Страница 3 из 3
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 08 янв 2014, 23:00
Serg
res.yeg писал(а):А подача пиания на Вход контроллера (пусть всего 5V ) точно ему ничего не спалит?
Если через 1кОм, то не спалит.
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 09 янв 2014, 07:25
res.yeg
michael-yurov писал(а):Есть один неправильный способ закрыть глаза на проблему - задать здесь некоторый интервал на срабатывание датчиков.
Пробовал. Датчик всё равно срабатывает, просто спустя несколько секунд.
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 09 янв 2014, 20:05
res.yeg
UAVpilot писал(а):Резисторы точно на + подключили?
Показывайте фотки как подключали.
Добрый вечер.
Сразу приведу фото
Тут
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167-2.html вычитал следующую фразу:
"на землю идет огромная куча шума и фона. если не сделать мощного и повсеместного заземления (масса станка, шпинделя, инвертора итд) то будут постоянно ложные срабатывания концевиков. а если не дай Бог у вас будет где-то короткое замыкание и вы еще минус туда подключите то у вас сгорит сразу вся электроника. поэтому минус - отдельный провод.
борьба с наводками и помехами - отдельный этап настройки станка ЧПУ."
С одной стороны автор говорит о том что нужно мощное и повсеместное заземление, а потом: "борьба с наводками и помехами - отдельный этап настройки станка ЧПУ."
Какие средства борьбы с этим явлением существуют вообще?
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 09 янв 2014, 20:16
nik1
Видимо у всех по разному блудят помехи
Мне пришлось отцеплять экраны слаботочных кабелей от общего минуса , помехи стали меньше
Экран частотника землил на землю, реально помогло
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 09 янв 2014, 20:27
Impartial
res.yeg писал(а):У датчиков лимитов провода длинные (самый длинный 7м) и я так понимаю они-то и собирают наводки, работая "как антенны".
Если проложены вместе с фазами шаговиков то пропустите провода датчиков через кольцо (3-4 витка) из распыленного железа ( такие в компьютерных блоках питания есть) а параллельно входам подключите конденсатор на 1000-2000 пф.
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 09 янв 2014, 20:30
res.yeg
nik1 писал(а):Экран частотника землил на землю, реально помогло
Шпиндель и частотник ещё не смонтированы. Уже пришли в город, думаю завтра послезавтра из транспортной компании отзвонят, заберу и уже буду их ставить.
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 09 янв 2014, 20:40
nik1
Кстати да, мне тоже помогло пропускание нескольких витков через феритовое кольцо
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 09 янв 2014, 23:06
Serg
res.yeg писал(а):С одной стороны автор говорит о том что нужно мощное и повсеместное заземление, а потом: "борьба с наводками и помехами - отдельный этап настройки станка ЧПУ."
Правильно говорит. Только не заземление в смысле забивания железа в планету, а соединения нетонким проводом корпуса компа, GND платы и минусов источников питания, кторые гальванически не развязаны от компа.
Ну и от кольец на проводах датчиков хуже не будет. Вешайте недалеко от платы.
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 10 янв 2014, 03:25
sergey27rus
Можно еще к дополнению, вместо/либо в купе использовать фильтры на кабель вот такие
Re: Как избавится от наводок?
Добавлено: 12 янв 2014, 20:48
res.yeg
Вопрос решён. Всё работает.
Провёл ревизию контактов (открутил и закрутил), немного повозился с заземлением (стол передвинул, заодно довёл до ума и заземление). На этом всё. Видимо где-то был плохой контакт, хоть я и ничего не обнаружил визуально.
Всем спасибо за участие и советы.
Теперь займусь монтированием шпинделя. Вчера инвертор настроил, сегодня шпиндель покрутил - всё работает. Вопрос с кабелем к шпинделю решить надо, но это другая тема.