Спросите у даркстона.savo писал(а):Смысла в экранах, в моем случае, думаю, нет большого, т.к. Нет заземления.Да мне кто изготовитель хотелось узнать.Kuzyakin писал(а):Очень хорошие силовые кабеля
Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
- Kuzyakin
- Мастер
- Сообщения: 313
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 13:17
- Репутация: -5
- Настоящее имя: Роман
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
А вот с этим - соглашусьKuzyakin писал(а):Самая жестокая помеха идет от шпинделя.
С маленьким уточнением - от частотного преобразователя, если имеется таковой.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- Kuzyakin
- Мастер
- Сообщения: 313
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 13:17
- Репутация: -5
- Настоящее имя: Роман
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Да, именно с частотником .
Думаю что с простым щеточным дремелем такого нет.
Думаю что с простым щеточным дремелем такого нет.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Так вы чтоль не покупали? А тогда откуда знаете, что они хорошие?..Kuzyakin писал(а):Спросите у даркстона.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- Kuzyakin
- Мастер
- Сообщения: 313
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 13:17
- Репутация: -5
- Настоящее имя: Роман
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Не думаю что вы не читали предыдущие мои посты, зачем цепляетесь ?.UAVpilot писал(а):Так вы чтоль не покупали? А тогда откуда знаете, что они хорошие?..Kuzyakin писал(а):Спросите у даркстона.
Производитель ,уверен что Китай.
То что они хорошоие это мое мнение.
-
Darxton
- Мастер
- Сообщения: 2113
- Зарегистрирован: 17 янв 2013, 08:19
- Репутация: 623
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Китай конечно. У нас за редким исключением все Китай.Kuzyakin писал(а): Производитель ,уверен что Китай.
То что они хорошоие это мое мнение.
Но кабели нормальные.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
К чему цепляюсь? Если вы реально их использовали, то могли-бы хотя-бы маркировку, которая на кабеле есть сказать.Kuzyakin писал(а):Не думаю что вы не читали предыдущие мои посты, зачем цепляетесь ?.
Сами-же были недовольны, что на вопросы не отвечают...
Re: настройка mach3 #153
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- Kuzyakin
- Мастер
- Сообщения: 313
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 13:17
- Репутация: -5
- Настоящее имя: Роман
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Маркировка:
CARDIFF CABLE YY-FD 4x0,5mm2 300/500v CE A08 00035m
CARDIFF CABLE YY-FD 4x0,5mm2 300/500v CE A08 00035m
- N1X
- Мастер
- Сообщения: 3653
- Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
- Репутация: 1646
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Беларусь, Гомель
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
А кто сказал что это правильно?Kuzyakin писал(а):Самая жестокая помеха идет от шпинделя.
Мне помогло только соединение корпусов хоть и каждая жила всех проводов на станке сидела в своем экране.
Шпиндель питается тремя фазами, если жилы перевиты то электромагнитное поле вокруг кабеля равно нулю, электрическое тоже (если не понятно почему - курить трехфазную систему токов. 3 вектора сдвинутые на 120 градусов компенсируют друг друга). Поэтому и экранировать их надо вместе. Засунув каждый в отдельный экран будет только хуже. Это первое. Второе - экран часто должен быть подключен ТОЛЬКО с одной стороны (можно попробовать так и так, и оставить лучший вариант), т.к. всякие уравнительные токи тоже порой доставляют проблемы...
Корпуса должны быть соединены, это факт. Причем желательно своей отдельной шиной и звездой, а не всякими финтикультяпистыми петлями и уж точно не экранами сигнальных кабелей.
В общем пару простых правил и все будет кока-кола.
А у тебя получается "Я накосячил, а говно сама идея!" =)
Последний раз редактировалось N1X 07 апр 2015, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник

- Сообщения: 11730
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4703
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Шпиндель - единственное устройство в домашнем ЧПУ станке, которое питается от сети 220 В без гальванической развязки - это создает проблемы с помехами (помехи электрического поля, а не магнитные).
Почему при этом возникают помехи из за ШИМ коммутации обмоток - я плохо понимаю. Возможно, из за импульсных нагрузок на сеть, сами цепи питания 220 создают магнитную помеху в помещении.
Экран, естественно, должен быть сразу на все три жилы, т.к. алгебраическая сумма токов во всех трех жилах равна нолю, и такой кабель не должен создавать магнитные помехи.
Подключить этот экран, насколько я понимаю, нужно к соответствующей клемме в инверторе.
Почему при этом возникают помехи из за ШИМ коммутации обмоток - я плохо понимаю. Возможно, из за импульсных нагрузок на сеть, сами цепи питания 220 создают магнитную помеху в помещении.
Экран, естественно, должен быть сразу на все три жилы, т.к. алгебраическая сумма токов во всех трех жилах равна нолю, и такой кабель не должен создавать магнитные помехи.
Подключить этот экран, насколько я понимаю, нужно к соответствующей клемме в инверторе.
- Kuzyakin
- Мастер
- Сообщения: 313
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 13:17
- Репутация: -5
- Настоящее имя: Роман
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Где вы были раньше!N1X писал(а): А кто сказал что это правильно?
Тем не мене у меня все кабеля без экранов (кроме датчиков) ,помех больше не наблюдалось.
- savo
- Мастер
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 14 янв 2015, 14:12
- Репутация: 66
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Кострома
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Отстроил ход оси X, получилось 209 мм. страшно смотреть когда на 4 метрах едет и останавливается почти впритык к боковине портала 
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Если речь про частотник (типа того-же хуанянга), то там выход на мотор и управляющие цепи развязаны от сети и друг от друга.michael-yurov писал(а):Шпиндель - единственное устройство в домашнем ЧПУ станке, которое питается от сети 220 В без гальванической развязки
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- michael-yurov
- Почётный участник

- Сообщения: 11730
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4703
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Да, речь про частотник типа хуанянга.UAVpilot писал(а):Если речь про частотник (типа того-же хуанянга), то там выход на мотор и управляющие цепи развязаны от сети и друг от друга.
Управляющие цепи - да, развязаны. А силовая часть, как мне показалось, питается напрямую от 220.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Там на входе классический импульсный бп, который питает все цепи через выходной трансформатор, силовую часть тоже.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- Kuzyakin
- Мастер
- Сообщения: 313
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 13:17
- Репутация: -5
- Настоящее имя: Роман
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Заметил что если частотник (хуанянг)воткнуть в отдельную разетку помех становиться на много меньше.
- Kuzyakin
- Мастер
- Сообщения: 313
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 13:17
- Репутация: -5
- Настоящее имя: Роман
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Были дебаты что на большой скорости каретка по инерции может ударить в портал , а если там концевой датчик то его выбьет как пробку.savo писал(а):Отстроил ход оси X, получилось 209 мм. страшно смотреть когда на 4 метрах едет и останавливается почти впритык к боковине портала
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
В евойном мануале можно ещё заметить рекомендованную схему подключения к сети...Kuzyakin писал(а):Заметил что если частотник (хуанянг)воткнуть в отдельную разетку помех становиться на много меньше.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- savo
- Мастер
- Сообщения: 282
- Зарегистрирован: 14 янв 2015, 14:12
- Репутация: 66
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Кострома
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Неа не выбьет, он в боковине утоплен, ну и торможения надо нормально настроить.Kuzyakin писал(а):каретка по инерции может ударить в портал , а если там концевой датчик то его выбьет как пробку.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Можно схему? А то как то неожиданно наличие в китайском частотнике развязки силовой части.UAVpilot писал(а):Там на входе классический импульсный бп, который питает все цепи через выходной трансформатор, силовую часть тоже.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.