Страница 1 из 8
Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 06 сен 2020, 23:25
ches10
Есть самодельный хобийный фрезерный станок. Станок железо-текстолитово-деревянный. Но речь не о нем, а о его электронной начинке. Дело в том, что выходит из строя электроника станка (далее дохнет). Дохнут драйвера, дохнут интерфейсные платы, сдох порт USB ноутбука, а потом и сам ноутбук. Ранее почил системник. Я в отчаянии! В электронике я с 5-го класса школы, а мне сейчас 62 года. А понять не могу ПОЧЕМУ? Не иначе кто-то сглазил.
Подробнее: основание станка – текстолит 30мм, портал – прямоугольная труба 30х80х3мм + текстолит 30мм, подвижный стол – фанера 20мм, Шпиндель – коллекторник 300Вт 48в, шаговые – NEMA23 3A. Эти не «померли». Все металлические части портала заземлены. Шаговые, шпиндель, рельсы – заземлены. Ящик электроники – заземлен. Ввод в помещение от эл. щита делал сам лично.
Эпопея длится больше года. Станок может проработать неделю, может месяц, а может и один день. Станок выключил, на утро включил и все, - что-то померло. Нет никакой закономерности: может сгореть датчик HOME индукционный, может БП 12в для датчиков, может микросхемы интерфейсных плат (74HC245D), может один или несколько драйверов ШД, может импульсный БП 24в для ШД.
Я человек терпеливый, в электронике без этого ни как, но это уже слишком… Я уже и молотком по столу стучал, и ругался (даже матом).
Ребята, есть идеи как исправить это? Расколдовать?
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 06 сен 2020, 23:31
Enot_1
ches10 писал(а): ↑06 сен 2020, 23:25
30х80х3мм
Самая ценная информация.
ches10 писал(а): ↑06 сен 2020, 23:25Расколдовать?
Сиабилизировать питание.
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 07 сен 2020, 00:01
xenon-alien
А статика там мне гуляет случаем от используемых материалов?
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 07 сен 2020, 02:13
шпиндель
может это заземление используют для сматывания счётчика ?
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 07 сен 2020, 04:50
calabr
Классический бубен в виде тестера на проверку всех проводов на наличие высоковольтной переменки,
замена блока питания шпинделя на что-то временное, втыкание сапрессоров на шпиндель и все подозрительные силовые места,
Опто-развязки...
А главное вместо размеров трубы - модели драйверов и платы управления, блоков питания, фото монтажа...
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 07 сен 2020, 12:05
Newengine
Убрать заземление
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 07 сен 2020, 13:28
Prav
ches10 писал(а): ↑
Дело в том, что выходит из строя электроника станка (далее дохнет). Дохнут драйвера, дохнут интерфейсные платы, сдох порт USB ноутбука, а потом и сам ноутбук. Ранее почил системник.
Просто ЖЕСТЬ!
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 07 сен 2020, 13:30
Prav
Начните с питания: 220В, далее 24В, далее 12В и т.д.
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 07 сен 2020, 16:32
Maxekb77
Может на землю кто то удачно пользуется сварочником...
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 07 сен 2020, 21:52
ches10
Спасибо за проявленный интерес к моей беде.
Отвечаю на замечания по порядку:
Труба… Далась вам эта труба… Она железная и она заземлена. Оставим ее в покое.
Источники питания 5в и 12в стабилизированы. Использовались разные БП. Импульсные и линейные (трансформаторные). БП 24в для ШД тоже разные варианты. На 10А и на 8А импульсные (оба сдохли), и трансформаторный 24В не стабилизированный (емкость 10 000 мкФ). Напряжение на нем гуляет в пределах 1-го вольта.
Заземление для сматывания счётчика использоваться не может потому, что станок находится в моем кабинете на предприятии где я работаю. Кстати меня переселили в другое помещение и теперь запитка с другого щита. Это тоже можно исключить.
Платы управления – LPT “BL-Mach3-v1.1”, USB “BL-USBMach-v2.2”. На обоих горели многоножки 74HC245D. На ЛПТ-шной плате поменял их 40 шт. Плату перепайками убил в хлам. Пришлось купить новую. На ЮСБ-шной перепаивал несколько раз, пока не накрылся STM32. Плата перестала определятся. Теперь гоняю ARDUINO NANO и grbl 1.1 через BL-Mach3-v1.1. Они дешевые, не жалко.
