Страница 5 из 5

Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77

Добавлено: 11 апр 2016, 14:10
Serg
wick3 писал(а):да горит.
Если этот горит, а те два нет, то проблема с преобразователями +5V->+16V и +5V->-12V. Скорее всего плату в ремонт...

Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77

Добавлено: 11 апр 2016, 14:27
UT4USS
Спасибо, будем выяснять что в качестве DC-DC конвертора работает, и куда пропало питание +/-16В

Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77

Добавлено: 11 апр 2016, 14:46
T00T
UT4USS писал(а):Спасибо, будем выяснять что в качестве DC-DC конвертора работает, и куда пропало питание +/-16В
Там PIC стоит, он работает как шим контроллер в том числе для формирования этих напряжений.Два транзистора и схема умножения напряжения.

Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77

Добавлено: 16 апр 2016, 22:10
UT4USS
Доброе времени суток!
Отчитаюсь о дальнейшем ходе сборки станка, о победах и неудачах…
Изначально жалобы были на то, что в pncconf и в halcmd мы не могли обнаружить аналоговые выходы. Проблема была решена в два этапа:
1. В первом выяснили что «экономия на источниках питания – себе дороже» проблема заключалась в том что питание платы 7і77 по +5В было просажено до +3,4В, исправив эту ошибку в списке halcmd появились аналоговые выходы. После чего и в pncconf они объявились и стали активны. Но по прежнему не было питания на выходных ОУ.
2. Потом я произвел замену микросхемы 74ACT04, появилось напряжение питания в цепи преобразования +5V->+16V и +5V->-12V.
И так произвёл рекомендованные манипуляции над устройством, оно вроде как ожило. Все сигнальные индикаторы работают, цифровые выходы работают, оптрон (ENA0+ ENA0-) и остальные отрабатывают… Но аналога нет!!! Вооружившись осциллографом , сигнала не был обнаружено не на одном из входов ОУ. Подскажите куда копать дальше, если кто сталкивался???
Из наблюдений и манипуляций:
Плата 5і25 перешивалась под работу с 7і77, 7і77 прошивка sserial обновлена. Пошагово что происходит:
Sserial обновился без ошибок.
Обновление 5і25 прошло вроде тоже без ошибок

Код: Выделить всё

mesaflash --device 5i25 --write 5i25_7i77x2.bit
mesaflash --device 5i25 --verify 5i25_7i77x2.bit
Эти действия не известили об ошибки.
Перезагрузка с полным отключением напряжения

Код: Выделить всё

mesaflash --device 5i25 --reload
отрапортовано о удачно проведенной процедуре.
Опосля, пытаюсь узнать какие версии прошивок

Код: Выделить всё

mesaflash --device 5i25 --sserial
и операция зависает не возвращая не чего…
Рекомендации и советы в студию!!!

Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77

Добавлено: 16 апр 2016, 23:27
T00T
Никогда не пользовался mesaflash, но по вышему описанию PIC живой. Т.к. вы говорите что 74HC04 скорее всего вышла из строя, то как я и говорил раньше были проблемы с питанием. Между PIC'ом и ОУ стоят 74lcx08(если мне память не изменяет), может они тоже приказали долго жить? Посмотрите сигналы ШИМ на входах 74lcx08. Ну и нужно убедиться что PIC прошит правильно...

Re: Новый 16к20т1 перевести на Mesa 7i77

Добавлено: 29 апр 2016, 13:54
T00T
Ну как плата ожила?