solanto писал(а):AlexNikov писал(а):GND всех БП должны быть соединены. К корпусу эту землю желательно подключить через RC-цепочку. экраны проводов подключить нужно к общей точке GND. экраны для линий связи подключать только в одной точке (не с двух сторон провода).
А разве взаимных воздействий друг на друга у этих БП не будет?
Predator писал(а):А, что в Черкесске с этим проблема?
Есть парочка с виду нормальных, но неизвестно есть ли там такие кабель каналы.
Соединение GND источников питания взаимных помех в цепях питания не вызовет. Экраны и заземления (клеммы GND - только не путать с сигнальными GND, такими как к примеру цепь 10V на шпиндель имеет в китайских частотниках одну из клемм под названием GND, вот она к заземляющей точке не имеет ни малейшего отношения). Так же землю очень не стоит объединять с отрицательными клеммами питания - это чревато. Так что вам оптимально объединить в
одной точке клеммы GND источников питания проводом сечением около 1кв.мм, к этой же точке подключить экраны проводов. На корпус можно посадить эту землю и без RC-цепочки, это зависит от питающей сети - неизвестно земля ли на желто-зеленом или ноль и какая рядом есть нагрузка.
PS и еще, кабели сигнальный линий лучше применить витые.