ТПК-125 Восстановление

Токарные станки с ЧПУ.
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Помогите разобраться

Сообщение rebire »

mikehv писал(а):Потребуется либо купить либо собрать простую плату с опторазвязкой и тремя реле для включения нагрузки (прямое вращение и реверс головки, соленоид разжима)
вот схема подойдет
опто.jpg
опто.jpg (11.45 КБ) 2927 просмотров
или
опто2.jpg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.7 КБ)</a>
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
mikehv
Мастер
Сообщения: 2115
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 10:10
Репутация: 1175
Откуда: Иваново
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Помогите разобраться

Сообщение mikehv »

У меня просто взята оптопара PC817 . На выходе нагрузка в виде реле. реле с маленьким током.
Питание для реле брал из этого же системника.
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Помогите разобраться

Сообщение rebire »

mikehv писал(а):У меня просто взята оптопара PC817 . На выходе нагрузка в виде реле. реле с маленьким током.
Питание для реле брал из этого же системника.

Понял буду собирать схему управления.
СПАСИБО.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

Здравствуйте.
Не прошло и года,я наконец то все подсоединил,БОЛЬШОЕ СПАСИБО mikehv за помощь.
вот фото разместил все в корпусе системника
08112015338.jpg (2857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.56 КБ)</a>

спаял преобразователь шим
08112015339.jpg (2857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.82 КБ)</a>
спаял релейный модуль
08112015340.jpg (2857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.28 КБ)</a>
и так
08112015341.jpg (2857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.2 КБ)</a>
08112015342.jpg (2857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.5 КБ)</a>
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как организовать программу по сверлению с отходом,вот плоскость токарного станка с размерами,
чертеж.jpg
чертеж.jpg (3.82 КБ) 2758 просмотров
инструмент начинает движение из нуля
по z до начала детали 100мм
по x ось 50мм
сверлить надо 10мм
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

вот нашел
G73 -сверление с прерыванием стружки. Формат G73X-Z-R-Q-<L->.
R- начальная позиция по Z.
Q-инкремент по Z
L- количество повторов.
а что задает X и Z?
и еще нулевые точки на токарном станке где должны быть?
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

rebire писал(а):вот нашел
G73 -сверление с прерыванием стружки. Формат G73X-Z-R-Q-<L->.
R- начальная позиция по Z.
Q-инкремент по Z
L- количество повторов.
а что задает X и Z?
и еще нулевые точки на токарном станке где должны быть?

все нашел http://www.axispanel.ru/gcode/g83.php
вдруг кому пригодится.
По поводу нуля просто не пойму у меня ноль в крайнем правом положении и если судить по координатам то от нуля влево это отрицательные числа (-10)
а у меня получается что положительные числа влево,так и должно быть?
может что в настройках.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
Nick
Мастер
Сообщения: 22776
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:45
Репутация: 1735
Заслуга: Developer
Откуда: Gatchina, Saint-Petersburg distr., Russia
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение Nick »

Обычно 0 - это поверхность детали, все, что менбше 0 - это деталь, все, что больше - воздух.

ЧПУ у тебя какая?
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

Nick писал(а):Обычно 0 - это поверхность детали, все, что менбше 0 - это деталь, все, что больше - воздух.
у меня получается ось z двигается в противоположную сторону при указания координат,
в ini правил min max,(пример) ставлю от 0 до 165 и нажимаю поиск нулей ось z начинает двигаться в право т.е к 165,и потом в программе пишу G0 Z50 начинается движение почему то влево.не пойму почему.и еще на экране в программе показывается движение инструмента так вот в программе движение идет в право ,а на деле ось движется влево,вот как то так.
Nick писал(а):ЧПУ у тебя какая?
контроллера нет все подключено к LPT.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

Nick писал(а):Обычно 0 - это поверхность детали, все, что менбше 0 - это деталь, все, что больше - воздух.
а если здесь прописать 165мм
HOME_OFFSET = 0.0 (Положения датчика home на оси или индекс импульса, в единицах измерения станка.)
так можно?
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

что то ни каких советов :cry:

Но все же,сегодня долго думал что может быть,и увидел что вращение шаговиков правильное,а вот винт крутится в другую сторону из-за редуктора поэтому все работает в зеркальном отражении,т.е шаговик крутит в одну сторону а винт в другую.
а если бы шаговик стоял прям на винте тогда бы все было нормально.

в каком месте можно это исправить в программе. :thinking:
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
Nick
Мастер
Сообщения: 22776
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 16:45
Репутация: 1735
Заслуга: Developer
Откуда: Gatchina, Saint-Petersburg distr., Russia
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение Nick »

rebire писал(а):у меня получается ось z двигается в противоположную сторону при указания координат,
в ini правил min max,(пример)
Это лучше было в разделе linuxcnc написать.

В общем, ставишь scale в ini так, чтобы направлени Z- было к патрону, а Z+ к задней бабке.
Потом, если надо поменять направление поиска нуля - то ставишь скорость поиска нуля отрицательную и все.
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

Nick писал(а):Это лучше было в разделе linuxcnc написать.

В общем, ставишь scale в ini так, чтобы направлени Z- было к патрону, а Z+ к задней бабке.
Потом, если надо поменять направление поиска нуля - то ставишь скорость поиска нуля отрицательную и все.
спасибо за ответ,
но я просто поменял местами А+ и А- на драйвере и все стало работать правильно.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

Вчера проверял цанговый патрон на осевое биение получилось 0.04-0.05 в допуске это? (патрон делали на заказ по чертежам.) :thinking:
я просто раньше дело с этим не имел.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
aegis
Мастер
Сообщения: 3171
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 06:59
Репутация: 1810
Настоящее имя: Михайло
Откуда: Україна, Конотоп=>Запоріжжя=>Харьків

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение aegis »

rebire, это большое биение
нікому нічого не нав'язую.
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

aegis писал(а): это большое биение
а какой допуск?
и как это исправимо?
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
aegis
Мастер
Сообщения: 3171
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 06:59
Репутация: 1810
Настоящее имя: Михайло
Откуда: Україна, Конотоп=>Запоріжжя=>Харьків

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение aegis »

rebire, где биения мерял? биения по посадочным пояскам какие? по прутку в цанге?
нікому нічого не нав'язую.
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

aegis писал(а): где биения мерял? биения по посадочным пояскам какие? по прутку в цанге?
вынул цангу и мерил уперев индикатор в конус который зажимает цангу.
по прутку не знаю как пруток квадрат.
Последний раз редактировалось rebire 22 ноя 2015, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
shalek
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 10:40
Репутация: 2583
Настоящее имя: Александр
Откуда: РБ Бобруйск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение shalek »

rebire писал(а):упирев
Слово то какое! Сразу думал упырей.
Последний раз редактировалось shalek 22 ноя 2015, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Если ты не можешь решить проблему, значит это не твоя проблема!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Аватара пользователя
rebire
Мастер
Сообщения: 219
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 00:43
Репутация: 25
Настоящее имя: Дмитрий
Откуда: ульяновск
Контактная информация:

Re: ТПК-125 Восстановление

Сообщение rebire »

shalek писал(а):Слово то какое! Сразу думал упырей
у кого какая фантазия
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Ответить

Вернуться в «Токарные станки»