Интересно, я уж думал помирает что-то. Спасибо.Mamont писал(а):Шаговый двигатель резонирует.Avenger86 писал(а): Что может издавать такой дребезжащий звук? то он есть то его нет. С чем связано понять не могу. Направляйки - хивин, швп 16*5мм, двиг - нема
Ради хохмы можешь на ШВП одеть железный маховик, D=50мм, h=15-20мм.. Звуки станут мягче
"Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
- Avenger86
- Опытный
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 15 фев 2015, 16:09
- Репутация: 4
- Настоящее имя: Илья
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
- shalek
- Почётный участник

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2583
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Кто сможет помочь переписать файл младшей версии Solidworks в Solidworks2016. Попросили сделать а мой солид не открывает.
Буду признателен.
Буду признателен.
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 4520
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Попытался...shalek писал(а):Кто сможет помочь переписать файл младшей версии Solidworks в Solidworks2016. Попросили сделать а мой солид не открывает.
Буду признателен.
Мой 2016 SP3 не открывает.
Открыл в 2018 SP4 и сохранил в STEP 214
Мой 2016 SP3 открыл STEP 214 и кое что распознал... Не знаю, поможет ли... (всё новое в старом не открыть, даже SP3 не откроет то, что было сделано в SP4 той же версии)
- shalek
- Почётный участник

- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
- Репутация: 2583
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: РБ Бобруйск
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Спасибо! Открыл. Буду пробовать УП делать. Вроде размеры есть.xenon-alien писал(а):Попытался...
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
- daemon78
- Мастер
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
- Репутация: 103
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
lkbyysq писал(а):Достаточно всключить звездой в обычную трехфазную сеть.daemon78 писал(а): Мне надо к нему частотник брать?
У меня нет трёх фаз, только обычные 220 от розетки, как быть в этом случае?Mamont писал(а):Мощность небольшая, можно треугольником, через конденсатор 10-15мкф подключить
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 4520
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Всем привет!
Я что-то с частотником не разберусь... danfoss vlt micro drive fc 51.
Он у меня на токарнике стоит и хотел проверить на сколько могу его раскрутить...
Была частота 50 Гц поставил 100 Гц (1-23), но крутилка на максимуме всёравно 50Гц показывает и обороты те же...
Это я делаю что-то не так, или двигатель 50-60 Гц 1390 оборотов из себя больше выдавить не может.
Верхний порог 65Гц (чего-то там 4-14 пункт) делал 100Гц и тоже безрезультатно.
И 3-03 пробовал выкручивать...
Может кто подсказать?
Я что-то с частотником не разберусь... danfoss vlt micro drive fc 51.
Он у меня на токарнике стоит и хотел проверить на сколько могу его раскрутить...
Была частота 50 Гц поставил 100 Гц (1-23), но крутилка на максимуме всёравно 50Гц показывает и обороты те же...
Это я делаю что-то не так, или двигатель 50-60 Гц 1390 оборотов из себя больше выдавить не может.
Верхний порог 65Гц (чего-то там 4-14 пункт) делал 100Гц и тоже безрезультатно.
И 3-03 пробовал выкручивать...
Может кто подсказать?
- daemon78
- Мастер
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
- Репутация: 103
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
У меня такой же частотник.xenon-alien писал(а):Всем привет!
Я что-то с частотником не разберусь... danfoss vlt micro drive fc 51.
Он у меня на токарнике стоит и хотел проверить на сколько могу его раскрутить...
Была частота 50 Гц поставил 100 Гц (1-23), но крутилка на максимуме всёравно 50Гц показывает и обороты те же...
Это я делаю что-то не так, или двигатель 50-60 Гц 1390 оборотов из себя больше выдавить не может.
Верхний порог 65Гц (чего-то там 4-14 пункт) делал 100Гц и тоже безрезультатно.
И 3-03 пробовал выкручивать...
Может кто подсказать?
Завтра буду на работе, скину параметры, которые надо настроить
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- donvictorio
- Мастер
- Сообщения: 2457
- Зарегистрирован: 11 окт 2012, 16:26
- Репутация: 683
- Настоящее имя: Виктор
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
в настройках крутилки или аналоговых импульсных входов пределы настраиваются. к примеру, если крутилка на панели LCP, то 6,81 и 6,82xenon-alien писал(а):Может кто подсказать?
- xenon-alien
- Почётный участник

