Не рассмотрел до конца на картинке. Показалось, что сравнивается область IW и пишется потом туда же. А вы пишите в W. Так конечно работать будет.
Так что сам дурак, не рассмотрел до конца.
Свойства систем на одном стандарте, в этом случае МЭК 61131-3, обязаны быть одинаковы.
Три раза писал с телефона - стирается сообщение, на страницу логина переносит.
Нужна помощь по работе с Classicladder.
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 29 сен 2016, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
в этой теме есть ссылка на ладдер ,
там есть версия под вин
можно поставить и всё попробовать самому
там есть версия под вин
можно поставить и всё попробовать самому
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Благодарю, сам сертифицирован на сименс, шнайдер, роквелл и тд... так что от ладдера тошнитnkp писал(а):в этой теме есть ссылка на ладдер ,
там есть версия под вин
можно поставить и всё попробовать самому
Я так понимаю это разновидность soft plc под linux и windows? У них же время цикла не гарантированно...
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
ладдер в составе емс (а именно его мы пользуем) работает под реалтайм ядром
про вин речь не ведется
про вин речь не ведется
- ScrewDriver
- Мастер
- Сообщения: 1942
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 01:44
- Репутация: 498
- Настоящее имя: Василий
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Хм, удивительно, что такой зверь никогда не встречался. Надо будет поковырять. Спасибо за ликбез.
Промышленная автоматика, ПЛК, приводы, SCADA системы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
-
Валерий
- Мастер
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 21:01
- Репутация: 2
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
А как увеличить число элементов COMPARISON и ASSIGNMENTnkp писал(а):у тебя в хал есть строка
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=25 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
там ,как видишь,ты прописываешь - сколько каких элементов дозволено в твоем ладдере
число таймеров тоже можно попробовать увеличить
-
Валерий
- Мастер
- Сообщения: 241
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 21:01
- Репутация: 2
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Разобрался.Валерий писал(а):А как увеличить число элементов COMPARISON и ASSIGNMENT