Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу помощи)

Фрезерные и гравировальные станки для обработки мягких материалов (дерево, пластики, мягкие металлы).
valery_krd
Кандидат
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение valery_krd »

Нуль есть, и при том остальные 2 ведь работают
valery_krd
Кандидат
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение valery_krd »

1. Энергия рекуперируемая механической системой машины через
двигатель на мгновение поднялась до такого уровня, что прокачивающий аппарат не мог
полностью преобразовать в тепло. Следовательно, напряжение шины постоянного тока
превысило допустимый максимальный предел. Это деактивировало
вращающий момент двигателя. Контроллер активируется повторно, когда
напряжение на шине постоянного тока упадет ниже допустимого максимального значения.
2. Напряжение шины постоянного тока слишком высокое.
Корректирующие меры:
1 Уменьшите значения ускорения и проверьте мощность привода.
При необходимости используйте дополнительную прокачку.
2 Проверьте электропитание сети.
valery_krd
Кандидат
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение valery_krd »

1.The energy recovered by the mechanical machine system via the
motor has momentarily risen to a level that the bleeder could not
completely convert into heat. Consequently, the DC bus voltage
has exceeded the permissible maximum limit. This has deactivated
the motor torque. The controller is re-activated when
the DC bus voltage falls below the permissible maximum value.
2. DC bus voltage is too high.
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение aftaev »

valery_krd писал(а):Нуль есть, и при том остальные 2 ведь работают
Недавно клиент звонит: серва в ошибку сваливается и частотник и серва по ошибке = перенапряжение. При этом 2 сервопривода работают, а один в ошибке. Приехал, померили напругу до 300в. Ноль отвалился в 3ф розетке, а другого нуля и заземления как положено к станку не подведено.
valery_krd писал(а):1 Уменьшите значения ускорения и проверьте мощность привода.
А ты их шибко быстро гонял?
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
N1X
Мастер
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Репутация: 1646
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение N1X »

Померяй напряжение в звене постоянного тока. Либо квалифицированный электрик пусть померяет, ибо можно и позубам получить и глазюки спалить, если чего нетого сделать... А работают нормально другие усилки, которые на этой же шине постоянного тока сидят?
L+ и L- параллельно соединены на всех? Я так понимаю это и есть постоянка? Вот там мерять... Но если цепь общая, а ругается только один привод, то большая вероятность, что что-то с ним.
valery_krd
Кандидат
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение valery_krd »

Ноль нужно отдельно от земли подключать ?
Вложения
B22633CC-57C5-41A7-B32F-071DA0654542.jpeg (1143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157414&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
EA5FA89F-2FAA-4261-9E8F-BB30E71F8D1B.jpeg (1143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
028AFDA5-3BBF-4838-BF26-E7DAB35077FE.jpeg (1143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157416&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
B4C6F6BB-DCA1-4136-A4BD-098D5069C886.jpeg (1143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
14666B26-687D-45C1-AAEC-00894A9F37B2.jpeg (1143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
9BA558BD-4B97-45B0-804B-D08F892DD8A0.jpeg (1143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Аватара пользователя
N1X
Мастер
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Репутация: 1646
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение N1X »

Ну куча проводков, ну прикольно. По постоянке привода соединены или нет? По переменке сколько приходит на каждый? Ну е-мое, привод ошибку по напруге дает. Померять бы ее...
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение aftaev »

N1X, зацени, Ноль через автомат :lol:
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
valery_krd
Кандидат
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение valery_krd »

автомат использовал как колодку ))
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение aftaev »

valery_krd писал(а):автомат использовал как колодку ))
На фото по другому выглядит :)
valery_krd писал(а):как видео вставить ?
Залить на Ютуб и сюда ссылкой.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Аватара пользователя
vovafed
Мастер
Сообщения: 1822
Зарегистрирован: 08 фев 2013, 16:19
Репутация: 325
Настоящее имя: Владимир
Откуда: башкортостан
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение vovafed »

X5 разъем l+ l-
Были подключены в шкафу?
Вложения
Screenshot_2019-02-19-22-12-38-153_com.google.android.apps.docs.png (1099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.42 КБ)</a>
valery_krd
Кандидат
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение valery_krd »

Шина постоянного тока
Вложения
ABF48B97-F86E-4577-8123-29A7025452D6.jpeg (1085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение aftaev »

Ошибка сразу выпадает или мотор успевает провернутся?
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
valery_krd
Кандидат
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение valery_krd »

Х5 разъём соединяет жесткими шинками все три привода
Когда все три включены на этой шине около 500В постоянного тока
Когда силовая часть отключена (3фазы) на этой шине около 17В
Дело в том что я включал их по отдельности и привод Z выходит в ошибку даже без подачи силового
напряжения, просто при включении
valery_krd
Кандидат
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение valery_krd »

aftaev писал(а):Ошибка сразу выпадает или мотор успевает провернутся?
Ошибка сразу выпадает, но мотор и не провернется потому что на Z стоит тормоз, а по схеме, питание на тормоз
подается при включении системы управления (подачи +24 на пины 3 и 4 - удержание и разрешение работы), а цепь управления можно включить только при безаварийном пуске всех трёх приводов (через последовательную цепь контактов внутри)
aftaev
Зачётный участник
Зачётный участник
Сообщения: 34042
Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
Репутация: 6194
Откуда: Казахстан.
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение aftaev »

valery_krd писал(а):Дело в том что я включал их по отдельности и привод Z выходит в ошибку даже без подачи силового
напряжения, просто при включении
Ошибка всегда одинаковая?
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
valery_krd
Кандидат
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение valery_krd »

aftaev писал(а):
valery_krd писал(а):Ошибка всегда одинаковая?
Да, ошибка E825 Overvoltage in the Power Stage
Аватара пользователя
N1X
Мастер
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Репутация: 1646
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом

Сообщение N1X »

Скорее всего модуль неисправен.
Ответить

Вернуться в «Фрезерные станки по дереву и пластикам, гравировальные станки, роутеры»