Помогите подключить E-stop
Не могу понять, как и куда подключать кнопку e-stop. Хочу, чтобы сигнал шел и на плату правления и на драйвера, и на частотник.
Вообще задумка такая: подавать сигнал на плату управления.
А как быть, если плата глюкнула, например, из-за статики или еще чего там ей взбрело мизерный "ум", как тогда отключать механику? Вот и хочу как-то запараллелить (продублировать сообщение на ШД и драйвера и частотник) еще.
А можно параллельно их соединить или нет? Или реле ставить?
Плата самая простая: Я так понимаю, один провод от кнопки к pin e-stop (слева верхний), а второй провод к GND, правильно?
А как плата передает сигнал о e-stop на драйвера и шпиндель (когда он управляется через аналоговый сигнал от платы на 10V и вклю/выкл - пины справа)?
Я так понимаю, при нажатии e-stop она размыкает все реле, в т.ч. управления шпинделя и перестает передавать step/dir сигнал на драйвера. Правильно?
Как правильно у драйверов подключать e-stop? На Enable "+" и "-", что туда подводится?
И как выключать шпиндель?
Вообще задумка такая: подавать сигнал на плату управления.
А как быть, если плата глюкнула, например, из-за статики или еще чего там ей взбрело мизерный "ум", как тогда отключать механику? Вот и хочу как-то запараллелить (продублировать сообщение на ШД и драйвера и частотник) еще.
А можно параллельно их соединить или нет? Или реле ставить?
Плата самая простая: Я так понимаю, один провод от кнопки к pin e-stop (слева верхний), а второй провод к GND, правильно?
А как плата передает сигнал о e-stop на драйвера и шпиндель (когда он управляется через аналоговый сигнал от платы на 10V и вклю/выкл - пины справа)?
Я так понимаю, при нажатии e-stop она размыкает все реле, в т.ч. управления шпинделя и перестает передавать step/dir сигнал на драйвера. Правильно?
Как правильно у драйверов подключать e-stop? На Enable "+" и "-", что туда подводится?
И как выключать шпиндель?
- Udjin
- Мастер
- Сообщения: 2121
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 05:55
- Репутация: 1248
- Настоящее имя: Евгений
- Откуда: Приморский край, город Находка.
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
Подключите к Еmergency Stop и не множьте сущности без необходимости.
Обесточивание частотника внешним контактором приведёт к тому, что на выбеге шпиндель еще секунд 30 будет вращаться ..
Это с 10-12 тысяч оборотов. Например.
Обесточивание частотника внешним контактором приведёт к тому, что на выбеге шпиндель еще секунд 30 будет вращаться ..
Это с 10-12 тысяч оборотов. Например.
-
remenikomer
- Кандидат
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алекс
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
ну а как тогда шпиндель выключить? И что делать в ситуациях, если плата выдаст глюк и кнопка не будет работать?Udjin писал(а):Подключите к Еmergency Stop и не множьте сущности без необходимости.
- Udjin
- Мастер
- Сообщения: 2121
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 05:55
- Репутация: 1248
- Настоящее имя: Евгений
- Откуда: Приморский край, город Находка.
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
Если бы у бабушки был реактивный двигатель, то она была бы ракетой
)
А что делать в ситуациях когда станок выскочит на упоры, если фреза сломается, если .. кнопка сломается?
:0)
А что делать в ситуациях когда станок выскочит на упоры, если фреза сломается, если .. кнопка сломается?
:0)
-
Andy52280
- Мастер
- Сообщения: 827
- Зарегистрирован: 29 авг 2014, 19:29
- Репутация: 188
- Откуда: Тульская область
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
Как можно остановить велосипед по-быстрому? Правильно - сунуть палку в колесо. Правда, последствия...
-
remenikomer
- Кандидат
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алекс
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
может тогда без кнопки, пусть наматывает руку на фрезу?Udjin писал(а):Если бы у бабушки был реактивный двигатель, то она была бы ракетой)
- Udjin
- Мастер
- Сообщения: 2121
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 05:55
- Репутация: 1248
- Настоящее имя: Евгений
- Откуда: Приморский край, город Находка.
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
Подключите е-стоп к предусмотренным для этого контактным группам.
И не нужно пытаться троллить.
И не нужно пытаться троллить.
-
remenikomer
- Кандидат
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алекс
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
Udjin писал(а):И не нужно пытаться троллить.
?Udjin писал(а):Если бы у бабушки был реактивный двигатель, то она была бы ракетой)
я спрашиваю, как правильно, т.к. не подключал ни разу. Хорошо, подключить то подключу, а вот вопрос с тем, чтобы обездвижить станок при выходе из строя платы управления - это нормальная практика, насколько я знаю, не только с фрезером. А вы сразу... троллю, типа.
- Udjin
- Мастер
- Сообщения: 2121
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 05:55
- Репутация: 1248
- Настоящее имя: Евгений
- Откуда: Приморский край, город Находка.
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
Для этого существуют контакторы, обесточивающие ВСЁ. Вообще всё.
Но, заводить на них Е-стоп идея не лучшая. Т.к. кнопкой е-стоп вы будете пользоваться часто, особенно в "начале пути".
Кнопки Е-стоп имеют две группы контактов. Нормально открытые и нормально закрытые.
Хорошая идея - использовать нормально закрытые, как для е-стоп, так и для концевиков.
Т.е. при нажатии кнопки/срабатывании концевика цепь РАЗРЫВАЕТСЯ. По линии управления проходит управляющий сигнал.
В программе ЧПУ, в настройках, указываете какой уровень будет использоваться. Низкий или высокий, в качестве управляющего сигнала.
Помните, что обесточивание шпинделя, частотника, не приведёт к мгновенной остановке. Будет выбег. И в условиях обесточенного оборудования выбег будет длительным.
В то время как при использовании штатного е-стоп, и прохождении на частотник управляющего сигнала, шпиндель остановится за короткий промежуток времени. 3-5 секунд.
Выход из строя.
Всё что вы делаете - вы делаете на свой собственный страх и риск. От рук шаловливых можно застраховаться, но свести до ноля возможность выхода из строя электроники можно только одним путём: Не включать.
Но, заводить на них Е-стоп идея не лучшая. Т.к. кнопкой е-стоп вы будете пользоваться часто, особенно в "начале пути".
Кнопки Е-стоп имеют две группы контактов. Нормально открытые и нормально закрытые.
Хорошая идея - использовать нормально закрытые, как для е-стоп, так и для концевиков.
Т.е. при нажатии кнопки/срабатывании концевика цепь РАЗРЫВАЕТСЯ. По линии управления проходит управляющий сигнал.
В программе ЧПУ, в настройках, указываете какой уровень будет использоваться. Низкий или высокий, в качестве управляющего сигнала.
Помните, что обесточивание шпинделя, частотника, не приведёт к мгновенной остановке. Будет выбег. И в условиях обесточенного оборудования выбег будет длительным.
В то время как при использовании штатного е-стоп, и прохождении на частотник управляющего сигнала, шпиндель остановится за короткий промежуток времени. 3-5 секунд.
Выход из строя.
Всё что вы делаете - вы делаете на свой собственный страх и риск. От рук шаловливых можно застраховаться, но свести до ноля возможность выхода из строя электроники можно только одним путём: Не включать.
- Rom327
- Почётный участник

