Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение SVP »

Пришло время подключить концевики.
Хочу напрямую в сервопак, исключительно чтобы во время настройки не слететь со стола.
Читаю и удивляюсь...

P-OT ON: 1CN-16 is at low level. -> Forward rotation allowed. Normal operation status.
OFF: 1CN-16is at high level. -> Forward rotation prohibited (reverse rotation allowed).

Это выходит, что если провод "пережует" (мало ли), то при наезде на датчик
вообще ничего не произойдет.

Мне всегда казалось, что как и в цепи ESTOP должен постоянно течь через датчик
ток, и когда он перестает течь, то детектируется состояние аварии-ошибки.

Причем у меня ощущение, что именно так там сейчас и сделано, просто поставлена
перемычка вместо датчика. (электроника не под боком).

С другой стороны заказанные год назад датчики... вроде бы дают наружу high когда
подносишь их к железке.
Аватара пользователя
ART_ME
Мастер
Сообщения: 394
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
Репутация: -40
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение ART_ME »

Гм... А кто и зачем удалил ответ нашего главного спеца по LENZE г-на mhael? :o
В кои-то веки у чела совесть проснулась и он выразил готовность помочь ближнему, и на тебе! :?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение SVP »

Что-то едет моя крыша.
Собирал электронику с год назад, не помню ничерта :(


На выходе POT сразу прям "без ничего" высокий уровень. Откуда непонятно, но видать такова его суть.
В качестве "заглушки" он сливается на землю, т.е. он заведен в колодку и стоит перемычка между ним и землей.
В таком сетапе вращение всегда разрешено.

При попытке подключить этот датчик
2016-08-14 21.28.45.jpg (2657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (907.17 КБ)</a>
Получаю поведение инверсное желаемому. Т.е. пка он не сработал движение запрещено, после срабатывания возможно.
Подключаю POT к uotput, на остальные провода +- питания.

Похоже это нормальноразомкнутый датчик, а нужен нормальнозамкнутый ?
Странно то, что в паре мест посмотрел - они все такие продаются...
Нафига они такие нужны :) ?
И главное не пойму, что побудило меня их купить :)), вроде ведь опасно-бесполезная штука.

Или всё-таки что-то напутал я с подключением ?
Аватара пользователя
Taganrog
Мастер
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:32
Репутация: 284
Настоящее имя: Евгений
Откуда: Брянск
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение Taganrog »

Одни датчики удобно ставить на пин ХОУМ осей. А вот другие удобно последовательно в качестве жесткого лимита. Чтоб сработка любого развывала цепь экстренного останова. Вообще применение и тех и других зависит от схемы включения. И тот и тот нужны.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение SVP »

Это индуктивные как я понимаю, они для home не предназначены в том смысле, что говорят плывут недетски от температуры результаты...
Аватара пользователя
Taganrog
Мастер
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:32
Репутация: 284
Настоящее имя: Евгений
Откуда: Брянск
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение Taganrog »

Кто такое говорит ?отлично работают.
Наверное смотря в каком применении . Замерял часовым индикотором - с точностью 0,01мм все приходит по ним в 0. точнее нечем мерить но в большинстве случаем этого достаточно.Если планируется ловить микроны -то ХЗ не на чем такое смотреть.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение Serg »

Taganrog писал(а):Кто такое говорит ?
Даташит на них. Правда если читать вдумчиво. :)
Taganrog писал(а):Замерял часовым индикотором - с точностью 0,01мм все приходит по ним в 0.
Несколько замеров подряд делал? А ты попробуй замерить например утром и вечером...
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
Taganrog
Мастер
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:32
Репутация: 284
Настоящее имя: Евгений
Откуда: Брянск
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение Taganrog »

Ха ,верно делал именно подряд... Убедился в точности и был счаслив... но теперь вот в сомнениях... нет даташита под руками. Сильно там врут при разницах в темпиратуре +15...+30 градусов? Больших колебаний за год не было.
Аватара пользователя
Maxekb77
Мастер
Сообщения: 1658
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 00:04
Репутация: 285
Настоящее имя: Максим
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение Maxekb77 »