- Сообщения: 4520
- Зарегистрирован: 01 янв 2013, 13:13
- Репутация: 925
- Настоящее имя: Daniel
- Откуда: Закарпатская обл. Украина
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
А если выносная крутилка, то 6-14 и 6-15?donvictorio писал(а):в настройках крутилки или аналоговых импульсных входов пределы настраиваются. к примеру, если крутилка на панели LCP, то 6,81 и 6,82
https://www.youtube.com/watch?v=K0DbWFOhv5Q
- donvictorio
- Мастер
- Сообщения: 2457
- Зарегистрирован: 11 окт 2012, 16:26
- Репутация: 683
- Настоящее имя: Виктор
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Выносная крутилка подключается к аналоговым входам, надо смотреть на номер клеммы и ее и настраивать на пределы нужные (пределы задания). Их там вроде 2. Параметры двигателя (1.2х) нужны для датчиков и пидов,они на рабочий диапазон частоты не влияют. Навороченный частотник, но многое непонятно в нем.
- daemon78
- Мастер
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
- Репутация: 103
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Вот мои настройки для шпинделя, проверь, что за значения у тебя в этих параметрахxenon-alien писал(а):Всем привет!
Я что-то с частотником не разберусь... danfoss vlt micro drive fc 51.
Он у меня на токарнике стоит и хотел проверить на сколько могу его раскрутить...
Была частота 50 Гц поставил 100 Гц (1-23), но крутилка на максимуме всёравно 50Гц показывает и обороты те же...
Это я делаю что-то не так, или двигатель 50-60 Гц 1390 оборотов из себя больше выдавить не может.
Верхний порог 65Гц (чего-то там 4-14 пункт) делал 100Гц и тоже безрезультатно.
И 3-03 пробовал выкручивать...
Может кто подсказать?
Код: Выделить всё
14-22 на 2 и ок - общий сброс всех настроек
1-01- 0 (1 по умолчанию - векторный режим до 200 гц )
1-20 - 1.5 - номинальная мощность
1-22 - 220 - номинальное напряжение
1-23- 400 - номинальная частота
1-24- 6.5 номинальный ток
1-25- 2400 номинальная скорость
3-02 -50гц - минимальное задание
3-03 - 400гц - максимальное задание
3-15 -21- источник задания
3-41- 10 сек- время разгона
3-42- 10 сек- время замедления
4-12- 50гц- минимальная скорость
4-14 - 400гц максимальная скорость
6-82 - 100 % - для регулировки оборотов в автоматическом режимеМой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Так вот же ответdaemon78 писал(а): У меня нет трёх фаз, только обычные 220 от розетки, как быть в этом случае?
Схемы есть в сети, например https://domelectrik.ru/oborudovanie/dvi ... ndensatoraMamont писал(а):Мощность небольшая, можно треугольником, через конденсатор 10-15мкф подключить
Но при таком подключении (через конденсатор к однофазной сети) падает мощность, КПД и пусковой момент (последнее для вентилятора не так существенно).
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- daemon78
- Мастер
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
- Репутация: 103
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Аааа, понял, не разобрался сходу, думал это для 380 вольт.Сергей Саныч писал(а):Так вот же ответdaemon78 писал(а): У меня нет трёх фаз, только обычные 220 от розетки, как быть в этом случае?
Схемы есть в сети, например https://domelectrik.ru/oborudovanie/dvi ... ndensatoraMamont писал(а):Мощность небольшая, можно треугольником, через конденсатор 10-15мкф подключить
Но при таком подключении (через конденсатор к однофазной сети) падает мощность, КПД и пусковой момент (последнее для вентилятора не так существенно).
Спасибо.
Буду через частотник пускать, у меня все равно их два.
Только вот наверное буду отдельно брать движок АИР80 и отдельно улитку.
Мне мощность нужна от 500 Вт, а в сборе таких в продаже не вижу.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
-
Andrey@KZN
- Мастер
- Сообщения: 442
- Зарегистрирован: 22 авг 2016, 12:21
- Репутация: 44
- Настоящее имя: Андрей
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
--
Последний раз редактировалось Andrey@KZN 26 авг 2019, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Может есть смысл поискать готовый стружкоотсос, если цена не слишком смущает?daemon78 писал(а):Только вот наверное буду отдельно брать движок АИР80 и отдельно улитку.
Мне мощность нужна от 500 Вт, а в сборе таких в продаже не вижу.
https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/st ... rice#goods
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 26 авг 2019, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- daemon78
- Мастер
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
- Репутация: 103
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Да у меня циклон собран, мне только улитку с движком надобно, лишний частотник на 2.2 КВт то же лежит. Если бы не было циклона, то да, наверное готовый бы искал.Сергей Саныч писал(а):Может, есть смысл поискать готовый стружкоотсос, если цена не слишком смущает?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Ну тогда да, тем более, что регулировка оборотов бывает весьма полезна в плане снижения шума. Максимальное всасывание не всегда требуется.daemon78 писал(а):Да у меня циклон собран, мне только улитку с движком надобно, лишний частотник на 2.2 КВт то же лежит
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- daemon78
- Мастер
- Сообщения: 1693
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 15:02
- Репутация: 103
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Меня вот смущает, что для циклона у китайцев указана улитка от 500 до 750 Вт мощностью.Сергей Саныч писал(а):Ну тогда да, тем более, что регулировка оборотов бывает весьма полезна в плане снижения шума. Максимальное всасывание не всегда требуется.daemon78 писал(а):Да у меня циклон собран, мне только улитку с движком надобно, лишний частотник на 2.2 КВт то же лежит
В ютубе смотрю видео где работают движки 100 Вт в спарке с циклоном и что то сосут.
Вот призадумался не ошиблись ли китайцы с мощностью улитки.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
Придется поднимать теориюdaemon78 писал(а):Меня вот смущает, что для циклона у китайцев указана улитка от 500 до 750 Вт мощностью.
В ютубе смотрю видео где работают движки 100 Вт в спарке с циклоном и что то сосут.
Вот призадумался не ошиблись ли китайцы с мощностью улитки.
https://megalektsii.ru/s4980t6.html
В двух словах: чем выше скорость воздушного потока (зависит от мощности), тем более мелкие частицы циклон способен отсепарировать (при прочих равных условиях). То есть одно дело "поймать" циклоном клочок бумажки ("во, смотри, работает, ставьте лайки!") и другое - отделить мелкую пыль.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
- xvovanx
- Мастер
- Сообщения: 3772
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:27
- Репутация: 920
- Настоящее имя: Владимир
- Откуда: Latvia
- Контактная информация:
Re: "Чтобы не создавать отдельную тему ради одного вопроса"
+100500Сергей Саныч писал(а):В двух словах: чем выше скорость воздушного потока (зависит от мощности), тем более мелкие частицы циклон способен отсепарировать (при прочих равных условиях)
Я через китайский циклончик организовал гранулосос для загрузки гранул в подвал. Сосу проф. пылесосом (порядка 2кВт) через китайский циклончик, красота, от