Вы б рассказали бы народу то что да как решали, мб у кого появится подобная проблема. На какой софт пост-проц?Alexander_32 писал(а):день добры!
с запуском осей вроде разобрался !
подскажите какой постпроцессор использовать для данного девайса ?
Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kflop.
- AlexNikov
- Мастер
- Сообщения: 1212
- Зарегистрирован: 05 янв 2014, 20:09
- Репутация: 721
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
-
Alexander_32
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 06 дек 2015, 21:07
- Репутация: 1
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
здравствуйте !
проблема решилась добавлением строки < FPGA(STEP_PULSE_LENGTH_ADD) = 0x80 + 63 > в файл инициализации осей
после этого оси стали реагировать величиной Х 0х80 + Х меняется длительность импульса STEP
у разн контроллеров разные временные пределы срабатывания
постпроц под SprutCam 2007
проблема решилась добавлением строки < FPGA(STEP_PULSE_LENGTH_ADD) = 0x80 + 63 > в файл инициализации осей
после этого оси стали реагировать величиной Х 0х80 + Х меняется длительность импульса STEP
у разн контроллеров разные временные пределы срабатывания
постпроц под SprutCam 2007
-
Alexander_32
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 06 дек 2015, 21:07
- Репутация: 1
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
вообще CAM soft и postproccessor не столь важно
как победить проблему <radius to end of arc differs from radius to start> в KMotionCNC ?
как победить проблему <radius to end of arc differs from radius to start> в KMotionCNC ?
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
В КАМ программе правильные подводы/отводы строить.Alexander_32 писал(а):как победить проблему <radius to end of arc differs from radius to start> в KMotionCNC ?
-
Дмитро
- Почётный участник

- Сообщения: 1060
- Зарегистрирован: 14 сен 2013, 01:20
- Репутация: 1139
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Киев
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Возможно радиус слишком большой при круговой интерполяции, попробуйте задать отрезками. Покажите этот кусок кода.Alexander_32 писал(а):вообще CAM soft и postproccessor не столь важно
как победить проблему <radius to end of arc differs from radius to start> в KMotionCNC ?
-
Alexander_32
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 06 дек 2015, 21:07
- Репутация: 1
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
%
N10 (Postprocessor: PCNC1100)
N20 G90 G17 G40 G80 G49
N30 G21 (Metric)
(Черновая Послойная)
N40
N50 T1 G43 H1 M6
(2.0mm CentrDrill)
N60 S18000 M3
N70 G0 X1.1 Y-1.3 Z2.2
N80 G0
N90 G0 Z0.
N100 G1 Z-1.8 F100
N110 G3 X1. Y-1. Z-1.8 I-0.4 J0.
N120 G1 X-1. Y0.6 F200
N130 Y1.9 F600
N140 X2.4 Y-1. F200
N150 X3.8 F600
N160 G3 X-1. Y3.1 Z-1.8 I-20.2 J-18.7 F200
в строках где встречается команда g3 или g2 выдает ошибку радиуса
N10 (Postprocessor: PCNC1100)
N20 G90 G17 G40 G80 G49
N30 G21 (Metric)
(Черновая Послойная)
N40
N50 T1 G43 H1 M6
(2.0mm CentrDrill)
N60 S18000 M3
N70 G0 X1.1 Y-1.3 Z2.2
N80 G0
N90 G0 Z0.
N100 G1 Z-1.8 F100
N110 G3 X1. Y-1. Z-1.8 I-0.4 J0.
N120 G1 X-1. Y0.6 F200
N130 Y1.9 F600
N140 X2.4 Y-1. F200
N150 X3.8 F600
N160 G3 X-1. Y3.1 Z-1.8 I-20.2 J-18.7 F200
в строках где встречается команда g3 или g2 выдает ошибку радиуса
-
Alexander_32
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 06 дек 2015, 21:07
- Репутация: 1
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
ukr-sasha благодарю проблема решена !!!
-
Александр_
- Мастер
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
- Репутация: 122
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
в чем может быть причина того, что не регулируется программно скорость шпинделя по S-коду? Думал, в частотнике что-то недонастроено. для чистоты эксперимента отсоединил оба регулировочных провода и подключил к ним вольтметр. там же постоянный то, верно? Показывает строго 0,02В. Провода подключены к GND и DAC2 - третья клемма на аналоговых выходах.
пробовал и в исполняемой программе значения менять и ползунком в окне программы. Файл конфигурации приложил. По коДАМ М3-М5 шпиндель включается - выключается без проблем
пробовал и в исполняемой программе значения менять и ползунком в окне программы. Файл конфигурации приложил. По коДАМ М3-М5 шпиндель включается - выключается без проблем
- Вложения
-
- с-файл.txt
- (5.67 КБ) 955 скачиваний
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
-
Дмитро
- Почётный участник

- Сообщения: 1060
- Зарегистрирован: 14 сен 2013, 01:20
- Репутация: 1139
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Киев
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Александр_, все есть в документации, нужно читать внимательнее.
http://www.dynomotion.com/Help/KMotionC ... ontrol.htm
http://www.dynomotion.com/Help/KMotionC ... ontrol.htm
-
Дмитро
- Почётный участник

