Пропуск шагов. Варианты.

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
cere-ga
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 10:17
Репутация: 0
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: Пропуск шагов. Варианты.

Сообщение cere-ga »

michael-yurov писал(а):Например, может быть соединен ноль интерфейсной платы с корпусом шкафа электроники (ну, например, через рамку разъема LPT).
Всем здравствуите. Как этого избежать, ведь корпус ПК заземлен к одной шине со станком и шкафом электроники? Земля с корпуса ПК попадает на рамку ЛПТ, а далее на управляющую плату. Или для ПК нужен отдельный контур заземления?
Аватара пользователя
michael-yurov
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 11730
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 00:10
Репутация: 4703
Настоящее имя: Михаил Львович
Откуда: Новоуральск
Контактная информация:

Re: Пропуск шагов. Варианты.

Сообщение michael-yurov »

cere-ga писал(а):Как этого избежать, ведь корпус ПК заземлен к одной шине со станком и шкафом электроники?
Хорошо, если так.
cere-ga писал(а):Земля с корпуса ПК попадает на рамку ЛПТ, а далее на управляющую плату.
Если шкаф электроники и корпус ПК соединены — паразитные токи будут протекать по этому проводу заземления. Это правильно.
Хуже если шкаф электроники и ПК связаны только LPT кабелем и наводки станут протекать именно через него. Именно об этом была речь.
cere-ga
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 авг 2018, 10:17
Репутация: 0
Настоящее имя: Сергей
Контактная информация:

Re: Пропуск шагов. Варианты.

Сообщение cere-ga »

Частотник шпинделя стоит ли подключать к заземлению, не добавит это лишних шагов?
Ответить

Вернуться в «Электроника»