Принудительно включается ограничение частоты входящего сигнала до 250 кГц. Выбирается нарастающий фронт импульсов, как активный. Отключается ChargePump, и настройка активации пятой оси.Taganrog писал(а):+ автоматическое применение настроек для работы с платой NCStudio при подключении кабеля,
На плате есть джампер. Можно к этим контактам подключить выключатель. Это позволит полностью отключать поступающие от NCStudio сигналы.Taganrog писал(а):+ возможность отключения NCStudio без отсоединения кабеля.
По идее есть такие же контакты для отключения LPT, но я решил, что в них нет особой необходимости.
Если будет подключено оба кабеля - плата будет воспринимать сигналы StepDir для первых трех осей с обоих входов (и LPT и NCStudio), так что тут нужно, чтобы на выходе 2-7 пинов был низкий уровень сигнала, либо, отключенный кабель LPT, либо - придется отключить LPT выключателем.
Собственно, так все и задумывалось, но на практике я не проверял разные способы. Может быть будет достаточно отключать NCStudio (подпаяв выключатель), может быть для использования NCStudio придется отключать LPT.Taganrog писал(а):1) Можно ли переключать управление мач3/ncstudio с помощью выносного переключателя на лицевую панель щитка станка ? ( Может есть возможность подпаяться куда на плате)
Варианты решения в любом случае есть.
С этим - сложнее. NCStudio не предполагает использования такой кнопки. Если ее можно подключить к одному из лимитов, то может возникнуть сложность с тем, что кнопка будет подключена на 15 вход LPT, а лимиты в NCStudio на 10,11 и 12 входах.Taganrog писал(а):2) Задействуется ли внешняя кнопка e-stop при работе ncstudio? ( Упоминание о ней нашел только как подключить параллельно лимиту X или оборвать нагрузку 15 контакта)
Вроде бы не должно возникнуть проблем, если кнопку подключить на 15 и 10 (или 11 или 12) вход одновременно.
Т.е. тут так же варианты решения есть. Какой стоит выбрать - вам решать.
Да, преобразуется. Инвертор нужно будет подключить по аналогу.Taganrog писал(а):3) преобразуется ли цифровая 3 пиновая кодировка оборотов ncstudio в аналоговый сигнал ? (или инвертор придется хитро настраивать чтоб он работал и так и так)
При подключенной NCStudio напряжение будет регулироваться настройкой NCStudio. При отключенной - использоваться ШИМ с 14 пина LPT.
При управлении от NCStudio 17 реле будет включаться при ненулевой заданной скорости шпинделя.
При управлении от LPT 17 реле можно будет включать напрямую 17 пином, или автоматически при наличии сигнала на 14 пине LPT (при занятости 16 и 17 пинов пятой осью).
В худшем случае придется выдергивать тот или другой провод.Taganrog писал(а):Вобщем есть сильное желание переключаться не залезая в кишки снака. Может есть еще какие подводные камни ,о которых я пока незнаю. пока только пересобрал станок под ncStudio толком еще не испытывал ее.
Можно поставить выключатели, чтобы не делать это вручную.
Возможно, достаточно одного выключателя для отключения NCSTudio. Если так не получится по каким-то причинам - можно поставить переключатель на 6 контактов, который будет включать либо NCStudio, либо LPT.