- Сообщения: 2989
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
- Репутация: 437
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
Если хочешь получить независимую систему безопасности, установи по 2 концевика на каждую ось и собирай такую схему: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&t=192411. #19 пост. Через реле подключается нагрузка: драйверы шд через первое, инвертор шпинделя через второе и т.д. ... Работает не первый год и ни одного сбоя!remenikomer писал(а):Хорошо, подключить то подключу, а вот вопрос с тем, чтобы обездвижить станок при выходе из строя платы управления - это нормальная практика, насколько я знаю, не только с фрезером.
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
-
remenikomer
- Кандидат
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алекс
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
The requested topic does not exist.Rom327 писал(а):установи по 2 концевика на каждую ось и собирай такую схему:
Если я понял, вы предлагаете запараллелить или последовательно датчики на оси. Но лучше уточнить ссылку... Это все понятно. Но не решает вопроса, когда плата может глюкнуть и не будет реагировать ни на какие кнопки e-stop, а значит и датчики ей будут нипочем.
Нужно как-то делать так, чтобы драйвера либо enable включали, либо не получали сигнал step/dir и вставали в удержание (лучше), а у ЧП размыкалось реле запуска шпинделя.
Выходит, что можно поставить реле, подключить на e-stop (чтобы увеличить кол-во замыкающих контактов) и на реле весить дополнительные размыкания. Только вот замороченная схема получается
- Rom327
- Почётный участник

- Сообщения: 2989
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
- Репутация: 437
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
Ты так ничего и не понял! Ставятся ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ концевики, собирается ОТДЕЛЬНЫЙ БЛОК, который управляется кнопками START/STOP. Эти кнопки никакого отношения к EStop не имеют! Поэтому этому блоку будет пофиг, глюканет контроллер или нет, но при наезде на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ концевик или при нажатии на кнопку STOP, этот блок обесточит станок.remenikomer писал(а):Это все понятно. Но не решает вопроса, когда плата может глюкнуть и не будет реагировать ни на какие кнопки e-stop, а значит и датчики ей будут нипочем.
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
-
remenikomer
- Кандидат
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 июл 2017, 16:23
- Репутация: 0
- Настоящее имя: Алекс
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
неправильно понял... ну тогда это другая песня. Обесточенный станок - еще тот зверь, в плане инерции. В общем, отключение питания - это не самое лучшее решение в плане безопасности. Скорее всего - самая крайняя мера.Rom327 писал(а):этот блок обесточит станок.
- Rom327
- Почётный участник

- Сообщения: 2989
- Зарегистрирован: 03 апр 2015, 13:23
- Репутация: 437
- Настоящее имя: Роман
- Откуда: Подольск
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
А ты проверь на энерцию: сколько у тебя проедет станок, если обесточить шаговые двигатели?remenikomer писал(а):неправильно понял... ну тогда это другая песня. Обесточенный станок - еще тот зверь, в плане инерции. В общем, отключение питания - это не самое лучшее решение в плане безопасности. Скорее всего - самая крайняя мера.Rom327 писал(а):этот блок обесточит станок.
Это сугубо мое мнение, могу и ошибаться...
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
https://vk.com/rom327
GRBL настройки: http://blogandbux.blogspot.com/2018/07/ ... revod.html
G коды: http://3d-stanki.ru/spravochnik/program ... stankov-2/
-
Евжений
- Мастер
- Сообщения: 1168
- Зарегистрирован: 05 апр 2016, 20:18
- Репутация: 136
- Настоящее имя: Жэзэрэл
- Откуда: Там, сям.
- Контактная информация:
Re: Помогите подключить E-stop
Зачем об алюминьку? Нырнула бы и всё.