Отключение станка из за ошибки.

Обсуждение установки, настройки и использования LinuxCNC. Вопросы по Gкоду.
jkwe45
Опытный
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
Репутация: 5
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Отключение станка из за ошибки.

Сообщение jkwe45 »

Здравствуйте. Китайский портальный фрезер уже давно работает на linuxcnc.
Время от времени отключается, вылазит ошибка linuxcnc joint 2 following error.
Вроде как (если я не ошибаюсь) то это ошибка того, что срабатывает датчик нуля по Z. (по крайней мере, проверял, если во время работы его задействовать то станок останавливается с этой же ошибкой).
Раньше было после включения пару раз после запуска остановится и нормально, потом сутками работает. На днях начал тупить через каждые минут 10-30. Грешил на реле (ну, может там чё замыкает), взял, отпаял от lpt 15 провод (датчик нуля по z) и пустил через выключатель, что бы включить его, отбить 0 по Z и потом отключить что бы не было ложных срабатываний. Не получилось.
Всё равно время от времени отключается.
Подскажите пожалуйста от чего может появляться эта ошибка, а то может я ошибаюсь?
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение Serg »

Ответ легко находится поиском по форуму.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
JudasPriest
Мастер
Сообщения: 501
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 14:41
Репутация: 202
Настоящее имя: Максим
Откуда: Украина
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение JudasPriest »

Тоже имел дело с этой ошибкой. Скиньте файл hal и ini.
jkwe45
Опытный
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
Репутация: 5
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение jkwe45 »

JudasPriest писал(а):Тоже имел дело с этой ошибкой. Скиньте файл hal и ini.
Вот, пожалуйста
Вложения
конфиг.zip
(8.23 КБ) 324 скачивания
Аватара пользователя
solo
Мастер
Сообщения: 1374
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 18:39
Репутация: 272
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Откуда: Украина Харьков
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение solo »

может тебе, что посоветуют более умное но я на твоем месте просто увеличил значение FERROR = 10 или больше .
так у тебя большие ускорения по осям возможно что ЧПУ не успевает скорректировать траекторию
jkwe45
Опытный
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
Репутация: 5
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение jkwe45 »

solo писал(а):может тебе, что посоветуют более умное но я на твоем месте просто увеличил значение FERROR = 10 или больше .
так у тебя большие ускорения по осям возможно что ЧПУ не успевает скорректировать траекторию
Спасибо, попробую
jkwe45
Опытный
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
Репутация: 5
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение jkwe45 »

Извините, я изначально не правильно написал ошибку. ошибка: joint 2 on limit switch error
Аватара пользователя
MX_Master
Мастер
Сообщения: 7490
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 19:45
Репутация: 3113
Настоящее имя: Михаил
Откуда: Алматы
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение MX_Master »

jkwe45 писал(а):Извините, я изначально не правильно написал ошибку. ошибка: joint 2 on limit switch error
У вас там где-то с заземлением проблема. У меня все датчики начинают хаотично срабатывать, если экран шпиндельного кабеля не подключен к земле.
jkwe45
Опытный
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
Репутация: 5
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение jkwe45 »

MX_Master писал(а):
jkwe45 писал(а):Извините, я изначально не правильно написал ошибку. ошибка: joint 2 on limit switch error
У вас там где-то с заземлением проблема. У меня все датчики начинают хаотично срабатывать, если экран шпиндельного кабеля не подключен к земле.
Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу. И станок заземлён и электрошкаф.
Но датчик по факту не срабатывает, реле не щёлкает, и вообще сейчас датчик отключён от lpt порта (через выключатель), а всё равно ложное срабатывание есть.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение Serg »

jkwe45 писал(а):Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу.
Бетон - неплохой изолятор... :)
Заземляют для защиты от поражения электрическим током. А помехи могут распостранятся даже по земляной шине. :)
jkwe45 писал(а):и вообще сейчас датчик отключён от lpt порта (через выключатель), а всё равно ложное срабатывание есть.
Никуда не подключённый вход - хорошая антенна для помех.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
jkwe45
Опытный
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
Репутация: 5
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение jkwe45 »

UAVpilot писал(а):
jkwe45 писал(а):Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу.
Бетон - неплохой изолятор... :)
Заземляют для защиты от поражения электрическим током. А помехи могут распостранятся даже по земляной шине. :)
jkwe45 писал(а):и вообще сейчас датчик отключён от lpt порта (через выключатель), а всё равно ложное срабатывание есть.
Никуда не подключённый вход - хорошая антенна для помех.
Хорошо, подскажите тогда пожалуйста как всё это дело нормально и правильно заземлить?
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение Serg »

jkwe45 писал(а):Хорошо, подскажите тогда пожалуйста как всё это дело нормально и правильно заземлить?
Чтобы оператора не долбануло током? - Заземлять на контур заземления, выполненый согласно ПУЭ.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
jkwe45
Опытный
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
Репутация: 5
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение jkwe45 »

