Использую DM442 и в процессе модернизации(сделал шкаф и начал переносить разъемы и т.д.) случайно подключил кабель ,идущий к ШД ,при включенном питании драйвера((.
Тот моргнул и начал мигать обеими лампочками...и красной и зеленой.
Ессно не крутит.
Сброс питания не помог.
Вскрыл - 8 ключевых полевиков.
Звякнул сток\исток -> диод (ну он там и стоит
Вот и вся диагностика.
В мануале упоминание,что колличество миганий говорит о типе сработавшей защиты.
Пытался производителю писать,но что-то сообщение не лезет ....красным пишет ,что вопросы к ресселлеру.
Может кто сталкивался
Или в цветмет их сразу? Вроде неубиваемые