Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kflop.

KFlop, KStep, KAnalog, KMotion...

Имеете ли вы контроллер Kflop? :-)

Можно выбрать до 1 варианта ответа

 
 
Результаты голосования

Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение ukr-sasha »

Александр_ писал(а):они что, в эти же каналы A0+, AO-, B0+, B- и т.д. включаются?
да
Александр_ писал(а):Выходит, что совсем уж аналогично энкодерам там не получится подключить?
да. Нужно ставить линейный драйвер. Или напрямую к кфлопу цепляться, минуя каналог.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Александр_ »

не будет заметки в теме по этому поводу? или, может, подскажете где в мануале про это читнуть?
линейные драйверы это вот такая штука? http://supertex-e.ru/?page_id=447
удобнее с ними, конечно бы. к кфлопу мне цепляться проблематично - ни шлейфов ни места.

загуглил "линейный драйвер". оно? http://www.integral.by/download/75/IL34C87r.pdf
не силен в радиотехнике, но по описанию похоже, что делает как раз из сигналов А и В две пары сигналов. по крайней мере пишут так: Данный прибор выполняет усиление входного сигнала ТТЛ
или КМОП уровней и выдачу на выход прямого и инверсного сигналов в соответствии с RS-422 стандартом.
каналогу что, нужно RS-422?
это я к тому, что можно же было тогда купить линейки с RS-422. я специально просил TTL - якобы они стыкуются наиболее просто с кфлопом-каналогом
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение ukr-sasha »

Александр_ писал(а):загуглил "линейный драйвер". оно?
Именно!
Ставить нужно, как можно ближе к линейке.
Кстати, думаю на печатной плате линейки, есть место под такой. :-)
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Александр_ »

по сути это переходник-конвертер?
что же - получается, нужно было брать изначально линейки с другим интерфейсом? что-то плохо представляю себе как расковыривать их и что-то перепаивать :-( ладно бы еще плату-преобразователь какую-то. но так получится не ближе к линейке. какая-то неожиданная засада.сколько ни читал про линейки - в основном у всех ттл.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Александр_ »

начинает вырисовывться большая проблема. главное, ничего не стоило взять с нужным интерфейсом - смотрю распиновку EIA-422и понимаю, что эти сигналы можно было запросто втыкать в каналог. собственно что пока заморочился - начал имплантировать кфлоп с общую конструкцию, куча проводов висит а тут еще и от линеек пучок. хотел завести их в каналог без подключения линее - ан нет.
вроде и советовался тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=220 (посты 234, 39) и читал все что нашел, но кто бы мог подумать, что присоединяя каналог меняется удобный интерфейс :-(
думаю, тут нет смысла перемывать - потопал в тему по линейкам.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение ukr-sasha »

Александр_ писал(а):вроде и советовался тут
Александр, в сообщении 239 вы правильные параметры указали, почему такие не купили?
Александр_ писал(а):В общем, с такими параметрами должны быть нормальные?
Parameter:
Measuring range: 50mm-3000mm
Grating space: 20um, 10um
Infrared length: 88omm
Rolling system: Vertical five bearing rolling system
Output signal: TTL, EIA-422-A(RS-422),
Resolution: 1um, 5um, 0.5um0.1um, 10um
Environment temperature: -10~45
Humidity: <=90%
Working speed: (resolution)>=5um: >=60m/min
<=1um: >=20m/min
На самом деле, вопрос не стоит выеденного яйца.
Покупаете микросхему, и на монтажной платке, проводками делаете конвертер из линейного драйвера. Там подать 5В, землю, вход сигнала и два выхода. Будет работать отлично, и помехозащищенность будет хорошая.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Александр_ »

Ну это для специалиста просто:-) напрягает не сама необходимость доделки, а то,что нужно готовые кабели что я заказал в размер резать и пернделывать рискуя сломать.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Александр_ »

в стандартных файлах-заготовках для аналогового управления есть только 3-осевой вариант? стал сегодня подключать и понял, что в примере 3 оси (0,1,2) а у меня 4 на других каналах плюс три линейки (с ними ладно, можно в расчет не брать). как бы подправить файл-пример? понятно, что можно скопировать аналогичный кусок настройки, скажем, канал №1 и сменить везде цифру на 4. Но ведь в начале и конце программы явно еще что-то прописано (там всего по три).
Вложения
Untitled-1.jpg (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.88 КБ)</a>
Фото-0648.jpg (2392 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
GuruCNC
Опытный
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 09:23
Репутация: -29
Настоящее имя: GuruCNC
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение GuruCNC »

