Отключение станка из за ошибки.
-
jkwe45
- Опытный
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Отключение станка из за ошибки.
Здравствуйте. Китайский портальный фрезер уже давно работает на linuxcnc.
Время от времени отключается, вылазит ошибка linuxcnc joint 2 following error.
Вроде как (если я не ошибаюсь) то это ошибка того, что срабатывает датчик нуля по Z. (по крайней мере, проверял, если во время работы его задействовать то станок останавливается с этой же ошибкой).
Раньше было после включения пару раз после запуска остановится и нормально, потом сутками работает. На днях начал тупить через каждые минут 10-30. Грешил на реле (ну, может там чё замыкает), взял, отпаял от lpt 15 провод (датчик нуля по z) и пустил через выключатель, что бы включить его, отбить 0 по Z и потом отключить что бы не было ложных срабатываний. Не получилось.
Всё равно время от времени отключается.
Подскажите пожалуйста от чего может появляться эта ошибка, а то может я ошибаюсь?
Время от времени отключается, вылазит ошибка linuxcnc joint 2 following error.
Вроде как (если я не ошибаюсь) то это ошибка того, что срабатывает датчик нуля по Z. (по крайней мере, проверял, если во время работы его задействовать то станок останавливается с этой же ошибкой).
Раньше было после включения пару раз после запуска остановится и нормально, потом сутками работает. На днях начал тупить через каждые минут 10-30. Грешил на реле (ну, может там чё замыкает), взял, отпаял от lpt 15 провод (датчик нуля по z) и пустил через выключатель, что бы включить его, отбить 0 по Z и потом отключить что бы не было ложных срабатываний. Не получилось.
Всё равно время от времени отключается.
Подскажите пожалуйста от чего может появляться эта ошибка, а то может я ошибаюсь?
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Ответ легко находится поиском по форуму.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
JudasPriest
- Мастер
- Сообщения: 501
- Зарегистрирован: 17 мар 2015, 14:41
- Репутация: 202
- Настоящее имя: Максим
- Откуда: Украина
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Тоже имел дело с этой ошибкой. Скиньте файл hal и ini.
-
jkwe45
- Опытный
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Вот, пожалуйстаJudasPriest писал(а):Тоже имел дело с этой ошибкой. Скиньте файл hal и ini.
- Вложения
-
- конфиг.zip
- (8.23 КБ) 324 скачивания
- solo
- Мастер
- Сообщения: 1374
- Зарегистрирован: 20 окт 2011, 18:39
- Репутация: 272
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
- Откуда: Украина Харьков
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
может тебе, что посоветуют более умное но я на твоем месте просто увеличил значение FERROR = 10 или больше .
так у тебя большие ускорения по осям возможно что ЧПУ не успевает скорректировать траекторию
так у тебя большие ускорения по осям возможно что ЧПУ не успевает скорректировать траекторию
-
jkwe45
- Опытный
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Спасибо, попробуюsolo писал(а):может тебе, что посоветуют более умное но я на твоем месте просто увеличил значение FERROR = 10 или больше .
так у тебя большие ускорения по осям возможно что ЧПУ не успевает скорректировать траекторию
-
jkwe45
- Опытный
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Извините, я изначально не правильно написал ошибку. ошибка: joint 2 on limit switch error
- MX_Master
- Мастер
- Сообщения: 7490
- Зарегистрирован: 27 июн 2015, 19:45
- Репутация: 3113
- Настоящее имя: Михаил
- Откуда: Алматы
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
У вас там где-то с заземлением проблема. У меня все датчики начинают хаотично срабатывать, если экран шпиндельного кабеля не подключен к земле.jkwe45 писал(а):Извините, я изначально не правильно написал ошибку. ошибка: joint 2 on limit switch error
-
jkwe45
- Опытный
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу. И станок заземлён и электрошкаф.MX_Master писал(а):У вас там где-то с заземлением проблема. У меня все датчики начинают хаотично срабатывать, если экран шпиндельного кабеля не подключен к земле.jkwe45 писал(а):Извините, я изначально не правильно написал ошибку. ошибка: joint 2 on limit switch error
Но датчик по факту не срабатывает, реле не щёлкает, и вообще сейчас датчик отключён от lpt порта (через выключатель), а всё равно ложное срабатывание есть.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Бетон - неплохой изолятор...jkwe45 писал(а):Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу.
Заземляют для защиты от поражения электрическим током. А помехи могут распостранятся даже по земляной шине.
Никуда не подключённый вход - хорошая антенна для помех.jkwe45 писал(а):и вообще сейчас датчик отключён от lpt порта (через выключатель), а всё равно ложное срабатывание есть.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
jkwe45
- Опытный
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Хорошо, подскажите тогда пожалуйста как всё это дело нормально и правильно заземлить?UAVpilot писал(а):Бетон - неплохой изолятор...jkwe45 писал(а):Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу.
