Добрый день, господа!
Прошу подсказать по вопросу заземления. Заранее извиняюсь за графоманство.
Есть у меня
"хобийный" станочек от прекрасного человека.
Так же собрал я к нему "силовой щит" - стальной шиток для квартирных автоматов, внутри на фазу и на ноль стоят два 16А автомата, ПЧ Delta VFD-EL, БП NDR-480-48 и MDR-20-12, дрова YKD2405M,а так же "синяя плата опторазвязки".
Станок у меня уже год, а всё нормально на нем пилить так и не получается - постоянно смещается координата Y- (деталь по X+, X-, Z+ пилится нормлаьно, нареканий нет) ровно в середине детали на 1мм или меньше.
Софт Pumotix и контроллер PLCM-E1b.
Я уже насиловал поддержку во всех позах, давя на то, что у меня все заземлено и наводок быть не должно на контроллер (от сервера Pumotix пакеты до контроллер идут по UDP и, если верить логам, просто теряются в процессе).
Каково же было моё удивление, когда я полез проверять и обнаружил разницу между землей щитка и экраном витой пары(да, пришлось все каналы связи перевести на экранированную витуху) в 120 переменных вольт. Оказалось что на балконе(где стоит и воткнут в розетки станок) ремонтниками "земля" была "повешена в воздухе", а в комнате(где сервер и свитч с экранированными портами) всё ок. При включении станка в "правильную" розетку и включении автомата в квартире выбивает УЗО.
В щитке есть точка заземления, туда подключены: "земляные" контакты ПЧ (в соотв с инструкцией, пнесколькими проводами), контакты "земля" обоих БП, все контакты "GND" синей платы опторазвязки,
минус 12ти вольтового БП MDR-20-12(на плате опторазвязки, ей надо 12в),
минус телефонного адаптера питания на 5В на плате опторазвязки(ей надо 5В), контакт "GND" шпинделя, корпус станка.
Собственно, вопрос - что я сделал не так?
UPD: при прозвонке с включенного автомата на землю прямого контакта нет - значит КЗ на фазу тоже не должно быть.