- Сообщения: 1060
- Зарегистрирован: 14 сен 2013, 01:20
- Репутация: 1139
- Настоящее имя: Дмитрий
- Откуда: Киев
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Как хорошо все начиналось...ukr-sasha писал(а): Только давайте в личку. Пусть тема остается легкой для новичков.
- passer-by
- Кандидат
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 мар 2012, 14:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Может кто-нибудь подсказать где разъем 13x2 Pin Female Header приобрести?
-
Александр_
- Мастер
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
- Репутация: 122
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
так в том-то и дело, что эту главу документации читал. собственно, у меня ведь самый простой вариант управления шпинделем - для него даже не требуется вносить изменения в С-файл. только в программе выставить парметры. в чем может быть причина? я правильно понимаю, что на выходах GND и DAC2 должно быть какое-то постоянное напряжение если изменять сорость шпинделя ползунком программы или запустить G-код в котором есть S-команда?Demetrius писал(а):Александр_, все есть в документации, нужно читать внимательнее.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
- AlexNikov
- Мастер
- Сообщения: 1212
- Зарегистрирован: 05 янв 2014, 20:09
- Репутация: 721
- Настоящее имя: Алексей
- Откуда: Томск
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Если я верно понимаю как это работает (рассуждаю касаемо моих опытов на кСтепе и К-флопе, не уверен что оно применимо к кАналогу), то схема в к-флопе или к-аналоге выполняет роль так сказать того самого переменного резистора, который можно подключать к частотнику. Таким образом напряжение в 10V берется с частотника, регулируется его величина схемой в контроллере и выдается на управляющий вход частотника. Измерения целесообразно проводить с подключенным частотником и измерять напряжение на клеммах GND и клемма управляющего сигнала.Александр_ писал(а):так в том-то и дело, что эту главу документации читал. собственно, у меня ведь самый простой вариант управления шпинделем - для него даже не требуется вносить изменения в С-файл. только в программе выставить парметры. в чем может быть причина? я правильно понимаю, что на выходах GND и DAC2 должно быть какое-то постоянное напряжение если изменять сорость шпинделя ползунком программы или запустить G-код в котором есть S-команда?Demetrius писал(а):Александр_, все есть в документации, нужно читать внимательнее.
Но как верно организовать программно/аппаратную часть на кАналоге не знаю - не пользовал его:)
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Если нужно только программно менять обороты шпинделя, то достаточно на команду S повесить простое изменение напряжение на выходе каналога, а если пользоваться переменным резистором на панели, то нужно писать Си файл и уже его вешать на обработку команды S.
-
Александр_
- Мастер
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
- Репутация: 122
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
да, в перспективе, наверное, будет резистор, но пока хочу добиться просто изменения оборотов про коду S. непонятно в чем затык - вроде настройка простая, ошибаться особо негде
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Так если бы были подробности, то может кто и помог.....Александр_ писал(а):вроде настройка простая, ошибаться особо негде
-
Александр_
- Мастер
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
- Репутация: 122
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
ukr-sasha писал(а):Так если бы были подробности, то может кто и помог.....
так вроде все описАл в посте №528.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Нет там ничего - как настроен кмоушнснс? Как всё соединено?Александр_ писал(а):так вроде все описАл в посте №528.
Файла конфигурации тут недостаточно.
-
Александр_
- Мастер
- Сообщения: 1743
- Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
- Репутация: 122
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
вот таким образом все подключено. два красных провода в колодке частотника - включение/выключение по кодам М3-М5. работают без нареканий их KmotionCNC.ukr-sasha писал(а):Нет там ничего - как настроен кмоушнснс? Как всё соединено?Файла конфигурации тут недостаточно.
синий провод подключен в каналог на разъем GND со стороны аналоговых входов-выходов. в частотнике - на клемму COM (земля)
красный провод в каналоге подключен на аналоговый выход DAC2 (третья по счету с клемма). в частотнике - на AVI. в мануале к частотнику это "frequency setting voltage input 0-10V".
в частотнике помино настроек самого шпинделя, напряжения, тока и частот установлено значение "сигнал старт вперед и стоп брать с внешней колодки" и"сигнал "частота" брать с входа 0-10V".
и все это дело почему-то работать пока не хочет.
хотел исключить вариант с неправильной настройкой частотника - если его отключить и просто измерять напряжение на выводах DAC2 и GND оно будет меняться? Выше прозвучало мнение что нет т.к. частотник сам выполняет функцию резистора.
P.S.единственное что настораживает во всей схеме это то, что если поставить "брать значение частоты с потенциометра на панели частотника" то тоже ничего не регулируется. просто крутит на минимальной частоте. это при том, что если поставить "брать значение частоты с клавиш JOG" то частота вращения нормально изменяется. не знаю, имеет ли это отношение к проблеме
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
- ukr-sasha
- Мастер
- Сообщения: 3401
- Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
- Репутация: 2181
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Я так и не понял - тестером если измерить напряжение на выходе каналога меняется?