Борисыч писал(а):ДОСОБИРАЛ ВСЁ НА МОНТАЖКЕ!!! проверить схему.. и погонять драйвера ... разочарован мягко сказано!!!
на низких оборотах мотор дрожит просто пипец как!!! на планируемом питании 24в моторы греются ахринеть как!!!
снизил питание до 12в .. 10 минут и мотор в горячий рука не держит!
подсоединил драйвер на ТВ6600.. совсем другое дело. мотор значительно меньше греется.
кароче разница в работе драйверов вот!
не надо ставить максимальный ток, на большом токе микрошаг чем меньше тем хуже работает двигатель, процентов на 25 выставить меньше опорное напряжение.
драйвера отличные, только у Вас какие то проблемы с ними, у меня большой фрезер на них даже работает, ток стоит 2,5А, увеличенные радиаторы с обдувом, уже 2 года работают.
при 24В и токе в 1,7А их придется обдувать, если 12 в и ток 1,2А то не потребуется вентилятор.
да тут все на DVR собрали, у всех работает, полно видео, а эти тва - уже каменный век, микроэлектронника их вытеснит , вопрос времени.
на Вашем видео не только видно но и слышно что ток зашкаливает, 0,5В поставьте на резисторе ШИМ регулировки и все нормально заработает.
у Андрея все на одной двухсторонней плате.
DRV8825
Current Limit = Vref * 2
Vref = Current Limit / 2
Например для 17HS4401: Vref = 1,7 / 2 = 0,85В
Минусовой щуп мультиметра подсоединяем к контакту GND (минус, он общий), плюсовым прикасаемся к корпусу подстроечного резистора на драйвере. Крутим подстроечный резистор отвёрткой и замеряем расчётное напряжение Vref. Таким образом мы выставляем правильный ток для драйвера шагового двигателя. Для каждого вида драйвера своя формула расчета Vref.