В микроскоп можно посмотреть, нынче они копеешные
Аватара пользователя
ART_ME
Мастер
Сообщения: 394
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
Репутация: -40
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение ART_ME »

SVP писал(а):Пришло время подключить концевики.
Хочу напрямую в сервопак, исключительно чтобы во время настройки не слететь со стола.
Читаю и удивляюсь...
Удивляться тут нечему, т.к.:
Taganrog писал(а):Одни датчики удобно ставить на пин ХОУМ осей. А вот другие удобно последовательно в качестве жесткого лимита. Чтоб сработка любого развывала цепь экстренного останова. Вообще применение и тех и других зависит от схемы включения. И тот и тот нужны.
Ибо "слетание со стола" - это аварийная ситуация. А завязывать сервак в схему предотвращения аварийной ситуации никак нельзя, т.к. он сам
запросто может оказаться источником этой аварийной ситуации, причем в наихудшем её варианте.
Поэтому, как и положено, ставим кондовые концевики по осям вкупе с любимым "грибком". Кстати, именно кондовость этих концевиков и обуславливает требование протекания по ним тока во рабочем состоянии. Менять же эти концевики на магнитные или оптические нет смысла по чисто экономическим соображениям.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение Serg »

Taganrog писал(а):Сильно там врут при разницах в темпиратуре +15...+30 градусов?
В даташите написано что-то вроде:
Расстояние срабатывания: 2-4 мм
Повторяемость : 0.01мм

Если делать замеры подряд, то получаются эти 0.01мм, а если сегодня-завтра, утром-вечером, летом-зимой, то оно запросто может гулять в пределах этих 2-4мм.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение SVP »

ART_ME писал(а):А завязывать сервак в схему предотвращения аварийной ситуации никак нельзя, т.к. он сам
запросто может оказаться источником этой аварийной ситуации, причем в наихудшем её варианте.
Именно поэтому у него есть два входа для запрещения движения в соответствующих направлениях ?
Вообще даташит явно рекомендует грибком не пользоваться, а пользоваться ими.
А настройки имеют возможность указать что делать в случае аварии, в отличии от грибка, к примеру,
возможно активное торможение.
ART_ME писал(а): Кстати, именно кондовость этих концевиков и обуславливает требование протекания по ним тока во рабочем состоянии.
Еще раз: по концевикам которые на фото выше ничего в рабочем состоянии не протекает. Протекает во внерабочем.
И у пары отечественных продаванов в наличии только такие.
Аватара пользователя
Taganrog
Мастер
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:32
Репутация: 284
Настоящее имя: Евгений
Откуда: Брянск
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение Taganrog »

UAVpilot писал(а):Расстояние срабатывания: 2-4 мм
По наивности своей считал что это разброс как самих датчиков, так и их сборки в корпус. Кто-то ближе к пластиковой стенке стоит,кто то дальше. Видимо был не прав. Вот думаю только до осени не получиться проверить. на улице жара и температура не опускается пока так сильно а оставлять микрометр на рабочем столе на несколько месяцев как-то не комильфо. Может кто пробовал на деле замерить подобное отклонение ? Поделитесь циферками пожалуйста.
SVP писал(а):Вообще даташит явно рекомендует грибком не пользоваться
Правильно ,ибо это не стоп а как правило экстренный стоп. И стопориться в этих случаях должно как можно скорее и часто это совсем не щадящий режим для механики станка.
Вдруг там человека на вал наматывает ... не дай бог конечно.
SVP писал(а):А настройки имеют возможность указать что делать в случае аварии
А вот интересно что будет если виновником аварии станет кок раз сбрендившая электроника внутри него самого ? И в место тормоза он на полном ходу понесется куда-либо ? Имхо грибок должен быть отдельно...на всякий случай.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение SVP »

