: 62
Настоящее имя: Константин
Откуда: Krasnodar
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение Константин23 »

Я ,как hanter написал,примерно себе в голове и держу))
Я ж не профи,образование другое.

Второй мотор ,как починенную однозначно (если у тебя от отдельного драйвера он работает)
У меня в Маче второй датчик (оси А) висит на входе Probe
А то ,что называют Probe у меня запарралелен с Z (не надо лишний провод тянуть отдельно)
Вложения
IMG_2043[1].JPG (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам....
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
gess05
Кандидат
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Репутация: -20
Настоящее имя: Александр
Откуда: Вышний Волочек
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение gess05 »

Вторая ось подчиненная, отдельный драйвер, БП.
gess05
Кандидат
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Репутация: -20
Настоящее имя: Александр
Откуда: Вышний Волочек
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение gess05 »

Константин23 писал(а):Я ,как hanter написал,примерно себе в голове и держу))
Я ж не профи,образование другое.

Второй мотор ,как починенную однозначно (если у тебя от отдельного драйвера он работает)
У меня в Маче второй датчик (оси А) висит на входе Probe
А то ,что называют Probe у меня запарралелен с Z (не надо лишний провод тянуть отдельно)
А что за провода кинуты на 10-24в? Михаил писал, что нельзя питание на эти клеммы подавать.Может черная фиговина на верху сгореть.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение Serg »

Сергей Саныч писал(а):Как правило, ось, которая длиннее, - это X, вне зависимости от того, как она реализована.
У меня ось Х на вертикальном фрезере та, которая направлена слева направо относительно оператора. :)
Удобно должно быть человеку, а не станку...
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
michael-yurov
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 11730
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
Репутация: 4703
Настоящее имя: Михаил Львович
Откуда: Новоуральск
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение michael-yurov »

gess05 писал(а):Здравствуйте.
У меня на оси У два ШД.Вопрос: два датчика Home можно подключить к входу платы №11(запараллелить)? Коричневые провода будут запитаны от отдельного БП 12в.
Объединять несколько датчиков на один вход можно, если они нормально разомкнутые и не используются программой одновременно. Например, если станок ищет сначала верх по Z, а потом ищет одновременно ноль по X и Y, то Z можно объединить с X или Y, а вот последние два объединять нельзя, т.к. программа не поймет, какой из датчиков сработал.

Так же и с подчиненным приводом - придется датчики этой оси подключать на разные входы, для возможности выравнивания портала по датчикам.

Все 5 входов на плате равнозначны при работе от LPT.

В случае использования NCStudio - подчиненный привод и двусторонний датчик использовать не получится.
gess05
Кандидат
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Репутация: -20
Настоящее имя: Александр
Откуда: Вышний Волочек
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение gess05 »

Спасибо, Михаил.
Датчики нормально разомкнутые, индуктивные с синими "пипирками"(богат русский язык) LJ12A3-4-Z/BX .
Еще-бы узнать, как сначала искать по Z, а потом по остальным.Пока с Mach3.
Аватара пользователя
savo
Мастер
Сообщения: 282
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 14:12
Репутация: 66
Настоящее имя: Александр
Откуда: Кострома
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение savo »

Михаил маленький вопрос, на жестком режиме фильтра сигнал как то меняется или просто "насквозь" проходит?
Аватара пользователя
michael-yurov
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 11730
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
Репутация: 4703
Настоящее имя: Михаил Львович
Откуда: Новоуральск
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение michael-yurov »

savo писал(а):Михаил маленький вопрос, на жестком режиме фильтра сигнал как то меняется или просто "насквозь" проходит?
Сигнал меняется. Т.е. управлять какими-то не Step/Dir устройствами не получится.
Сделать непосредственную передачу было сложно по ряду причин.
Но обработка немного отличается. Практически отсутствует какое либо вмешательство в скорость, ускорение, и текущую позицию,
однако сигнал все же приводится к более равномерному виду, множитель частоты так же работает, и скважность выходного сигнала 50%.
Аватара пользователя
Константин23
Мастер
Сообщения: 483
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 16:52
Репутация: 62
Настоящее имя: Константин
Откуда: Krasnodar
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение Константин23 »

gess05 писал(а):А что за провода кинуты на 10-24в? Михаил писал, что нельзя питание на эти клеммы подавать.Может черная фиговина на верху сгореть.
gess05
Новичок
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Откуда: Вышний Волочек
Репутация: 1
Настоящее имя: Александр
Это и есть питание датчиков.
По совету Михаила кормлю их отдельным блоком питания 12 вольт.
"черная фиговина" - это стабилизатор их питания.
Про то что нельзя питания на эти клеммы......чот такое не помню(они ж для этого :thinking: )
При манипуляциях с датчиками(неправильном подключении) спалить вроде можно.
У меня NPN датчики подключены без резисторов.
Есть много, друг Горацио, такого, что и не снилось нашим мудрецам....
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
gess05
Кандидат
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Репутация: -20
Настоящее имя: Александр
Откуда: Вышний Волочек
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение gess05 »

http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p308560
сообщение 186
у меня то-же NPN датчики вчера от "китайских товарищей" получил.
gess05
Кандидат
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 19:56
Репутация: -20
Настоящее имя: Александр
Откуда: Вышний Волочек
Контактная информация:

Re: StepMaster ver 2.5

Сообщение gess05 »

Скажите, можно подключать к плате питание датчиков или нельзя?

Re: StepMaster ver 2.5

#186 Сообщение michael-yurov » 19 окт 2016, 20:19
Запитать датчики от отдельного БП можно, но желательно использовать БП не более чем на 15 В.
В идеале - 12 В.
Подключать БП к клеммам «+» на плате нельзя - может сгореть импульсный преобразователь питания в углу платы.
Т.е. от датчиков будут подключены синий и черный провод, и резистор между ними,
а коричневый - к блоку пиатния.
Ну и минус блока питания к любой клемме «-» на плате (куда синие провода подключены).
Ответить