StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
- vovafed
- Мастер
- Сообщения: 1822
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
- Репутация: 325
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: башкортостан
- Контактная информация:
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
а умножение частоты на плате включено?
keyy корпус хоть и крашеный но под плату лучше изолятор положить чтоб ненароком не спалить
keyy корпус хоть и крашеный но под плату лучше изолятор положить чтоб ненароком не спалить
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Да, на LPT всё работало.
Ноль-это GND? Тоже думаю может его не так подключил. Скрутил проводки на разъёме LPT вместе и одним проводком соединил с терминальной платкой. Осцилографом бы посмотреть да его нет.
В NcStudio 0,005мм/шаг, StepMaster х5, драйвер 10000имп/об (шаг ШВП 10мм)
Подключен частотник шпинделя. Кстати когда GND частотника отключаю от терминалки начинает самопроизвольно двигаться ось Х. Если включить шпиндель ось Х начинает бесшумно потихоньку двигаться. В один момент вдруг ось Х при включении станка сразу начинала с грохотом двигаться. В шкафу 220В заведено прям над терминалкой. Убрал подальше глюк прекратился. Поэтому есть мысль, что на соединительные проводки что-то наводится. Если вообще обесточить частотник не чего не меняется. Станок не заземлён. Отводил платы на всю длинну проводов (примерно 350мм) толку нет.
Все оси ведут себя одинаково.
Видео к сожалению пока нет.
Ноль-это GND? Тоже думаю может его не так подключил. Скрутил проводки на разъёме LPT вместе и одним проводком соединил с терминальной платкой. Осцилографом бы посмотреть да его нет.
В NcStudio 0,005мм/шаг, StepMaster х5, драйвер 10000имп/об (шаг ШВП 10мм)
Подключен частотник шпинделя. Кстати когда GND частотника отключаю от терминалки начинает самопроизвольно двигаться ось Х. Если включить шпиндель ось Х начинает бесшумно потихоньку двигаться. В один момент вдруг ось Х при включении станка сразу начинала с грохотом двигаться. В шкафу 220В заведено прям над терминалкой. Убрал подальше глюк прекратился. Поэтому есть мысль, что на соединительные проводки что-то наводится. Если вообще обесточить частотник не чего не меняется. Станок не заземлён. Отводил платы на всю длинну проводов (примерно 350мм) толку нет.
Все оси ведут себя одинаково.
Видео к сожалению пока нет.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Плата на листе картона лежит.vovafed писал(а):keyy корпус хоть и крашеный но под плату лучше изолятор положить чтоб ненароком не спалить
- shalek
- Почётный участник

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2583
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Предварительно напрягает вот это место. Я немного не так датчики подключал
Последний раз редактировалось shalek 26 окт 2014, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
- michael-yurov
- Почётный участник

- Сообщения: 11730
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4703
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Что-то нехорошо.keyy писал(а):Подключен частотник шпинделя. Кстати когда GND частотника отключаю от терминалки начинает самопроизвольно двигаться ось Х. Если включить шпиндель ось Х начинает бесшумно потихоньку двигаться. В один момент вдруг ось Х при включении станка сразу начинала с грохотом двигаться. В шкафу 220В заведено прям над терминалкой. Убрал подальше глюк прекратился. Поэтому есть мысль, что на соединительные проводки что-то наводится. Если вообще обесточить частотник не чего не меняется. Станок не заземлён. Отводил платы на всю длинну проводов (примерно 350мм) толку нет.
Возможно, образовались петли в цепи GND.
Нужно у читывать, что у степмастера - GND и минус питания объединены,
У NCStudio ноль (GND) замкнут на массу (корпус) компьютера и соединен с заземлением в розетке.
У станка, наверняка масса тоже посажена на землю, т.е. компьютер и станок, наверняка замкнуты через заземление в удлинителе.
Можно попробовать выдернуть клеммы блока входов на степмастере (скорее всего ничем не поможет, но попробовать можно).
Питается степмастер от отдельного блока питания, к которому больше ничего не подключено?
У меня на плате NCStudio почему-то выходы не способны выдавать +5 В, а лишь притягивают сигнал к GND (как выход открытый коллектор). Я решил, что у меня выходные микросхемы на плате сгорели, я хотел их попробовать заменить, но возможность проверить будет не скоро.
Может быть и правда с такой платой StepMaster не может работать?
Я проверял в условиях отсутствия помех, просто собрав макетку на столе. Возможно, я что-то не учел.
Не знаю, чем помочь.
Наверное, стоит отключить как можно больше, и по очереди подключать входы (сначала одну ось, проверить, потом - дальше).
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Под Mach3 я тоже датчик Z не в этот вход подключал. Для NcStudio подключал как на схеме Михаила постами выше. Где синий кружок провода красный и синий от датчика касания Z (Tool), где красные крестики коричневый провод питание датчиков Home.shalek писал(а):Предварительно напрягает вот это место. Я немного не так датчики подключал
Потому и прошу совета. Ведь у Вас эта связка работает. Думал схема соединения стопроцентная.michael-yurov писал(а):Может быть и правда с такой платой StepMaster не может работать?
Интуитивно пологаю, что где то тут собака и порылась.michael-yurov писал(а):Возможно, образовались петли в цепи GND.
Большое спасибо всем за оперативную птдержку! Смогу всё попробовать только во вторник. Пока хочу набросать алгоритм действий. Всё разберу и буду подключать по очереди.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Блок питания отдельный справо на фото у стеночки 19В.michael-yurov писал(а):Питается степмастер от отдельного блока питания, к которому больше ничего не подключено?
- michael-yurov
- Почётный участник