Какой-то дремучий лес этот KFlop, если файл настроек нужно на языке С составлять!
Аватара пользователя
AlexNikov
Мастер
Сообщения: 1212
Зарегистрирован: 05 янв 2014, 20:09
Репутация: 721
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Томск
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение AlexNikov »

Александр_ писал(а):в стандартных файлах-заготовках для аналогового управления есть только 3-осевой вариант? стал сегодня подключать и понял, что в примере 3 оси (0,1,2) а у меня 4 на других каналах плюс три линейки (с ними ладно, можно в расчет не брать). как бы подправить файл-пример? понятно, что можно скопировать аналогичный кусок настройки, скажем, канал №1 и сменить везде цифру на 4. Но ведь в начале и конце программы явно еще что-то прописано (там всего по три).
По первой галке не подскажу.

По второй галке - выбор битов для управления чего-то, поглядите выходы с номерами битов 152, 157, 158 к чему у вас подключены?

По третьей галке - включение осей 0-2, тоже самое пишем для оси 3.

По четвертой галке - это выбор системы координат, но как её верно под 4 оси прописать я не знаю.

Для 4ой оси конфигурацию копируйте к примеру из 3ей, заменив ch2 на ch3, но обратите внимание на биты концевиков.

Поглядите пример конфигурации в файле "Setup Gcode 4 axis.c"

В конце файла:

Код: Выделить всё

	EnableAxisDest(0,0);
	EnableAxisDest(1,0);
	EnableAxisDest(2,0);
	EnableAxisDest(3,0);

	DefineCoordSystem(0,1,2,3);
Аватара пользователя
Hanter
Мастер
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
Репутация: 4338
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Hanter »

GuruCNC писал(а):Какой-то дремучий лес этот KFlop, если файл настроек нужно на языке С составлять!
Таки мисье ожидал файла настройки на русском ???
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
GuruCNC
Опытный
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 09:23
Репутация: -29
Настоящее имя: GuruCNC
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение GuruCNC »

Hanter писал(а):Таки мисье ожидал файла настройки на русском ???
Окошкотыкание!
Аватара пользователя
Hanter
Мастер
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
Репутация: 4338
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Hanter »

окошкотыкание там есть. настройки пида и конфигурация приводов именно кнопкоокошкотоптанием и делается. а вот логика работы оборудования пишется ручками. тут никакое кнопкотоптание не поможет. более того - даже в очень серьезных и дорогих контролерах типа галила, паркера, аэротека и тд логика пишется ручками.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Александр_ »

написал Тому - может, чем поможет-посоветует. а пока что буду сам пытаться разобраться.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
aegis
Мастер
Сообщения: 3171
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 06:59
Репутация: 1810
Настоящее имя: Михайло
Откуда: Україна, Конотоп=>Запоріжжя=>Харьків

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение aegis »

Ребята, а на токарную обработку кфлоп ктонить настраивал? родной софт все стандартные кода ли поддерживает?
нікому нічого не нав'язую.
Аватара пользователя
Hanter
Мастер
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 27 янв 2012, 14:52
Репутация: 4338
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Питер
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение Hanter »

Миш - я на токарный его впердолил. но станок пока не работает.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" Приходит единственный вопрос: "Нахрена?"
==========================================
фрезерная и токарная обработка на станках с чпу.
Резка, гибка, сварка и порошковая окраса.
Аватара пользователя
aegis
Мастер
Сообщения: 3171
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 06:59
Репутация: 1810
Настоящее имя: Михайло
Откуда: Україна, Конотоп=>Запоріжжя=>Харьків

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение aegis »

Hanter, родная токарная конфигурация или танцы с бубном во фрезерной?
нікому нічого не нав'язую.
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение ukr-sasha »

Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение ukr-sasha »

Александр_ писал(а):написал Тому - может, чем поможет-посоветует. а пока что буду сам пытаться разобраться.
:thinking:
Аватара пользователя
aegis
Мастер
Сообщения: 3171
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 06:59
Репутация: 1810
Настоящее имя: Михайло
Откуда: Україна, Конотоп=>Запоріжжя=>Харьків

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Сообщение aegis »

ukr-sasha, родной софт без кфлопа не запустится как я понимаю?
нікому нічого не нав'язую.
Ответить

Вернуться в «KFlop»