Нужна помощь по работе с Classicladder.

Обсуждение установки, настройки и использования LinuxCNC. Вопросы по Gкоду.
Аватара пользователя
ScrewDriver
Мастер
Сообщения: 1942
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
Репутация: 498
Настоящее имя: Василий
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.

Сообщение ScrewDriver »

Не рассмотрел до конца на картинке. Показалось, что сравнивается область IW и пишется потом туда же. А вы пишите в W. Так конечно работать будет.

Так что сам дурак, не рассмотрел до конца.
Свойства систем на одном стандарте, в этом случае МЭК 61131-3, обязаны быть одинаковы.

Три раза писал с телефона - стирается сообщение, на страницу логина переносит.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 29 сен 2016, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
nkp
Мастер
Сообщения: 8340
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
Репутация: 1589
Контактная информация:

Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.

Сообщение nkp »

в этой теме есть ссылка на ладдер ,
там есть версия под вин
можно поставить и всё попробовать самому
Аватара пользователя
ScrewDriver
Мастер
Сообщения: 1942
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
Репутация: 498
Настоящее имя: Василий
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.

Сообщение ScrewDriver »

nkp писал(а):в этой теме есть ссылка на ладдер ,
там есть версия под вин
можно поставить и всё попробовать самому
Благодарю, сам сертифицирован на сименс, шнайдер, роквелл и тд... так что от ладдера тошнит :)

Я так понимаю это разновидность soft plc под linux и windows? У них же время цикла не гарантированно...
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
nkp
Мастер
Сообщения: 8340
Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
Репутация: 1589
Контактная информация:

Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.

Сообщение nkp »

ладдер в составе емс (а именно его мы пользуем) работает под реалтайм ядром
про вин речь не ведется
Аватара пользователя
ScrewDriver
Мастер
Сообщения: 1942
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
Репутация: 498
Настоящее имя: Василий
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.

Сообщение ScrewDriver »

Хм, удивительно, что такой зверь никогда не встречался. Надо будет поковырять. Спасибо за ликбез.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Валерий
Мастер
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 21:01
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.

Сообщение Валерий »

nkp писал(а):у тебя в хал есть строка
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=25 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
там ,как видишь,ты прописываешь - сколько каких элементов дозволено в твоем ладдере
число таймеров тоже можно попробовать увеличить
А как увеличить число элементов COMPARISON и ASSIGNMENT
Валерий
Мастер
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 21:01
Репутация: 2
Контактная информация:

Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.

Сообщение Валерий »

Валерий писал(а):А как увеличить число элементов COMPARISON и ASSIGNMENT
Разобрался.
Ответить

Вернуться в «LinuxCNC»