- Сообщения: 11730
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4703
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Алгоритм такой - все повыдергивать (оставить только питание и драйверы), к блоку питания ничего больше не должно быть подключено.keyy писал(а):Пока хочу набросать алгоритм действий. Всё разберу и буду подключать по очереди.
кабель шпинделя, наверное, тоже стоит отключить (понимаю, что много лишней работы, но это поможет выявить, на каком этапе возникает проблема).
Попробовать подключить на вход степмастера только StepX и GND.
Проверить, будет ли нормально работать.
Потом - DirX
Потом следующую ось, затем третью.
Попробовать подключить шпиндель, опять проверить и т.п.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
У NcStudio на схеме подключения терминальной платы написано X PUL- , X DIR- то-есть "минус", у StepMastera наверное вход "плюс"? Это не может как-то влиять? Изначально "минусы" от терминальной платы были подключены к минусам драйверов, а плюсы были соеденены и подключены к +5В на терменалке.
- michael-yurov
- Почётный участник

- Сообщения: 11730
- Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
- Репутация: 4703
- Настоящее имя: Михаил Львович
- Откуда: Новоуральск
- Контактная информация:
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Может, но, судя по документации на микросхемы с которых выходит сигнал - проблемы быть не должно.keyy писал(а):У NcStudio на схеме подключения терминальной платы написано X PUL- , X DIR- то-есть "минус", у StepMastera наверное вход "плюс"? Это не может как-то влиять? Изначально "минусы" от терминальной платы были подключены к минусам драйверов, а плюсы были соеденены и подключены к +5В на терменалке.
У меня плата частично сгоревшая, проверить этот факт пока не удается.
Подключить степмастер так, как предполагает NCStudio - не получится,
Когда будет возможность - куплю в Екатеринбурге микросхемы для ремонта платы NCStudio, заменю и проверю в работе.
Я что-о закоротил, когда втыкал штекер в плату NCStudio, и теперь выходной каскад работает неправильно.
Если проблема действительно в этом - ее можно решить добавив подтягивающие резисторы.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
А как распояли если не секрет?shalek писал(а):Кстати при установке фильтра я распаял LPT планку на Ncstudio.
- shalek
- Почётный участник

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2583
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Да нет секретов!
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Спасибо!
А можно в виде схемы, чтобы было понятней. Наверное она бы и другим пригодилась.
У Вас индуктивные датчики Home?
А можно в виде схемы, чтобы было понятней. Наверное она бы и другим пригодилась.
У Вас индуктивные датчики Home?
- shalek
- Почётный участник

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2583
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Так никакой схемы у меня и не было. Датчики индуктивные зеленые. Для себя таблицу сделал аналогичную выложенной выше схеме. И все. По Y у меня 2 мотора. Соответственно и сигналы объединилkeyy писал(а):А можно в виде схемы, чтобы было понятней.
Единственное смотрите как лента распаяна на LPT. китайцы светодиодную индикацию работы осей и датчиков распаяли. Питание от системника 5в
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
То есть к клемам на фото которые я обвёл кружком 5V и G у Вас подключено 5В от БП компьютера? Просто у меня к ним не чего не подключено. Раньше были подключены провода от индуктивных датчиков.
- shalek
- Почётный участник

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2583
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
На этой плате - Да. 5в от компьютерного блока питания. Светодиоды питать нужно. На вашей - не знаю.keyy писал(а):То есть к клемам на фото которые я обвёл кружком 5V и G у Вас подключено 5В от БП компьютера? Просто у меня к ним не чего не подключено. Раньше были подключены провода от индуктивных датчиков.
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
У меня старого типа без светодиодов, но клемы точно такиеже. На схемах подключения не нашол этих двух клем, а в шкафу управления БП имеет только 70В, а индуктивные датчики то же зелёные.
- shalek
- Почётный участник

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2583
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Да так получается. При переходе с Mach3 на Ncstudio перекидываем LPT шнурок с материнки на внешнюю LPT планку, подключенную к Ncstudio. И если шпиндель программно управляется в обеих программах, то меняется настройка PD001 частотника HY01D523BAndy52280 писал(а):Это вот эдак получается что ли?
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться с контактами на терминалке.
- Контакт №15 -"5V". Это общий провод для всех сигнальных PUL, DIR, Home ? Почему соединяется только с Enable ?
- Контакт №14 - G. Земля. С чем соеденена на плате NcStudio, только с корпусом? Тогда как сигнальные токи будут поступать на StepMaster, у неё земля соеденина с минусом, а у NcStudio только с корпусом?
- Контакты с боку два 5V и G соединины с №15 и №14 соответственно или как-то подругому?
- Контакт №15 -"5V". Это общий провод для всех сигнальных PUL, DIR, Home ? Почему соединяется только с Enable ?
- Контакт №14 - G. Земля. С чем соеденена на плате NcStudio, только с корпусом? Тогда как сигнальные токи будут поступать на StepMaster, у неё земля соеденина с минусом, а у NcStudio только с корпусом?
- Контакты с боку два 5V и G соединины с №15 и №14 соответственно или как-то подругому?