Taganrog писал(а):А вот интересно что будет если виновником аварии станет кок раз сбрендившая электроника внутри него самого ? И в место тормоза он на полном ходу понесется куда-либо ? Имхо грибок должен быть отдельно...на всякий случай.
Добро пожаловать в реальный мир :)
Грибок вообще "не решение" если у вас реально мощное оборудование, оно по инерции вас задавит насмерть.
Более того, надежность грибка тоже совсем не 99.999%, особенно недорогого...
Всё как всегда: от всех проблем не закрыться, только от части.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение SVP »

Задам другой вопрос:
Кто-то использует с SGDA концевики аварийные ?
Какие ?
Аватара пользователя
ART_ME
Мастер
Сообщения: 394
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
Репутация: -40
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение ART_ME »

SVP писал(а):Именно поэтому у него есть два входа для запрещения движения в соответствующих направлениях ?
Я представления не имею, зачем конструкторы яскавы поставили эти два входа. Возможно, для каких-то вспомогательных целей. Например для недопущения попадания рабочего инструмента в недопустимую в определенные моменты времени зону.
SVP писал(а):Вообще даташит явно рекомендует грибком не пользоваться, а пользоваться ими.
Вы что-то не так поняли, даташит не может противоречить технике безопасности.
Рискну заявить, что не существует работающего промышленного электрооборудования без "грибков".
SVP писал(а):А настройки имеют возможность указать что делать в случае аварии, в отличии от грибка, к примеру,
возможно активное торможение.
В случае аварии вырубается питание, в этом весь смысл аварийного контура.
SVP писал(а):Еще раз: по концевикам которые на фото выше ничего в рабочем состоянии не протекает. Протекает во внерабочем.
Ещё раз - требование протекания тока в рабочем состоянии относится только к аварийным концевикам.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение SVP »

ART_ME писал(а):В случае аварии вырубается питание, в этом весь смысл аварийного контура.
В случае снятия питания вас УБЪЕТ насмерть любой крупный промышленный станок.
Убъет инерция его движения.
Сервопак в случае сигнала от датчика и соответствующих настройках будет АКТИВНО тормозить станок.

Понимаете разницу между тем, что "никто ничего не делает" и 10тонный стол продолжает двигаться дальше
потихоньку тормозя, и "10 киловаттный движок пытается остановить 10тонный стол с моментом в 300% более номинального" ?
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение SVP »

ART_ME писал(а):Ещё раз - требование протекания тока в рабочем состоянии относится только к аварийным концевикам.
Для меня загадкой является зачем вообще любые другие датчики нужны.
В чём смысл не пропускать ток для датчиков HOME, к примеру ?
Что - 10миллиампер жалко что-ли :) ?
Аватара пользователя
ART_ME
Мастер
Сообщения: 394
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 18:05
Репутация: -40
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение ART_ME »

SVP писал(а):
ART_ME писал(а):Ещё раз - требование протекания тока в рабочем состоянии относится только к аварийным концевикам.
Для меня загадкой является зачем вообще любые другие датчики нужны.
В чём смысл не пропускать ток для датчиков HOME, к примеру ?
Что - 10миллиампер жалко что-ли :) ?
А какая разница для магнитного датчика, пропускать ток или не пропускать, если его надежность одинакова в обоих состояниях? ;)
SVP писал(а): В случае снятия питания вас УБЪЕТ насмерть любой крупный промышленный станок.
Убъет инерция его движения.
Там, где инерция составляет опасность, ставят тормоза. Те же серводвижки имеют модификации с тормозом. Причем заметьте, при выключении питания включается тормоз, а не наоборот.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
SVP
Мастер
Сообщения: 6140
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 15:49
Репутация: 884
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Yaskawa SGDA POT/NOT, нормальное состояние - low level ?

Сообщение SVP »

ART_ME писал(а):Там, где инерция составляет опасность, ставят тормоза. Те же серводвижки имеют модификации с тормозом. Причем заметьте, при выключении питания включается тормоз, а не наоборот.
Честно говоря первый раз от вас слышу, что тормоза в состоянии помочь в случае аварии.
Вроде бы они только не позволяют какой-нибудь оси Z под собственным весом съезжать.
Кто-то может подтвердить, что тормоз дает усилие более чем штатное*3 ?
Ответить

Вернуться в «Электроника»