Здравствуйте. Хотел бы узнать какую максимальную частоту может выдать LCNC на пине Spindle PWM?
Наверняка многие знают китайские шпиндели с ШИМ контроллером на 300-400Ватт. На контроллере написано 1-5 кГц на входе PWM.
В руководстве же к настройке LCNC показана цифра 100 Гц.
Управление шпинделем, частота ШИМ
- Сергей Саныч
- Мастер
- Сообщения: 9116
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 14:20
- Репутация: 2858
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Управление шпинделем, частота ШИМ
Можно задать любую частоту, вплоть до половины базовой. Но при этом увеличится дискретность задания скважности, а значит и выходного напряжения. Допустим, у нас basefreq = 25 кГц и надо частоту ШИМ 1 кГц. Выходное напряжение будет иметь только 25 фиксированных значений.
Это можно частично обойти, установив параметр dither-pwm в pwmgen, но при этом выходное напряжение будет слегка "плавать".
Это можно частично обойти, установив параметр dither-pwm в pwmgen, но при этом выходное напряжение будет слегка "плавать".
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
-
Bmax77
- Мастер
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 13 авг 2013, 11:05
- Репутация: 39
- Контактная информация:
Re: Управление шпинделем, частота ШИМ
Так, понял. Значит пойдем сложным путем)))
-
Thender
- Опытный
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 11 авг 2014, 16:03
- Репутация: 25
- Контактная информация:
Re: Управление шпинделем, частота ШИМ
Вместо стандартного шпинделя беру двигатель от болгарки, может знаете как его завязать с китайским контроллером TB 6560 и мач3?
для начала конечно же интересует вариант просто вкл-выкл, пока о шим даже не думаю.
для начала конечно же интересует вариант просто вкл-выкл, пока о шим даже не думаю.
- РЕКЛАМА
- Почётный участник

- Сообщения: 736
- Зарегистрирован: 11 дек 2012, 21:46
- Репутация: 80
- Откуда: Брянск
- Контактная информация:
Re: Управление шпинделем, частота ШИМ
У меня вкл-выкл делает твердотельное реле, подключенное к опторазвязке. Хотя на плате есть 3 незадействованых релюхи, но что-то я побоялся в неё 220 заводить.
-
aftaev
- Зачётный участник

- Сообщения: 34042
- Зарегистрирован: 04 апр 2010, 19:22
- Репутация: 6194
- Откуда: Казахстан.
- Контактная информация:
Re: Управление шпинделем, частота ШИМ
220в не страшен, а вот ток болгарки сожжет контакты. Можно маленькой релюшкой управлять небольшим пускателем, который включает болгарку. Твердотельное реле по лучшее будетРЕКЛАМА писал(а):Хотя на плате есть 3 незадействованых релюхи, но что-то я побоялся в неё 220 заводить.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми, и только профессионал понимает насколько сложна самая простая вещь
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдание.
Найди работу по душе и тебе не придется работать.