Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Контроллеры, драйверы, датчики, управляющие устройства.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение Александр_ »

нарисовал подключение частотника в том виде как сейчас пользуюсь на другом станке (ручное управление шпинделем). питание на частотник подается при включении главного контактора.
чтобы программно включать и выключать шпиндель (командой М3-М4) нужно как я полагаю повесить включение-выключение на реле? но если кнопки на передней панели остаются то как шпиндель поймет как его включают - программно или вручную? есть какой-то приоритет?
и есть все делать через кфлоп, то каким образом будут взаимодействовать выводы клеммной колодки частотника, кфлоп и реле? может, есть где почитать про подобные подключения?
Вложения
ЧАСТОТНИК.jpg (1441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.69 КБ)</a>
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение ukr-sasha »

Александр_ писал(а):и есть все делать через кфлоп, то каким образом будут взаимодействовать выводы клеммной колодки частотника, кфлоп и реле? может, есть где почитать про подобные подключения?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 53#p137993
Аватара пользователя
alexg-nn
Мастер
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:45
Репутация: 127
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение alexg-nn »

А как реализуется E-stop для шпинделя? Он просто запитан через тот же контактор?
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение Александр_ »

спасибо! в этой схеме нет элементов с панели управления, верно? ни резиатора для обротов ни кнопок. в той схеме, что приведена на картинке управление шпинделем только электронное?
это я к тому, что в теме про станок КФПЭ виден кнопки управления шпинделем на лицевой панели.
про е-стоп шпинделя тоже думал уже - нужно как-то включить и то в цепочку безопасности. если шпиндель встанет по ошибке а оси продолжат движение, то это как-то нехорошо.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение ukr-sasha »

У меня все ошибки отслеживает кфлоп. В случае чего отрубает энейбл шпинделя.
Управляет шпинделем тоже кфлоп.
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение Александр_ »

получается. никакого реле не нужно для шпинделя - все кфлоп делает? удобно.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
alexg-nn
Мастер
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:45
Репутация: 127
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение alexg-nn »

Не совсем к топикстартеру, но в тему шкафа :) Курю тему общего включателя. Хотел сделать красивый вариант с переключателем-ключом (аля авторизация :) )
Изображение

Но осмотр сименсовского каталога показал, что такие переключатели кроме как на 10А (максимум) не бывают. То есть им надо опять же включать цепь контактора (ещё одного, выше уровнем).
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение Александр_ »

да, сегодня еще раз шерстил ассортимент магазина. из того, что есть в продаже вменяемого размера нашел тумблер на 25А. вероятно, на нем и остановлюсь
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
NightV
Почётный участник
Почётный участник
Сообщения: 6610
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 09:14
Репутация: 2279
Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Откуда: Israel
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение NightV »

я смотрю тут был спор куда инвертор ткнуть...
три пром станка
1) в одном шкафу со всем остальным но максимально отдален, висит в отделении с силовыми трансами (японец, 86 год)
2) в одном шкафу со всем остальным но максимально отдален, висит в отделениее вместе с драйверами (итальянец, 98 год)
2) 3 инвертора: шпинделя, барабана инструмента, управление "рукой смены инструмента".. висят отдельно, в шкафу с другой стороны станка.. (японец, 91 год)
думаете случайно? :) не думаю что их папы и деды были тупее нас, и частотники относил подальше от "мозгов" :)
Всё просто! если знаешь КАК!
Аватара пользователя
Serg
Мастер
Сообщения: 21923
Зарегистрирован: 17 апр 2012, 14:58
Репутация: 5183
Заслуга: c781c134843e0c1a3de9
Настоящее имя: Сергей
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение Serg »

Re: AG-400. Пересадка мозга. #2
Первые две фотки...
Я не Христос, рыбу не раздаю, но могу научить, как сделать удочку...
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение Александр_ »

NightV писал(а):я смотрю тут был спор куда инвертор ткнуть...
три пром станка
1) в одном шкафу со всем остальным но максимально отдален, висит в отделении с силовыми трансами (японец, 86 год)
2) в одном шкафу со всем остальным но максимально отдален, висит в отделениее вместе с драйверами (итальянец, 98 год)
2) 3 инвертора: шпинделя, барабана инструмента, управление "рукой смены инструмента".. висят отдельно, в шкафу с другой стороны станка.. (японец, 91 год)
думаете случайно? :) не думаю что их папы и деды были тупее нас, и частотники относил подольше от "мозгов" :)
значит и к лучшему, что инвертор не влез. будет висеть в отдельном ящичке
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение Александр_ »

