чой-то у меня этот параметр всегда ноль.pkasy писал(а):про время наработки ты правильно придумал, я ночью думал тоже об этом.
Управление частотником через modbus.
Re: Управление частотником через modbus.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
А где ты его берешь? Powtran вообще выдает его где-нибудь?pkasy писал(а):чой-то у меня этот параметр всегда ноль
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Re: Управление частотником через modbus.
S07 - Total Running time.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
ну да. нажимаешь кнопку "SET", в нижнем окне появляется имя регистра - "S00", "S01" и так далее, а в верхнем - значении.
например - S00 - установленная частота.
если нажмешь один раз на SЕТ, то будет "текущая частота", S01
вот и перебирай, пока не увидишь S07 - время работы.
например - S00 - установленная частота.
если нажмешь один раз на SЕТ, то будет "текущая частота", S01
вот и перебирай, пока не увидишь S07 - время работы.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
pkasy писал(а):вот и перебирай, пока не увидишь S07 - время работы.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Re: Управление частотником через modbus.
нулевое, конечно. иначе был бы мой косяк. а так просто непонятно.
сегодня поговорю с инженером поутрана.
сегодня поговорю с инженером поутрана.
Re: Управление частотником через modbus.
поговорил. функция отключена. не покупайте powtran!
подскажите, как, блин, добавить новый пин? уже голову поломал и в гугле забанили...
подскажите, как, блин, добавить новый пин? уже голову поломал и в гугле забанили...
-
nkp
- Мастер
- Сообщения: 8340
- Зарегистрирован: 28 ноя 2011, 00:25
- Репутация: 1589
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
а просто сигнал подойдет?:pkasy писал(а):как, добавить новый пин?
newsig name.01 bit
sets name.01 True
или через компонент
Re: Управление частотником через modbus.
почему у меня через раз появляется надпись
net hy-Motor-Poles <= spindle-vfd.motor-pole-number => pyvcp.motor-pole-number
не могу понять закономерность, запись такая есть,custom_postgui.hal:12: Pin 'pyvcp.motor-pole-number' does not exist
net hy-Motor-Poles <= spindle-vfd.motor-pole-number => pyvcp.motor-pole-number
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
А программа управления шпинделем когда запускается? Выложи целиком hal-файлы. И где определен этот пин - в программе управления шпинделем?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Re: Управление частотником через modbus.
программа - частный случай.
меня интересует сама технология.
как создать, то есть как и в каких именно фалах прописать.
меня интересует сама технология.
как создать, то есть как и в каких именно фалах прописать.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
я, конечно, еще глубокий чайник в LinuxCNC
, но, по-моему, пин сам по себе не существует, а принадлежит какому-то компоненту. То есть, создается компонент (пишется на каком-нибудь языке, например Си) и уже у него при помощи соответствующих библиотечных функций создаются пины. А пин сам по себе имеет ценность не больше, чем ножка, откушенная от микросхемы.
Если я что-то не так сказал, пусть опытные товарищи поправят.
Если я что-то не так сказал, пусть опытные товарищи поправят.
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Re: Управление частотником через modbus.
ну вот как-то не так.Serg-tmn писал(а):То есть, создается компонент (пишется на каком-нибудь языке, например Си) и уже у него при помощи соответствующих библиотечных функций создаются пины
вот пин, я придумал, то есть не библиотечный, pyvcp.IGBT-temp мне получилось написать и использовать, а вот pyvcp.power, хотя оба они в сишной программе прописаны.
может где-то как-то в синтаксе намудрил? полез перепроверять.
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
Покажи строки инициализации пинов в сишной программе.
Вообще, пины pyvcp.xxxx, они к панели относятся, а твои должны иметь вид <имя_твоего_модуля>.xxxx
Задается параметром modname
Вообще, пины pyvcp.xxxx, они к панели относятся, а твои должны иметь вид <имя_твоего_модуля>.xxxx
Задается параметром modname
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
Re: Управление частотником через modbus.
поставил еще один частотник на токарку.
интересно...
интересно...
- elephant007
- Мастер
- Сообщения: 857
- Зарегистрирован: 18 ноя 2012, 13:12
- Репутация: 332
- Откуда: Сибирь, Томск
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
пара недель ожидания и привезли мне панельку.
В ее мануале нет распиновки разъема, ноги считать слева направо?
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
AC3-M - жестокая коробка! Интересно, зачем там все эти детальки, кроме мелкого чипа типа MAX485 и пары резисторов? И стоит наверно соответственно. 
Вот схема панели Инвертор N700E и RS485 #15 - тестером прозвонить не составит труда.
Вот схема панели Инвертор N700E и RS485 #15 - тестером прозвонить не составит труда.
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- elephant007
- Мастер
- Сообщения: 857
- Зарегистрирован: 18 ноя 2012, 13:12
- Репутация: 332
- Откуда: Сибирь, Томск
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
Название этой коробки конечно говорит о многом, но она была под рукой, покупать ее у меня рука б не поднялась...
Для граждан, пойдущих этой тропой: Номер один разъема определяется так, панельку переворачиваем и смотрим на печатную плату.
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view
снизу двойной ряд пайки разъема RJ-45 , выведенного на морду. все площадки круглые, а левая нижняя - квадратная. вот она и есть номер 1.
Дальше все просто:
Для граждан, пойдущих этой тропой: Номер один разъема определяется так, панельку переворачиваем и смотрим на печатную плату.
http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view
снизу двойной ряд пайки разъема RJ-45 , выведенного на морду. все площадки круглые, а левая нижняя - квадратная. вот она и есть номер 1.
Дальше все просто:
Serg-tmn писал(а): По разъему:
3 - RS485(A)
6 - RS485(B)
8 - GND
- elephant007
- Мастер
- Сообщения: 857
- Зарегистрирован: 18 ноя 2012, 13:12
- Репутация: 332
- Откуда: Сибирь, Томск
- Контактная информация:
Re: Управление частотником через modbus.
не удалось пройти по стопам...
вот что пишет:
что это такое?
И еще вопрос. В пользовательском ХАЛ-файле в строчке
loadusr -Wn spindle-vfd /home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/n700e_vfd -n spindle-vfd -d /dev/ttyUSB0 -r 9600 -b 8 -p none -s 1 -t 1
выделенное жирным - привязка к конкретному устройству USB-->RS-485?
Как называется просто COM1? ttyS0 ?
вот что пишет:
Код: Выделить всё
Debug file information:
/home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/n700e_vfd: error while loading shared libraries: liblinuxcnchal.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
custom.hal:6: /home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/n700e_vfd exited without becoming readyИ еще вопрос. В пользовательском ХАЛ-файле в строчке
loadusr -Wn spindle-vfd /home/elephant007/emc2/configs/мой-станок/n700e_vfd -n spindle-vfd -d /dev/ttyUSB0 -r 9600 -b 8 -p none -s 1 -t 1
выделенное жирным - привязка к конкретному устройству USB-->RS-485?
Как называется просто COM1? ttyS0 ?