Заземляют для защиты от поражения электрическим током. А помехи могут распостранятся даже по земляной шине.
Никуда не подключённый вход - хорошая антенна для помех.jkwe45 писал(а):и вообще сейчас датчик отключён от lpt порта (через выключатель), а всё равно ложное срабатывание есть.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Чтобы оператора не долбануло током? - Заземлять на контур заземления, выполненый согласно ПУЭ.jkwe45 писал(а):Хорошо, подскажите тогда пожалуйста как всё это дело нормально и правильно заземлить?
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
-
jkwe45
- Опытный
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Нее, что бы помех не было и не тупил он.UAVpilot писал(а):Чтобы оператора не долбануло током? - Заземлять на контур заземления, выполненый согласно ПУЭ.jkwe45 писал(а):Хорошо, подскажите тогда пожалуйста как всё это дело нормально и правильно заземлить?
- MX_Master
- Мастер
- Сообщения: 7490
- Зарегистрирован: 27 июн 2015, 19:45
- Репутация: 3113
- Настоящее имя: Михаил
- Откуда: Алматы
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
jkwe45 писал(а):Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу
простите, не удержался 
-
jkwe45
- Опытный
- Сообщения: 102
- Зарегистрирован: 13 окт 2017, 12:26
- Репутация: 5
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Возможно, это выглядит смешно) но я говорил начальству, что бы сделали заземление, потому что изначально был провод к батарее, потом сделали так)) ну нет у меня знаний на эту тему, извиняйте уж...MX_Master писал(а):jkwe45 писал(а):Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
простите, не удержался
- FLUKE
- Мастер
- Сообщения: 843
- Зарегистрирован: 11 мар 2013, 21:18
- Репутация: 187
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Смоленск
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=18078jkwe45 писал(а):ну нет у меня знаний на эту тему
- MX_Master
- Мастер
- Сообщения: 7490
- Зарегистрирован: 27 июн 2015, 19:45
- Репутация: 3113
- Настоящее имя: Михаил
- Откуда: Алматы
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Да чё уж там, я про заземление полноценно узнал только когда начал строить загородный дом с нуля. Когда строили мастерскую, первым делом завели внутрь заземление и только потом прокидывали остальную электрику.jkwe45 писал(а):Возможно, это выглядит смешно) но я говорил начальству, что бы сделали заземление, потому что изначально был провод к батарее, потом сделали так)) ну нет у меня знаний на эту тему, извиняйте уж...
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Заземление делается не для этого. Заземление и борьба с помехами - разные вещи.jkwe45 писал(а):Нее, что бы помех не было и не тупил он.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- torvn77
- Мастер
- Сообщения: 2442
- Зарегистрирован: 02 июн 2012, 22:12
- Репутация: 215
- Откуда: Россия,Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
jkwe45 писал(а):Заземление самое натуральное, металлический прут в бетонном полу
Смотри, для того чтобы снизить влияние помех надо взять медный провод сечением от 6 квадратных миллиметров и последовательно соединить корпус компьютера, "шкаф" и станину станка.jkwe45 писал(а): Возможно, это выглядит смешно) но я говорил начальству, что бы сделали заземление, потому что изначально был провод к батарее, потом сделали так)) ну нет у меня знаний на эту тему, извиняйте уж...
Когда ты это сделаешь потенциалы между станком и компом должны выровнятся и система должна начать работать нормально.
Но при этом окажется, что все металлические части дерутся током, не смертельно если цепи питания исправны, но достаточно не приятно, при чём при касании рукой сигнальных цепей, например при подключении флешки в компьютер можно сжечь и флешку и сам комп.
Чтобы этого не было, а так же что бы при случае не умереть от электроудара этот провод надо заземлить.
При отсутствии земли его можно занулить в электрощитке, но тогда если где-то в здании отгорит ноль можно попасть под напряжение.
Если учесть что при отгорании нуля должен пропасть ток нуль-фаза, то можно поставить контактор который будет полностью отрубать станок от электросети при пропаже тока в своей обмотке(нуль то отвалился).
УЗО при отгорании нуля может не спасти, так как оно отключает сеть методом создания КЗ, что не получится сделать если ноль отгорел до УЗО.
- torvn77
- Мастер
- Сообщения: 2442
- Зарегистрирован: 02 июн 2012, 22:12
- Репутация: 215
- Откуда: Россия,Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Отключение станка из за ошибки.
Ну раз вы лимиты отключаете то может вам настроить Linuxcnc не на сигнал home-limit, а только на home?вообще сейчас датчик отключён от lpt порта (через выключатель), а всё равно ложное срабатывание есть.
Сделать это можно в мастере stepconf путём выбора соответствующего сигнала в распиновке LPT.