Вопрос по инвертору
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Если ток потребления 7А указан для одной фазы трехфазной сети 380В, то потребление от однофазной сети 220В будет больше раза в три, то есть 21 ампер. С учетом, что КПД однофазного частотника скорее всего ниже, чем трехфазного, то еще больше.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Сергей Саныч правильно сказал, если двигатель подсоединить треугольником, то ток потребление будет больше примерно в 1,7 раза.nik1 писал(а):Ток потребления около 7А
Если теперь подключить частотник на 1 фазу 220 в, то потребление будет большет почти в 2 раза или нет ?
Если есть задача подключиться к 1 фазе при наличие 3-фазного частотника, то можно собрать удвоитель напряжения и не покупать новый частотник...
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Это от трехфазной сети 220. А если от однофазной брать ту же мощность, то надо еще на 1,7 домножить. Будет как раз 3.ukr-sasha писал(а):если двигатель подсоединить треугольником, то ток потребление будет больше примерно в 1,7 раза.
от сети все равно будет потребляться тройной ток.ukr-sasha писал(а):можно собрать удвоитель напряжения и не покупать новый частотник...
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Сергей Саныч, просвети неуча. Почему?Сергей Саныч писал(а):Это от трехфазной сети 220. А если от однофазной брать ту же мощность, то надо еще на 1,7 домножить. Будет как раз 3.
Но частотник покупать не нужно будет.Сергей Саныч писал(а):от сети все равно будет потребляться тройной ток.
-
nik1
- Мастер
- Сообщения: 8408
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
- Репутация: 3629
- Откуда: Красногорск
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Если потребление вырастет в три раза , то это хренова
Видимо придется остаться на 3 фазах
Видимо придется остаться на 3 фазах
- vovafed
- Мастер
- Сообщения: 1822
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
- Репутация: 325
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: башкортостан
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
1.7-2 раза должно быть
если в три то получается движок 4.5 квт потреблять будет
такого не может быть
если в три то получается движок 4.5 квт потреблять будет
-
nik1
- Мастер
- Сообщения: 8408
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
- Репутация: 3629
- Откуда: Красногорск
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Попробовать не на чем, к сожелению
- vovafed
- Мастер
- Сообщения: 1822
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
- Репутация: 325
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: башкортостан
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
но тут расчеты простые
напряжение уменьшилось с 380 вольт до 220 вольт мощность осталась прежней
ток возрос в (380\220 =1.72 плюс кпд частотника) раза
это при условии что переключитесь на треугольник
-
nik1
- Мастер
- Сообщения: 8408
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
- Репутация: 3629
- Откуда: Красногорск
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Так может это будет при условии , что 220 в трёхфазное, а не однофазное?
- vovafed
- Мастер
- Сообщения: 1822
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
- Репутация: 325
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: башкортостан
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
да 220 трехфазное с частотника
если в одно фазное с кондером то мощность в 1.5 раза примерно упадет и ток тоже
если в одно фазное с кондером то мощность в 1.5 раза примерно упадет и ток тоже
-
nik1
- Мастер
- Сообщения: 8408
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
- Репутация: 3629
- Откуда: Красногорск
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Нада пробовать 
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Тут нечего пробовать.
В частотнике, в любом, переменное напряжение выпрямляется в постоянное, и затем формируется с помощью ШИМ нужной частоты.
Количество фаз влияет на величину пульсаций постоянного напряжения. И с однофазной или трёхфазной сети 220В будет тянуть в 1,7 раза больше тока, чем с трехфазной 380В.
Для движка, что треугольник, что звезда, всё равно ТРИ фазы. А откуда частотник их берет ему (движку) по барабану.
П.С. Потому и есть возможность запитать 3-хфазный от однофазной сети с помощью удвоителя напряжения. Он уго удваивает, и в некотором роде выпрямляет. Т.е. на частотник уже подаётся 500В постоянного напряжения.
В частотнике, в любом, переменное напряжение выпрямляется в постоянное, и затем формируется с помощью ШИМ нужной частоты.
