Точнее будет звучать так: chan - указатель на первый элемент массива структур.passer-by писал(а):chan - массив структур
Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kflop.
- Serg
- Мастер
- Сообщения: 21923
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
- Репутация: 5183
- Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
- passer-by
- Кандидат
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 мар 2012, 14:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Вопрос к автору темы, пост #3
соответственно Vel in/seс - 3200 шаг/сек / (8128 имп/дюйм *2) = 0,19 дюйм/сек. ?
почему 3200 ? 1200*200*8=32000Если это шаговик с максимальными оборотами 1200 об/мин, 200 шаг/об и деление шага выставлено в 1/8, то значение параметра будет:
ch0->Vel = 1200 об/мин * 200 шаг/об * 8 = 192000 шаг/мин = 3200 шаг/сек
соответственно Vel in/seс - 3200 шаг/сек / (8128 имп/дюйм *2) = 0,19 дюйм/сек. ?
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Конечно 32 000.passer-by писал(а):почему 3200 ? 1200*200*8=32000
Опечатка.
- passer-by
- Кандидат
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 мар 2012, 14:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
На вкладке Trajectory Planner/Axis Parameters доступно для настройки только шесть осей , как настраивать остальные две?
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
В планировании траектории участвуют только 6 осей. Остальные две могут быть или шпинделями или подчиненными.
- passer-by
- Кандидат
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 мар 2012, 14:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Пусть будут подчиненные, как их настраивать?
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
В Си файле настроек.passer-by писал(а):Пусть будут подчиненные, как их настраивать?
- passer-by
- Кандидат
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 мар 2012, 14:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Подчиненный привод не считается за ось?
Какое напряжение испльзовать для лимитов KFlop, в мануале "Gen Purpose LVTTL I/O (3.3V Only)" и рядом "NOTE: DO NOT APPLAY 5V to_3V INJPUTS"
"
Какое напряжение испльзовать для лимитов KFlop, в мануале "Gen Purpose LVTTL I/O (3.3V Only)" и рядом "NOTE: DO NOT APPLAY 5V to_3V INJPUTS"
"
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p136786passer-by писал(а):Какое напряжение испльзовать для лимитов KFlop, в мануале "Gen Purpose LVTTL I/O (3.3V Only)" и рядом "NOTE: DO NOT APPLAY 5V to_3V INJPUTS"
- passer-by
- Кандидат
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 мар 2012, 14:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Не понял куда вы меня отослали, если в пост #6 то там изображено подключение к Kanalog у которого даный вход опторазвязан. Меня интересует подключение к KFlop.
" KFLOP itself has only 3.3V LVTTL inputs" , взято отсюда http://www.cnczone.com/forums/dynomotio ... kflop.html пост # 6.
NOTE: DO NOT APPLAY 5V to_3V INJPUTS - Не использовать напряжение от 3 до 5 вольт , то есть больше можно , если я правильно понял.
" KFLOP itself has only 3.3V LVTTL inputs" , взято отсюда http://www.cnczone.com/forums/dynomotio ... kflop.html пост # 6.
NOTE: DO NOT APPLAY 5V to_3V INJPUTS - Не использовать напряжение от 3 до 5 вольт , то есть больше можно , если я правильно понял.
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Я бы без опторазвязки не подключал.
Купите недорогую китайскую или сами сделайте.
Купите недорогую китайскую или сами сделайте.
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Не подключать 5В к 3-х вольтовым входам.passer-by писал(а):NOTE: DO NOT APPLAY 5V to_3V INJPUTS
- passer-by
- Кандидат
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 мар 2012, 14:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Плюс или минус подавать имеет значение?
-
Александр_
- Мастер
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
- Репутация: 122
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
есть какая-то вероятность того, что кфлоп не сгорел если при подаче питания в МОЛЕКС-разъем никакие led-индикаторы не горят ни на кфлопе ни на каналоге?
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
-
Александр_
- Мастер
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
- Репутация: 122
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
там ведь связь между кфлопом и каналоги шлейфом и одним проводком, верно? то есть рассоединить их несложно? попробую как-то отдельно проверить кфлоп.
а винты сквозные в этих опорах что держат кфлоп? у меня каналог намертво вмонтирован. если окажется, что с противоположной стороны (с изнанки) каналога гайки то будет беда при попытке снять кфлоп
а винты сквозные в этих опорах что держат кфлоп? у меня каналог намертво вмонтирован. если окажется, что с противоположной стороны (с изнанки) каналога гайки то будет беда при попытке снять кфлоп
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
-
Duhas
- Мастер
- Сообщения: 1961
- Зарегистрирован: 10 окт 2015, 23:25
- Репутация: 285
- Настоящее имя: Андрей
- Откуда: Красноярск
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Приехал ко мне Kflop, не могу победить цифровую подпись, вроде уже и отключил проверку, но не фига, винда никак не желает ставить драйвер..
Как вы решали этот вопрос?
Как вы решали этот вопрос?
-
Александр_
- Мастер
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
- Репутация: 122
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Я так понял. сейчас в продаже у Тома новая версия кфлопа (какой-то там микроконденсатор куда-то добавлен). Как состыковать правильно версии после замены плат? Кфлоп просит прошить ему флеш-память.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
- selenur
- Почётный участник

- Сообщения: 4605
- Зарегистрирован: 21 авг 2013, 19:44
- Репутация: 1622
- Настоящее имя: Сергей
- Откуда: Новый Уренгой
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Проблема решается очень просто:Duhas писал(а):Приехал ко мне Kflop, не могу победить цифровую подпись, вроде уже и отключил проверку, но не фига, винда никак не желает ставить драйвер..![]()
Как вы решали этот вопрос?
http://www.windxp.com.ru/win8/article_44.htm
Мой сайт: http://selenur.ru
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
Исходники моих программ: https://github.com/selenur
Instagram https://www.instagram.com/zheigurov/
- Stich
- Опытный
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 13 мар 2015, 18:30
- Репутация: 184
- Настоящее имя: Никита
- Откуда: Сочи
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
А можно фотографии с двух сторон, если не сложноАлександр_ писал(а):Я так понял. сейчас в продаже у Тома новая версия кфлопа
- Stich
- Опытный
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 13 мар 2015, 18:30
- Репутация: 184
- Настоящее имя: Никита
- Откуда: Сочи
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Можно попробовать скачать вот этот драйвер, он вроде подписан как раз.Duhas писал(а):Приехал ко мне Kflop, не могу победить цифровую подпись, вроде уже и отключил проверку, но не фига, винда никак не желает ставить драйвер..![]()
Как вы решали этот вопрос?