Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
-
ity
- Кандидат
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 21:14
- Репутация: 0
- Откуда: Нальчик
- Контактная информация:
Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Приветствую всех. Прошу по возможности ответить как запустить шпиндель через mach3.
Имеется плата коммутации DXB-55 в описании написано имеется возможность управлять шпинделем... через силовое реле, в инструкции написано реле коммутируется сигналом с контакта №2, ток нагрузки не должен превышать 8А при напряжении 220в. Имеется китайский инвертор как на фото только без крутилки на 2,2 квт. возможно ли это осуществить?
Имеется плата коммутации DXB-55 в описании написано имеется возможность управлять шпинделем... через силовое реле, в инструкции написано реле коммутируется сигналом с контакта №2, ток нагрузки не должен превышать 8А при напряжении 220в. Имеется китайский инвертор как на фото только без крутилки на 2,2 квт. возможно ли это осуществить?
- nERV
- Мастер
- Сообщения: 1519
- Зарегистрирован: 27 сен 2013, 19:00
- Репутация: 624
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Ульяновск
- Контактная информация:
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Да, если частотник позволяет запускать себя с внешних контактов. Т.е реле замыкает выход частотника, обычно это от +12 до +24в на один из (цифровых)входов, в параметрах необходимо забить действие, которое выполнится при поступлении сигнала на этот вход. Например, "старт влево". В маче забить номер пина, на который будет подаваться сигнал на включение шпинделя, который и будет щелкать релюшкой. Для управления частотой вращения можно повесить потенциометр.ity писал(а):управлять шпинделем... через силовое реле
Без руководства пользователя от этого частотника сделать ничего не получится, увы.
Должно найтись что-то похожее на картинки. Приведенное не стоит рассматривать буквально, это от моего частотника, но у вас должно быть что-то очень похожее
-
ity
- Кандидат
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 21:14
- Репутация: 0
- Откуда: Нальчик
- Контактная информация:
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Посмотрел можно настроить PD001 = 1 (дистанционное управление пуском), только мне бы узнать как соединять это все дело. Есть инструкцияnERV писал(а):Например, "старт влево"
- Вложения
-
- huuang.pdf
- (428.27 КБ) 1063 скачивания
- nERV
- Мастер
- Сообщения: 1519
- Зарегистрирован: 27 сен 2013, 19:00
- Репутация: 624
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Ульяновск
- Контактная информация:
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Осталось узнать где на вашей плате выводы реле и подключить все это к частотнику.
Т.е. один конец от реле цепляем к выводу DCM, второй к входу FOR.
Т.е. один конец от реле цепляем к выводу DCM, второй к входу FOR.
-
ity
- Кандидат
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 21:14
- Репутация: 0
- Откуда: Нальчик
- Контактная информация:
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Ну это я нашел, спасибо большое завтра подключу!nERV писал(а):Осталось узнать где на вашей плате выводы реле
то есть не обязательно выставлять параметр PD001 = 1?nERV писал(а):Функция этого входа уже настроена
- nERV
- Мастер
- Сообщения: 1519
- Зарегистрирован: 27 сен 2013, 19:00
- Репутация: 624
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Ульяновск
- Контактная информация:
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Сильно в руководство не вчитывался. Настроена только функция входа, метод управления частотником, сдается мне, надобно все равно изменить на внешнее управление.
Перед стартом мотора рекомендую таки пробежаться по руководству еще раз и посмотреть, все ли необходимые параметры настроены верно. Особенно что-то типа "максимальный ток двигателя", "максимальная/минимальная частота" и подобное.
Кстати, у вас на фото к частотнику подцеплены какие-то жутко длинные оголенные концы. При неосторожном движении проводком они перехлестнутся, и будет "бум". Надобно подключить нормально.
Перед стартом мотора рекомендую таки пробежаться по руководству еще раз и посмотреть, все ли необходимые параметры настроены верно. Особенно что-то типа "максимальный ток двигателя", "максимальная/минимальная частота" и подобное.
Кстати, у вас на фото к частотнику подцеплены какие-то жутко длинные оголенные концы. При неосторожном движении проводком они перехлестнутся, и будет "бум". Надобно подключить нормально.
Последний раз редактировалось nERV 23 фев 2014, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
-
ity
- Кандидат
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 21:14
- Репутация: 0
- Откуда: Нальчик
- Контактная информация:
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Ну параметры все настроены шпиндель работал, спасибо за помощь!nERV писал(а):Сильно в руководство не вчитывался. Настроена только функция входа, метод управления частотником, сдается мне, надобно все равно изменить на внешнее управление.
Перед стартом мотора рекомендую таки пробежаться по руководству еще раз и посмотреть, все ли необходимые параметры настроены верно. Особенно что-то типа "максимальный ток двигателя", "максимальная/минимальная частота" и подобное.
-
aaleksander
- Мастер
- Сообщения: 577
- Зарегистрирован: 23 авг 2013, 18:04
- Репутация: 118
- Откуда: г. Ухта
- Контактная информация:
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
У меня с этим контроллером прикол:
Я через его реле запитал частотник, т.е. через это реле на частотник идет 220В. А шпиндель запускаю кнопкой на частотнике.
Так вот: врубаю компьютер - частотник включается (на вторую ногу единичка пошла). Загружаю LCNC - частотник выключается (LCNC пустил на вторую ногу ноль, как и положенно). Нажимаю в LCNC "вкл шпиндель", частотник включается и дальше уже как обычно.
Вот это вот включение вместе с компьютером - очень напрягает, не должно такого быть.
Я через его реле запитал частотник, т.е. через это реле на частотник идет 220В. А шпиндель запускаю кнопкой на частотнике.
Так вот: врубаю компьютер - частотник включается (на вторую ногу единичка пошла). Загружаю LCNC - частотник выключается (LCNC пустил на вторую ногу ноль, как и положенно). Нажимаю в LCNC "вкл шпиндель", частотник включается и дальше уже как обычно.
Вот это вот включение вместе с компьютером - очень напрягает, не должно такого быть.
- nERV
- Мастер
- Сообщения: 1519
- Зарегистрирован: 27 сен 2013, 19:00
- Репутация: 624
- Настоящее имя: Александр
- Откуда: Ульяновск
- Контактная информация:
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Несколько неправильно все организовано. При загрузке компьютера состояние ЛПТ порта ничем не контролируется, поэтому так и происходит. Лучше этой релюшкой управлять именно запуском частотника, а питание на него включать чем-то независимым от компьютера. Например - аварийной цепью.
-
f-black
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 дек 2014, 14:16
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Mach3+DXB55+китайский инвертор+шпиндель 2,2 квт
Подскажите, тоже мучаюсь с подключением инвертора к этой плате. инвертор dzb300b007.5l4cm. Проблема в том, что при подключении клем к плате сразу включается шпиндель(без запуска mach3). Раньше был подключён к rznk Заранее Спасибо.