Страница 5 из 5
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Добавлено: 29 сен 2016, 00:38
ScrewDriver
Не рассмотрел до конца на картинке. Показалось, что сравнивается область IW и пишется потом туда же. А вы пишите в W. Так конечно работать будет.
Так что сам дурак, не рассмотрел до конца.
Свойства систем на одном стандарте, в этом случае МЭК 61131-3, обязаны быть одинаковы.
Три раза писал с телефона - стирается сообщение, на страницу логина переносит.
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Добавлено: 29 сен 2016, 00:40
nkp
в
этой теме есть ссылка на ладдер ,
там есть версия под вин
можно поставить и всё попробовать самому
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Добавлено: 29 сен 2016, 00:43
ScrewDriver
nkp писал(а):в
этой теме есть ссылка на ладдер ,
там есть версия под вин
можно поставить и всё попробовать самому
Благодарю, сам сертифицирован на сименс, шнайдер, роквелл и тд... так что от ладдера тошнит
Я так понимаю это разновидность soft plc под linux и windows? У них же время цикла не гарантированно...
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Добавлено: 29 сен 2016, 00:48
nkp
ладдер в составе емс (а именно его мы пользуем) работает под реалтайм ядром
про вин речь не ведется
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Добавлено: 29 сен 2016, 00:57
ScrewDriver
Хм, удивительно, что такой зверь никогда не встречался. Надо будет поковырять. Спасибо за ликбез.
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Добавлено: 02 окт 2016, 00:02
Валерий
nkp писал(а):у тебя в хал есть строка
loadrt classicladder_rt numPhysInputs=25 numPhysOutputs=15 numS32in=10 numS32out=10 numFloatIn=10 numFloatOut=10
там ,как видишь,ты прописываешь - сколько каких элементов дозволено в твоем ладдере
число таймеров тоже можно попробовать увеличить
А как увеличить число элементов COMPARISON и ASSIGNMENT
Re: Нужна помощь по работе с Classicladder.
Добавлено: 03 окт 2016, 22:37
Валерий
Валерий писал(а):А как увеличить число элементов COMPARISON и ASSIGNMENT
Разобрался.