UAVpilot писал(а):В цехе есть какое-то устройство, подключенное к сети, у которого на входе есть ёмкостной фильтр со средней точкой на земле...
Что за цех без нормального заземления или хотя бы зануления?
Чудес не бывает. Бывают фокусы.
AlexTskan
Опытный
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 05:19
Репутация: 46
Контактная информация:

Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)

Сообщение AlexTskan »

Я бы прислушался:
Сергей Саныч писал(а):Если оба вывода (ХТ2.3 и ХТ2.4) никуда не подключены, то на них относительно корпуса и первичной обмотки может быть все, что угодно, особенно при измерении высокоомным вольтметром.
За счет емкостных наводок.
Сергей Саныч писал(а):Возьми резистор килоом на несколько. Соедини через него -24V с корпусом. Померяй напряжение на резисторе. Если будет около 0, всё в порядке.
Как будто не слышите.
Я бы посоветовал померять напругу старым стрелочным. Специально в своё время такой искал. Потому как цифровые зло. Особенно в цепях с утечками-протечками-влагой.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)

Сообщение ukr-sasha »

mhael писал(а):А блок питания Kflop на 5В тоже отключен? Уж очень похожа ситуация на наличие подключенного фильтра по питанию (а как итог емкостного делителя напряжения).
Тоже думал про это. Поэтому на момент измерений отключил комп и импульсный БП от сети.
Аватара пользователя
mhael
Мастер
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 11:22
Репутация: 769
Настоящее имя: Ильдар
Контактная информация:

Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)

Сообщение mhael »

ukr-sasha писал(а):Тоже думал про это. Поэтому на момент измерений отключил комп и импульсный БП от сети.
А больше в цеху (или вообще на линии до ввода) нет других устройств (компов и прочего), подключенных к сети?
Аватара пользователя
ukr-sasha
Мастер
Сообщения: 3401
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 07:47
Репутация: 2181
Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)

Сообщение ukr-sasha »

mhael писал(а):А больше в цеху (или вообще на линии до ввода) нет других устройств (компов и прочего), подключенных к сети?
Станок подключен сразу в распределительный щит.
mhael писал(а):А это тут причем? Вот Вам кусочек схемы типичного блока питания компьютера. Обратите внимание на С3 и С4.
Схема известная. На другом станке, в модернизации которого я участвую, там не было заземления. Так из-за импульсных БП на корпусе по отношению к нулю были как раз 110В.
А в случае со станком из этой темы, заземление выполнено честное. Специально индикатором проверял корпус - потенциала на нем нет.
Аватара пользователя
mhael
Мастер
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 11:22
Репутация: 769
Настоящее имя: Ильдар
Контактная информация:

Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)

Сообщение mhael »

ukr-sasha писал(а): Поэтому на момент измерений отключил комп и импульсный БП от сети.
ukr-sasha писал(а):Станок подключен сразу в распределительный щит.
Теперь соглашусь, что не в фильтре дело ;)
Аватара пользователя
mhael
Мастер
Сообщения: 2443
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 11:22
Репутация: 769
Настоящее имя: Ильдар
Контактная информация:

Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)

Сообщение mhael »

Сергей Саныч писал(а):Что за цех без нормального заземления или хотя бы зануления?
Бывает, что цех нормальный. А вот приборы в сети такие, что руки оторвать тому, кто подключил. Например удлинители без земли.
Аватара пользователя
Predator
Мастер
Сообщения: 9583
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 18:26
Репутация: 2531
Контактная информация:

Re: "Туплю" с трансформатором - ВЫРУЧАЙТЕ! :-)

Сообщение Predator »

mhael писал(а):А вот приборы в сети такие, что руки оторвать тому, кто подключил
Есть такие электрики, которые делают «съёмную» проводку, пошел домой на локоть намотал и унёс :hehehe:
PS: Недавно над таким поржали, такую «залипуху» делает, что капец Изображение