в datasheet написано, что ток "разомкнутого" датчика менее 0.6 mA, а замкнутого от 2 до 100 mA.master_70 писал(а):ага ага. ни чего не понял . вот допустим http://www.iaselect.ru/Content/Turck/In ... rus_ru.pdf
кого чего к чему не понимаю . то ли я дурак то ли лыжЫ по асфальту не катят.
схема подключения датчика.JPG
Эти датчики обычно применяют для непосредственного управления обмоткой реле (по схеме обмотка реле на месте резистора). В "разомкнутом" состоянии ток в цепи менее 0.6 mA, что недостаточно для срабатывания реле. подключить к оптопаре можно, нужно тольки симитировать нагрузку вместо обмотки реле, на которой и будет появлятся нужное напряжение.