Даже была родная стойка и привода есть.
Вопрос 7i49 опорная частота 2.5 - 10 КГц, на станке стоят датчики БСКТ-220-Д1. У них заявлено 400Гц возбуждения и что то типа 35в кто-нибудь пробывал их подключать на 2КГц?nkp писал(а):имеется 49-я меса (заказчика)
мог бы попробовать ,но нет индуктосина))
работал с 7i79 с втм1м, польскими резольверами и еще парочку испытывал, какие надыбал...
со всем этим меса работала...
Какое напряжение и частоту нужно подавать на головку ЛПЛИ?
Есть два метода обработки сигнала с таких датчиков:
1. подаётся sin на обмотку возбуждения, а снимается sin, cos их отношение есть угол.
2. подаются sin, cos, а снимается sin его фаза есть угол поворота.
Резольверам можно и так и так, а вот на ЛПЛИ наверно первый вариант не подойдёт.
В MESA 7i49 сделано по первому варианту.
В планах есть сделать плату од такие вещи.