Подключение TB6560AHQ помогите

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
SimonGG
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 10:52
Репутация: 1
Контактная информация:

Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение SimonGG »

Здравствуйте! Имею вот такую китайскую плату и концевики LJ12A3-4-Z/BX
tb6560.jpg (5652 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.99 КБ)</a>
Стал вопрос о подключении концевых выключателей к плате.
Схема подключения концевика
Питание Vcc=6В-36В (коричневый)
Общий, земля (синий)
Выход: 300mA (черный)

и схема подключения к плате
Схема концевых на плате2.jpg (5842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.95 КБ)</a>
Схема концевых на плате.jpg (5842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.66 КБ)</a>
Как Я понял коричневый и синий от датчика подключается к питанию, а синий идет к плате на ось, но что еще за COM на плате, что к нему подключается? или остается пустым? и каков принцип остановки по осям? при срабатывании датчика, на плату подается питание и останавливается? не пойму?
Помогите пожалуйста, а то спалю что нибудь)
Аватара пользователя
Rafiq
Мастер
Сообщения: 1053
Зарегистрирован: 28 сен 2012, 18:11
Репутация: 6
Откуда: Tatarstan Respublikası, Yar Çallı şəhəre
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение Rafiq »

Как подключить трехпроводный датчик, я не понял, но вот первая схема - явно ошибка. COM - это земля (от слова "common" - общий), поэтому там есть замыкание Vcc на землю.
Аватара пользователя
Nick
Мастер
Сообщения: 22776
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:45
Репутация: 1735
Заслуга: Developer
Откуда: Gatchina, Saint-Petersburg distr., Russia
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение Nick »

Питание Vcc=6В-36В (коричневый) - на 5V на плате
Общий, земля (синий) - на COM
Выход: 300mA (черный) - на Limit switch
SimonGG
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 10:52
Репутация: 1
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение SimonGG »

Спасибо, попробую. Отпишусь!
SimonGG
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 10:52
Репутация: 1
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение SimonGG »

Nick писал(а):Питание Vcc=6В-36В (коричневый) - на 5V на плате
Общий, земля (синий) - на COM
Выход: 300mA (черный) - на Limit switch
Спасибо, но по предложенной вами схеме не заработало!
Сделал так.
Коричневый (+) и синий (-) подключил напрямую к блоку питания, а черный пошел на Limit switch. COM на плате при этом остался пустой. Все работает!!!
Всем спасибо!

У кого будут вопросы по этой плате, задавайте!
fada
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 13:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение fada »

Какое напряжение можно подавать на плату. Мой блок питания 24V, для датчика в самый раз, не много это будет для платы?

p/s плата точно такая же...
nevkon
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 2471
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 10:25
Репутация: 310
Настоящее имя: Константин
Откуда: Балаково (Саратовская обл.)
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение nevkon »

24В вполне нормально, можно до 36В подавать, главное чтобы стабилизатор не вылетел как у одного недавно было.
fada
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 13:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение fada »

Я наверно не совсем однозначно задал вопрос. Питание платы идет через стабилизатор, можно использовать БП до 36V.
Мой БП 24V, если я подключу напрямую к индуктивному датчику, на выходе датчика с учетом падения напряжения на самом датчике я получу ~22V. Это много или нет для оптронов концевика, там стабилизатора наверное нету...

Вопрос какое напряжение нужно(можно) подать на разъем концевиков (лимитов)?
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 346
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение lkbyysq »

Если датчик NPN NO и выполнен по схеме "открытый коллектор" - на выходе датчика не будет напряжения выше, чем напряжение питания нагрузки. Втыкайте его в +36(+24), цепляйте выход и общий к плате с питанием +5 - это правильно.
Хотите проверить?
Воткните выход датчика через резистор например 1кОм на +5, да вольтметром проверьте.
Последний раз редактировалось lkbyysq 16 ноя 2016, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 346
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение lkbyysq »

Изображение

Эта картинка не правильная.
VCC с отростком надо зачеркать к чертовой матери. (наиболее вероятно)
Или от СОМ оторвать. (менее вероятно)