Драйвера разные: DRV8825, TB6660, DM542 и DM560. И мрут они по разному. Но есть и общее – цепи напряжением 5В. DRV8825 - перестает реагировать на сигал DIR или STEP, или на перемычки деления шага. Может выходные транзисторы пробить (там минус 5в и минус питания ШД – общий). Этих упокоилось около 20 шт. TB6660 – по ним у меня мало статистики. Только 4 шт. выкинул. Один раз погорел только обвязка оптопар (цепи 5в), остальные разы – полностью. С этими драйверами у меня вообще не сложилось. Пропускали шаги, как их только не настраивал! Даже на DRV8825 такого не было. А, вот, DM542 и DM560 мне нравятся – тихие, плавные. Их особенно жалко. Но и они не избежали печальной участи. 10 шт. Горят транзисторы, резисторы, стабилитроны цепи оптопар (5В), горят сами оптопары 6N137, PC817 и вышибает контроллер драйвера. Ладно эта вся мелочь – ремонтабельно, можно починить. И чинил, и работало дальше. Но контроллер? Как можно его убить? Он же ОПТОИЗОЛИРОВАННЫЙ! Статика? Что там больше 1.5KV чтоб оптопару пробить? Кстати по всем цепям 5в, по всем входам STEP/DIR, по USB установлены сапрессоры 5,6в. Не помогает. Даже на контроллере драйвера припаял.
Предлагайте, пожалуйста, варианты. Хоть и самые бредовые!
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 07 сен 2020, 22:03
Serg
ches10 писал(а): ↑
Труба… Далась вам эта труба… Она железная и она заземлена. Оставим ее в покое.
ches10 писал(а): ↑
Предлагайте, пожалуйста, варианты. Хоть и самые бредовые!
Смиритесь, вам это не победить.
Вам предлагают варианты и задают вопросы для выясения подробностей, но вы ведь сами лучше всех знаете, что стоит пробовать, а что бесполезно и на какие вопросы стоит отвечать, а на какие нет.
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 07 сен 2020, 23:06
calabr
ches10 писал(а): ↑
Этих упокоилось около 20 шт... Только 4 шт. выкинул.... поменял их 40 шт....
Предлагайте, пожалуйста, варианты. Хоть и самые бредовые!
Батюшка точно не справится, шаман нужен... а лучше аудитор... это скоко-ж всего списать пришлось...
Наверно шибко секретное предприятие, раз ни одной фотки нет.. Это наверно сердце экспериментальной электро-статической установки по перемещению планеты в светлое будущее...
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 08 сен 2020, 05:37
Rom327
ches10 писал(а): ↑07 сен 2020, 21:52
Предлагайте, пожалуйста, варианты. Хоть и самые бредовые!
Коллега-конкурент с электрошокером дают схожие результаты...
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 08 сен 2020, 09:09
azbukived
На каких моментах происходят эти инсинуации? И на какое время хватает работы всего оборудования под нагрузкой и без неё??
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 08 сен 2020, 12:30
ches10
UAVpilot писал(а): ↑
Смиритесь, вам это не победить.
Вам предлагают варианты и задают вопросы для выясения подробностей, но вы ведь сами лучше всех знаете, что стоит пробовать, а что бесполезно и на какие вопросы стоит отвечать, а на какие нет.
Вы не справедливы. Все предложенные варианты я обязательно проверю и отпишусь. Просто на некоторые ответы нужно время. Некоторые измерения я не могу произвести так как щиток электроники в данный момент разобран. На некоторые вопросы я уже ответил. И будьте снисходительны. Русский язык для меня не родной (ага, горячий литовский парень). Чтобы внятно сформулировать ответ уходит уйма времени.
которого маловато.
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 08 сен 2020, 12:39
ches10
calabr писал(а): ↑
Батюшка точно не справится, шаман нужен... а лучше аудитор... это скоко-ж всего списать пришлось...
Аудитор не нужен. За все заплачено из собственного кармана. Это не так страшно, как кажется. Эпопея длится больше года и 10-15$ в месяц - не обременительно для меня.
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 08 сен 2020, 13:28
ches10
Подскажите как вставить изображение. FAQ читал, но не понял.
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 08 сен 2020, 13:33
Rom327
"Стандартный ответ & предпросмотр" чуть ниже закладка "вложения"... "добавить файлы"...
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 08 сен 2020, 15:29
ches10
Станок. Монтаж пока показать не могу. Щиток разобран.
Re: Заколдованный ЧПУ
Добавлено: 08 сен 2020, 20:31
ches10
azbukived писал(а): ↑
На каких моментах происходят эти инсинуации?
Пока не могу определить когда точно. Во время включения, во время выключения или во время простоя станка. Во время работы НИКОГДА поломок не было!