Количество фаз влияет на величину пульсаций постоянного напряжения. И с однофазной или трёхфазной сети 220В будет тянуть в 1,7 раза больше тока, чем с трехфазной 380В.
Для движка, что треугольник, что звезда, всё равно ТРИ фазы. А откуда частотник их берет ему (движку) по барабану.
П.С. Потому и есть возможность запитать 3-хфазный от однофазной сети с помощью удвоителя напряжения. Он уго удваивает, и в некотором роде выпрямляет. Т.е. на частотник уже подаётся 500В постоянного напряжения.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Мощность в трехфазной сети распределяется по трем фазам и вычисляется как U * I * sqrt(3)
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
-
nik1
- Мастер
- Сообщения: 8408
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
- Репутация: 3629
- Откуда: Красногорск
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Во кандидат для пробы, 170 с доставкой
http://ru.aliexpress.com/item/VARIABLE- ... 95491.html
Наверное прикуплю, если не пойдет по назначению, то поставлю еще куда нить
Вот тока может лучше взять с запасом на 4 квт, а то может киты чутка завышают параметры
http://ru.aliexpress.com/item/VARIABLE- ... 95491.html
Наверное прикуплю, если не пойдет по назначению, то поставлю еще куда нить
Вот тока может лучше взять с запасом на 4 квт, а то может киты чутка завышают параметры
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Потому чтоukr-sasha писал(а):Почему?
1. если переключиться на треугольник, то ток в каждой из фаз увеличится в корень квадратный из 3 при сохранении мощности.
2. если брать всю эту мощность от одной фазы, то ток придется увеличить еще в корень из 3.
итого в три раза.
На самом деле может быть все не так печально, надо разобраться откуда взялась цифра 7 ампер.
тут нам nik1 подскажет
предлагаю три варианта:
1. это значение на шильдике мотора
2. это показания тока мотора инвертора
3. это показания амперметра на силовом щите, от которого питается инвертор.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
ПМСМ, не всякий частотник получится так "обмануть". Во-первых, он может контролировать сеть и отказываться работать при пропадании одной из фаз, а во вторых, распространенные схемы трехфазных выпрямителей (звезда Ларионова) дают на выходе 1,73 * Ul, то есть около 650 вольт. Удвоитель столько не выдаст, теоретически 620 и то без нагрузки.ukr-sasha писал(а):П.С. Потому и есть возможность запитать 3-хфазный от однофазной сети с помощью удвоителя напряжения. Он уго удваивает, и в некотором роде выпрямляет. Т.е. на частотник уже подаётся 500В постоянного напряжения.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Почему нет, если 3 кВт - мощность на валу, то потребляемая полная мощность вполне может быть 4,5 кВт с учетом КПД и косинуса фи.vovafed писал(а):если в три то получается движок 4.5 квт потреблять будеттакого не может быть
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
-
nik1
- Мастер
- Сообщения: 8408
- Зарегистрирован: 02 окт 2012, 07:37
- Репутация: 3629
- Откуда: Красногорск
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
7 ампер это чуть округленные данные с шильда мотора, там кажись 6,5 а
Я мерил амперметром , потребление было около 5.5 А , это при прямом включении от 380 в
Пыс, на частотнике выходной ток 13а , это для 3 квт мотора от сети 220 в
Я мерил амперметром , потребление было около 5.5 А , это при прямом включении от 380 в
Пыс, на частотнике выходной ток 13а , это для 3 квт мотора от сети 220 в
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Вопрос по инвертору
Просто ради развития, можно ссылку где почитать, с формулами?Сергей Саныч писал(а):Потому что
1. если переключиться на треугольник, то ток в каждой из фаз увеличится в корень квадратный из 3 при сохранении мощности.
2. если брать всю эту мощность от одной фазы, то ток придется увеличить еще в корень из 3.
итого в три раза.
Через мои руки уже прошло довольно много частотников разных брендов (Vacon, SEW, Emerson, Siemens, Omron, Allen Bradley, Danfoss, Panasonic, Schneider Electric, Tecorp, Fuji, ABB), еще не один не отказался запускаться.Сергей Саныч писал(а):не всякий частотник получится так "обмануть".