Тестер-то в руках есть? Ну прозвоните цепи COM. Как они там на плате соединяются между собой.
fada
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 13:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение fada »

SimonGG писал(а):Спасибо, но по предложенной вами схеме не заработало!
Сделал так.
Коричневый (+) и синий (-) подключил напрямую к блоку питания, а черный пошел на Limit switch. COM на плате при этом остался пустой. Все работает!!!
Я понял, что картинка не правильная. Вот человек дал правильный ответ. У меня и плата такая же, и датчик такой же. (даже цвета проводов от датчика совпадают)
Но не указано напряжение которое подается на входы концевиков. Номинальное напряжение нужно только узнать, 5V, 12V или 24V тоже будет нормально. Боюсь просто спалить отпрон если напрямую буду питать с БП.

Тестер имеется, куда им тыкать знаний не хватает (
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 346
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение lkbyysq »

fada писал(а):Но не указано напряжение которое подается на входы концевиков. Номинальное напряжение нужно только узнать, 5V, 12V или 24V тоже будет нормально. Боюсь просто спалить отпрон если напрямую буду питать с БП.
Еще раз повторю.
Если датчик NPN NO и выполнен по схеме "открытый коллектор" - на выходе датчика (т.е. на входе платы) не будет напряжения выше, чем напряжение питания платы. Грубо говоря, напряжение питания датчика не проходит на его выход никогда.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 346
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение lkbyysq »

SimonGG писал(а):Спасибо, но по предложенной вами схеме не заработало!
Сделал так.
Коричневый (+) и синий (-) подключил напрямую к блоку питания, а черный пошел на Limit switch. COM на плате при этом остался пустой. Все работает!!!
А это значит, что питания в +5 вольт датчику мало (у него по паспорту минимум +6). И что COM соединен с минусом блока питания.
Работать будет, ничего не сгорит.
fada
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 13:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение fada »

Датчик у меня вот такой как японимаю: PNP NC

схема:
822733_6.jpg
822733_6.jpg (9.68 КБ) 3148 просмотров
Если я Красный и Синий подключаю напрямую к БП (24V), а белый к входу лимита. То у меня на белом в нормальном состоянии постоянно 24V. При сработке дачтика, нет напряжения на белом правильно?

Если правильно, тогда вопрос 24V для входи лимита это много или нет? Или я совсем запутался и мыслю не правильно?
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 346
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение lkbyysq »

fada писал(а):Датчик у меня вот такой как японимаю: PNP NC
Если у SimonGG работает, то Ваши датчики не для этой платы. Только NPN. NO или NC лечится в настройках стойки ЧПУ.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 346
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение lkbyysq »

fada писал(а):Или я совсем запутался и мыслю не правильно?
Возьмите проводок, прицепите его ко входу на плате и посмотрите когда будет реакция, при замыкании на COM или при замыкании на +5.
В первом случае датчик должен быть NPN, во втором PNP.
Если реакции нет вообще и COM не звонится на минус питания, то наверняка тоже PNP.
fada
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 13:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение fada »

Я всё осознал. Вы были правы, а я нет. При замыкании на COM идет сработка. Я почему то решил, что нужно подавать плюс на вход лимитов. И датчик нужен NPN в таком случае.

Датчики PNP я уже купил, менять их не торопятся. При использвании PNP датчика нужо инвертировать сигнал, всё что я могу придумать, это поставить реле. Или может есть другие боле изящные решения при использовании PNP?

Спасибо.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 346
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение lkbyysq »

На каждый канал один npn транзистор и два резистора.
lkbyysq
Мастер
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 14 май 2016, 09:40
Репутация: 346
Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение lkbyysq »

Не изящный для 24B.
На каждый канал стабилитрон Д815Ж + резистор 24 Ома 1,5Вт
fada
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 13:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: Подключение TB6560AHQ помогите

Сообщение fada »

Если не затруднит, примерную схемку накидать можете?
Ответить

Вернуться в «Электроника»