UAVpilot писал(а):
jkwe45 писал(а):Хорошо, подскажите тогда пожалуйста как всё это дело нормально и правильно заземлить?
Чтобы оператора не долбануло током? - Заземлять на контур заземления, выполненый согласно ПУЭ.
Нее, что бы помех не было и не тупил он.
Аватара пользователя
MX_Master
Мастер
Сообщения: 7490
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 19:45
Репутация: 3113
Настоящее имя: Михаил
Откуда: Алматы
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение MX_Master »

jkwe45 писал(а):Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу
:lolh: :lolno: :clap: :hehehe: :lol1: :lol: :freak: :hehehe: :cry:
простите, не удержался :P
jkwe45
Опытный
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
Репутация: 5
Настоящее имя: Андрей
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение jkwe45 »

MX_Master писал(а):
jkwe45 писал(а):Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу
:lolh: :lolno: :clap: :hehehe: :lol1: :lol: :freak: :hehehe: :cry:
простите, не удержался :P
Возможно, это выглядит смешно) но я говорил начальству, что бы сделали заземление, потому что изначально был провод к батарее, потом сделали так)) ну нет у меня знаний на эту тему, извиняйте уж...
Аватара пользователя
FLUKE
Мастер
Сообщения: 843
Зарегистрирован: 11 мар 2013, 21:18
Репутация: 187
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Смоленск
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение FLUKE »

jkwe45 писал(а):ну нет у меня знаний на эту тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=18078
Аватара пользователя
MX_Master
Мастер
Сообщения: 7490
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 19:45
Репутация: 3113
Настоящее имя: Михаил
Откуда: Алматы
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение MX_Master »

jkwe45 писал(а):Возможно, это выглядит смешно) но я говорил начальству, что бы сделали заземление, потому что изначально был провод к батарее, потом сделали так)) ну нет у меня знаний на эту тему, извиняйте уж...
Да чё уж там, я про заземление полноценно узнал только когда начал строить загородный дом с нуля. Когда строили мастерскую, первым делом завели внутрь заземление и только потом прокидывали остальную электрику.
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение Serg »

jkwe45 писал(а):Нее, что бы помех не было и не тупил он.
Заземление делается не для этого. Заземление и борьба с помехами - разные вещи.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Аватара пользователя
torvn77
Мастер
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 02 июн 2012, 22:12
Репутация: 215
Откуда: Россия,Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение torvn77 »

jkwe45 писал(а):Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу
jkwe45 писал(а): Возможно, это выглядит смешно) но я говорил начальству, что бы сделали заземление, потому что изначально был провод к батарее, потом сделали так)) ну нет у меня знаний на эту тему, извиняйте уж...
Смотри, для того чтобы снизить влияние помех надо взять медный провод сечением от 6 квадратных миллиметров и последовательно соединить корпус компьютера, "шкаф" и станину станка.
Когда ты это сделаешь потенциалы между станком и компом должны выровнятся и система должна начать работать нормально.

Но при этом окажется, что все металлические части дерутся током, не смертельно если цепи питания исправны, но достаточно не приятно, при чём при касании рукой сигнальных цепей, например при подключении флешки в компьютер можно сжечь и флешку и сам комп.
Чтобы этого не было, а так же что бы при случае не умереть от электроудара этот провод надо заземлить.
При отсутствии земли его можно занулить в электрощитке, но тогда если где-то в здании отгорит ноль можно попасть под напряжение.
Если учесть что при отгорании нуля должен пропасть ток нуль-фаза, то можно поставить контактор который будет полностью отрубать станок от электросети при пропаже тока в своей обмотке(нуль то отвалился).
УЗО при отгорании нуля может не спасти, так как оно отключает сеть методом создания КЗ, что не получится сделать если ноль отгорел до УЗО.
Аватара пользователя
torvn77
Мастер
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 02 июн 2012, 22:12
Репутация: 215
Откуда: Россия,Санкт-Петербург
Контактная информация:

Re: Отключение станка из за ошибки.

Сообщение torvn77 »

вообще сейчас датчик отключён от lpt порта (через выключатель), а всё равно ложное срабатывание есть.
Ну раз вы лимиты отключаете то может вам настроить Linuxcnc не на сигнал home-limit, а только на home?
Сделать это можно в мастере stepconf путём выбора соответствующего сигнала в распиновке LPT.
Ответить

Вернуться в «LinuxCNC»