пока как-то так получается. акриловая панель с разъемами временная. второй контактор, наверное, тоже не пригодится.
Вложения
DSC05434.JPG (1345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.52 КБ)</a>
DSC05435.JPG (1345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.3 КБ)</a>
DSC05437.JPG (1345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.1 КБ)</a>
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
alexg-nn
Мастер
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:45
Репутация: 127
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение alexg-nn »

А это такое штатное решение с откидывающейся панелью?
Аватара пользователя
Dmaster
Мастер
Сообщения: 1271
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 13:36
Репутация: 476
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение Dmaster »

во втором ряду всё слишком близко друг к другу. питание любит охлаждение
" Linux CNC - наше всё"
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение Александр_ »

alexg-nn писал(а):А это такое штатное решение с откидывающейся панелью?
это мое ноу-хау :-)
иначе никак не влезало. теперь вроде умещается, зато куча мороки с монтажом - тесно и неудобно. на каждый сервопак снизу будет по кулеру 40х40. будет продуваться снизу вверх, плюс на самом шкафу скорее всего тоже кулер. надеюсь, перегреваться не будет.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Аватара пользователя
N1X
Мастер
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 21:19
Репутация: 1646
Настоящее имя: Владимир
Откуда: Беларусь, Гомель
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение N1X »

NightV писал(а):думаете случайно? не думаю что их папы и деды были тупее нас, и частотники относил подольше от "мозгов"
Не случайно, но и не обязательно... Вон у сименса линейка SIMODRIVE 611 и ЧПУ Sinumerik 840d (равно как линейка Sinamics S120 и стойка 840Dsl) вообще на общей рейке висят и от одного источника 24В кормятся, и ниче так, живут себе...
Единственное что обычно должны быть все фильтра в наличии, кабеля на сеть и движок в экране и т.п...
Аватара пользователя
alexg-nn
Мастер
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:45
Репутация: 127
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение alexg-nn »

Товарисчи, может кто книжки какие умные/хорошие знает по проектированию систем управлений и проч. типа вот таких шкафов управления? Всегда приятно делать что-то проверенное временем и ТБ :)
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение ukr-sasha »

alexg-nn писал(а):Товарисчи, может кто книжки какие умные/хорошие знает по проектированию систем управлений и проч. типа вот таких шкафов управления? Всегда приятно делать что-то проверенное временем и ТБ
Проще и быстрее посмотреть, как сделано у пром. станков и скопировать.
Аватара пользователя
alexg-nn
Мастер
Сообщения: 793
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:45
Репутация: 127
Настоящее имя: Алексей
Откуда: Нижний Новгород
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение alexg-nn »

ukr-sasha писал(а):Проще и быстрее посмотреть, как сделано у пром. станков и скопировать.
Это да, но я, признаться, не особо много находил схем современных станков, а на фотографии особо много и не увидишь, кроме компоновки.
Мне вот, например, интересно, можно ли на лицевую панель шкафа выводить элементы управления под сетевым напряжением или же туда только низковольтные сигнальные цепи заводятся.
Например, главный включатель я знаю как делают - сам он стоит на DIN рейке, а на дверце шкафа только ручка со штоком закреплена. А вот, скажем, лапочку сигнальную "Сеть" на 220В воткнуть на дверь приемлемо? Или лучше развязать через трансформатор на 24В?
Александр_
Мастер
Сообщения: 1743
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 17:47
Репутация: 122
Контактная информация:

Re: Посоветуйте/покритикуйте по шкафу станка ЧПУ

Сообщение Александр_ »

я совсем не спец в электротехнике и радиоэлектронике, но насколько знаю тут все зависит от конкретной задачи. никто не запрещает вынести на лицевую панель выключатель или лампочку от 220В если все соответствующим образом изолировано и заземлено. мы же пользуемся компьютерами, микроволновками и утюгами в быту, верно7 там тоже все от 220 работает.
Другое дело, что вынося на панель кнопки, заведенные, например, на пускатели, мы:
1. разносим силовую часть и логическую
2. можем модвести более тонкие провода
3. ле тыкаем руками в мощные силовые цепи крупных станков.
а лицевые щитки не всегда низковольтные - вон, большинство пускателей с катушкой на 220В. Я на 24В еще поискал.
Заходите в гости: www.pandicon.net www.graver36.ru
Ответить

Вернуться в «Электроника»