Страница 21 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 30 окт 2014, 23:02
frezeryga
у меня также только сейчас стоит 4 реле нормальнозамкнутые контакты которых соеденены последовательно и еще последовательно с ними реле в частотнике и кнопка Естоп такая нехилая цепочка и если гдето она разомкнется то контактор вырубает нафег всю силу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 30 окт 2014, 23:08
aftaev
frezeryga писал(а):по идее должно быть можно но боюсь за драйвера ведь если на одном срабатывает ALRM ето напряжение что идет на реле идет и на другие драйвера какбы не спалить транзюки.
не вижу проблем
Думаю так подключать Alarm. Взять питание с одной сервы для питания релюшки
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 30 окт 2014, 23:10
aftaev
frezeryga писал(а): Естоп такая нехилая цепочка и если гдето она разомкнется то контактор вырубает нафег всю силу
так и должЁн быть
Будешь от Мача работать или от проги Кфлопа?
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 30 окт 2014, 23:13
frezeryga
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 30 окт 2014, 23:16
frezeryga
так паралелить как на схеме точно можно? питание катушки реле от внутренего источника питания драйвера лутше брать или лутше от внешнего бп?
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 30 окт 2014, 23:21
aftaev
не разглядел думал КФЛОП
frezeryga писал(а):так паралелить как на схеме точно можно?
Погоди немного я подключу наверно на след. недели и отпишусь
frezeryga писал(а):питание катушки реле от внутренего источника питания драйвера лутше брать или лутше от внешнего бп?
да как нравиться

Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 30 окт 2014, 23:33
frezeryga
странно что в документации нислова не сказано про использование нескольких приводов и схемах их подключения вместе.
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 30 окт 2014, 23:36
aftaev
там как бы открытый коллектор и так понятно

Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 31 окт 2014, 00:07
mycnc
frezeryga писал(а):странно что в документации нислова не сказано про использование нескольких приводов и схемах их подключения вместе.
Если входов хватает, то, обычно, каждый привод заводится на отдельный вход и конфигурится. При срабатывании сразу видно какой из приводов не работает, выполнение программы остановится, запуск и ручные перемещения блокируются. Вырубать всю силу необходимости нет на мой взгляд. Хотя на вкус и цвет ....., да и технику безопасности можно по-разному интерпретировать.
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 31 окт 2014, 00:16
mycnc
frezeryga писал(а):так паралелить как на схеме точно можно? питание катушки реле от внутренего источника питания драйвера лутше брать или лутше от внешнего бп?
Параллелить можно, если выход нормально-разомкнутый и все транзисторы закрыты.
Срабатывание любого из транзисторов включит реле. Надо проверить, что выходного тока достаточно для срабатывания реле.
Нарисованный на схеме диод очень важен, индуктивной нагрузкой запросто можно спалить транзисторы.
Про питание не скажу, зависит от драйвера и реле.
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 31 окт 2014, 08:17
nik1
Как по мне , то лучше завести на внешнее питание
Внутренний блок питания оставить на совсем слаботочные цепи
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 31 окт 2014, 14:52
frezeryga
Удобная штука шнурок от сервы к компу. Можно смотреть активность выходов менять параметры и много чего что я еще не освоил.
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 31 окт 2014, 15:28
nik1
Скоро тест драйв

Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 31 окт 2014, 16:40
Serg
frezeryga писал(а):Удобная штука шнурок от сервы к компу. Можно смотреть активность выходов менять параметры и много чего что я еще не освоил.
а правильный шнурок ещё удобнее! Все сервы соединяются в общую сеть по RS485 и напостояннку подключаются к компу - смотреть и менять параметры можно не открывая шкафа.

Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 31 окт 2014, 22:12
frezeryga
мудохался седня с извлечением сигналов из серв никкак нехотели идти на плату а оказалось что на плате джампера нехватает который чтото там включает. также промудохался с инвертированием сигналов из нормально разомкнутых в нормально замкнутые. тыкая в драйвер чтото ничего не инвертировалось в итоге сделал через программу на компе. и теперь я имею нормальнозамкнутые ALRM,TPOS,SRDY которые будут соеденены последовательно и будут заведены общие на 4 драйвера сигналы в контроллер. также програмно замкнул сигнал SON 9й пин включающий готовность сервы.
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 31 окт 2014, 22:55
aftaev
frezeryga писал(а):также промудохался с инвертированием сигналов из нормально разомкнутых в нормально замкнутые.
Элементарно. Нужно единичку спереди добавить или убрать. Если в параметре P2-10 (S-ON) было 101, то нужно сделать 01

Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 31 окт 2014, 23:25
frezeryga
добавлял неработало почемуто. спасла переключалка в дельтовском софте на компе.
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 31 окт 2014, 23:57
aftaev
Мож не сохранил

Я ручками I/O настраивал, лень было ноут тащить

Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 01 ноя 2014, 00:22
Serg
frezeryga писал(а):и теперь я имею нормальнозамкнутые ALRM,TPOS,SRDY которые будут соеденены последовательно и будут заведены общие на 4 драйвера сигналы в контроллер.
А почему нельзя было сделать как все: нормальноразомкнутые соединить паралельно - сделать "проводное ИЛИ"?.. Оно собственно для этого и делается в виде "открытого коллектора" и "активный уровень - низкий".
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 01 ноя 2014, 01:02
frezeryga
да хз последовательно паять удобней ну и когда все сделано по одному принципу проще разбиратся ну и нормальнозамкнутая система надежней в плане если отвалилось то я сразу об этом узнал.