Прикольно, когда плату сверлишь, видно как она вниз от сверла уходит, а при фрезеровке нет
Тестер???2cme писал(а):- Это не дело тестером цепь тестить, на панельку "Compensation" (та что справа) срочно надо добавить индикацию Probe.
На видео время 01:02Nick писал(а): 2cme писал(а):- Это не дело тестером цепь тестить, на панельку "Compensation" (та что справа) срочно надо добавить индикацию Probe.
Тестер???
Код: Выделить всё
<labelframe text="Error">
<rectled>
<halpin>"error-led"</halpin>
<height>"100"</height>
<width>"100"</width>
<on_color>"green"</on_color>
<off_color>"red"</off_color>
</rectled>
</labelframe>
Код: Выделить всё
<labelframe text="Probe">
<rectled>
<halpin>"probe-led"</halpin>
<height>"200"</height>
<width>"100"</width>
<on_color>"green"</on_color>
<off_color>"yellow"</off_color>
</rectled>
</labelframe>
Код: Выделить всё
#это мы настраиваем led
...
net probe-led motion.probe-input => pyvcp.probe-led

косяк разобрал, там было уточнение в коде, и он говорил: пытаюсь выполнить код на разрыв, а уже контакта нет...Nick писал(а):А что за косяк с определением длинны сверла? Кстати, ты бы лучше его сразу наверх поднимал, а то дернешь бруском и нет сверла.
я тож обращал внимание и кайфовал =)Nick писал(а):Прикольно, когда плату сверлишь, видно как она вниз от сверла уходит, а при фрезеровке нет .

Это сообщение говорит что Pin 'motion.probe-input' был уже завязан на 'probe-in' (в hal основной конфигурации), смысл в том теперь, чтобы сделать связку 'probe-in' с pyvcp.probe-led.2cme писал(а):При запуске выдает ошибку: custom_postgui.hal:45: Pin 'motion.probe-input' was already linked to signal 'probe-in'
А это ...Романов Семен писал(а):net probe-led motion.probe-in => pyvcp.probe-led
попробуй так.

Я это понимаю =) потому и предложил тот вариант, завтра сам попробую, если у Вас нет возможности.2cme писал(а):Это сообщение говорит что Pin 'motion.probe-input' был уже завязан на 'probe-in' (в hal основной конфигурации), смысл в том теперь, чтобы сделать связку 'probe-in' с pyvcp.probe-led.Станок->HAL-метр->Сигналы->probe-in (true - при замыкании; false - при размыкании).
???2cme писал(а):А это ...

я тоже так думаю.2cme писал(а):Блин, прям угадайка какаято...
Как я понимаю
net - создать связку
потом идет прсевдоним
затем источник
затем сток
net probe-led motion.probe-in => pyvcp.probe-led
попробуй так.
Источник может быть один-а читать его могут многие2cme писал(а): Как я понимаю
net - создать связку
потом идет прсевдоним
затем источник
затем сток