Profinet фигня как оказалось.

Cvazist
Мастер
Сообщения: 1150
Зарегистрирован: 16 окт 2017, 16:07
Репутация: 97
Контактная информация:

Profinet фигня как оказалось.

Сообщение Cvazist »

И так: оборудование только Siemens. Пульт в 20 метрах от шкафа с CPU. Кабель профинет идёт через шахту с гидравлическим лифтом. Рядом электродвигателей и других источников электромагнитных помех нет. Wi Fi и сотовая связь работают без проблем.
Постоянно вырубается связь пульта с CPU.
Потратил 4 часа, облазил и проверил всё.
Был оборван провод соединяющий металлические кабель каналы, оцинкованные, не ржавые.
Когда восстановил не поверил, проверял пока не убедился что глюк ушёл.
😁😁😁
Аватара пользователя
xvovanx
Мастер
Сообщения: 3706
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
Репутация: 903
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Latvia
Контактная информация:

Re: Profinet фигня как оказалось.

Сообщение xvovanx »

Cvazist писал(а): Был оборван провод соединяющий металлические кабель каналы
Ты замерь разность потенциалов не соединенных кабель каналов и удивись, так что это мы уже проходили. А если по кабель каналам еще лежит пневмо магистраль (которая периодически шевелится), а кабельканалы не соединены, а лишь касаются друг друга, то там такие закидоны происходят :o