Вопрос по инвертору

Шаговые и серво двигатели, шпиндели, инверторы.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение Сергей Саныч »

Если ток потребления 7А указан для одной фазы трехфазной сети 380В, то потребление от однофазной сети 220В будет больше раза в три, то есть 21 ампер. С учетом, что КПД однофазного частотника скорее всего ниже, чем трехфазного, то еще больше.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение ukr-sasha »

nik1 писал(а):Ток потребления около 7А
Если теперь подключить частотник на 1 фазу 220 в, то потребление будет большет почти в 2 раза или нет ?
Сергей Саныч правильно сказал, если двигатель подсоединить треугольником, то ток потребление будет больше примерно в 1,7 раза.
Если есть задача подключиться к 1 фазе при наличие 3-фазного частотника, то можно собрать удвоитель напряжения и не покупать новый частотник...
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение Сергей Саныч »

ukr-sasha писал(а):если двигатель подсоединить треугольником, то ток потребление будет больше примерно в 1,7 раза.
Это от трехфазной сети 220. А если от однофазной брать ту же мощность, то надо еще на 1,7 домножить. Будет как раз 3.
ukr-sasha писал(а):можно собрать удвоитель напряжения и не покупать новый частотник...
от сети все равно будет потребляться тройной ток.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение ukr-sasha »

Сергей Саныч писал(а):Это от трехфазной сети 220. А если от однофазной брать ту же мощность, то надо еще на 1,7 домножить. Будет как раз 3.
Сергей Саныч, просвети неуча. Почему? :)
Сергей Саныч писал(а):от сети все равно будет потребляться тройной ток.
Но частотник покупать не нужно будет.
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение nik1 »

Если потребление вырастет в три раза , то это хренова :)
Видимо придется остаться на 3 фазах
Аватара пользователя
vovafed
Мастер
Сообщения: 1822
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
Репутация: 325
Настоящее имя: Владимир
Откуда: башкортостан
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение vovafed »

1.7-2 раза должно быть
если в три то получается движок 4.5 квт потреблять будет :thinking: такого не может быть
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение nik1 »

Попробовать не на чем, к сожелению
Аватара пользователя
vovafed
Мастер
Сообщения: 1822
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
Репутация: 325
Настоящее имя: Владимир
Откуда: башкортостан
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение vovafed »

:wik: попробовать тоже не на чем
но тут расчеты простые
напряжение уменьшилось с 380 вольт до 220 вольт мощность осталась прежней
ток возрос в (380\220 =1.72 плюс кпд частотника) раза
это при условии что переключитесь на треугольник
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение nik1 »

Так может это будет при условии , что 220 в трёхфазное, а не однофазное?
Аватара пользователя
vovafed
Мастер
Сообщения: 1822
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
Репутация: 325
Настоящее имя: Владимир
Откуда: башкортостан
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение vovafed »

да 220 трехфазное с частотника
если в одно фазное с кондером то мощность в 1.5 раза примерно упадет и ток тоже
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение nik1 »

Нада пробовать :)
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение ukr-sasha »

Тут нечего пробовать.
В частотнике, в любом, переменное напряжение выпрямляется в постоянное, и затем формируется с помощью ШИМ нужной частоты.
Количество фаз влияет на величину пульсаций постоянного напряжения. И с однофазной или трёхфазной сети 220В будет тянуть в 1,7 раза больше тока, чем с трехфазной 380В.
Для движка, что треугольник, что звезда, всё равно ТРИ фазы. А откуда частотник их берет ему (движку) по барабану.
П.С. Потому и есть возможность запитать 3-хфазный от однофазной сети с помощью удвоителя напряжения. Он уго удваивает, и в некотором роде выпрямляет. Т.е. на частотник уже подаётся 500В постоянного напряжения.
Аватара пользователя
vovafed
Мастер
Сообщения: 1822
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
Репутация: 325
Настоящее имя: Владимир
Откуда: башкортостан
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение vovafed »

(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
чуть чуть дополню
ukr-sasha писал(а):П.С. Потому и есть возможность запитать 3-хфазный от однофазной сети с помощью удвоителя напряжения. Он уго удваивает, и в некотором роде выпрямляет. Т.е. на частотник уже подаётся 500В постоянного напряжения.
это если частотник на 380 вольт и как у меня уперто отказывается работать от розетки
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение Сергей Саныч »

Мощность в трехфазной сети распределяется по трем фазам и вычисляется как U * I * sqrt(3)
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение nik1 »

Во кандидат для пробы, 170 с доставкой :)
http://ru.aliexpress.com/item/VARIABLE- ... 95491.html
Наверное прикуплю, если не пойдет по назначению, то поставлю еще куда нить
Вот тока может лучше взять с запасом на 4 квт, а то может киты чутка завышают параметры
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение Сергей Саныч »

ukr-sasha писал(а):Почему? :)
Потому что
1. если переключиться на треугольник, то ток в каждой из фаз увеличится в корень квадратный из 3 при сохранении мощности.
2. если брать всю эту мощность от одной фазы, то ток придется увеличить еще в корень из 3.
итого в три раза.

На самом деле может быть все не так печально, надо разобраться откуда взялась цифра 7 ампер.
тут нам nik1 подскажет

предлагаю три варианта:
1. это значение на шильдике мотора
2. это показания тока мотора инвертора
3. это показания амперметра на силовом щите, от которого питается инвертор.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение Сергей Саныч »

ukr-sasha писал(а):П.С. Потому и есть возможность запитать 3-хфазный от однофазной сети с помощью удвоителя напряжения. Он уго удваивает, и в некотором роде выпрямляет. Т.е. на частотник уже подаётся 500В постоянного напряжения.
ПМСМ, не всякий частотник получится так "обмануть". Во-первых, он может контролировать сеть и отказываться работать при пропадании одной из фаз, а во вторых, распространенные схемы трехфазных выпрямителей (звезда Ларионова) дают на выходе 1,73 * Ul, то есть около 650 вольт. Удвоитель столько не выдаст, теоретически 620 и то без нагрузки.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Аватара пользователя
Сергей Саныч
Мастер
Сообщения: 9116
Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
Репутация: 2858
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение Сергей Саныч »

vovafed писал(а):если в три то получается движок 4.5 квт потреблять будет :thinking: такого не может быть
Почему нет, если 3 кВт - мощность на валу, то потребляемая полная мощность вполне может быть 4,5 кВт с учетом КПД и косинуса фи.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
nik1
Мастер
Сообщения: 8408
Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
Репутация: 3629
Откуда: Красногорск
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение nik1 »

7 ампер это чуть округленные данные с шильда мотора, там кажись 6,5 а
Я мерил амперметром , потребление было около 5.5 А , это при прямом включении от 380 в
Пыс, на частотнике выходной ток 13а , это для 3 квт мотора от сети 220 в
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Вопрос по инвертору

Сообщение ukr-sasha »

Сергей Саныч писал(а):Потому что
1. если переключиться на треугольник, то ток в каждой из фаз увеличится в корень квадратный из 3 при сохранении мощности.
2. если брать всю эту мощность от одной фазы, то ток придется увеличить еще в корень из 3.
итого в три раза.
Просто ради развития, можно ссылку где почитать, с формулами?
Сергей Саныч писал(а):не всякий частотник получится так "обмануть".
Через мои руки уже прошло довольно много частотников разных брендов (Vacon, SEW, Emerson, Siemens, Omron, Allen Bradley, Danfoss, Panasonic, Schneider Electric, Tecorp, Fuji, ABB), еще не один не отказался запускаться.
Ответить

Вернуться в «Двигатели и шпиндели»