Страница 3 из 10

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 10 дек 2020, 09:09
Лёха ибн ИВАНЫЧ
G_A писал(а): По электронике - комплект плат от PinCET аналог Mesa и Linux CNC.
Купите китайскую стойку и наслаждайтесь. Я себе взял аналог GSK 980. Шикарная стойка за свои деньги.
Не парьтесь с компами и всякими платами. Токарить при помощи мышки и клавиатуры......

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 01 фев 2021, 16:42
G_A
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а): 10 дек 2020, 09:09
G_A писал(а): По электронике - комплект плат от PinCET аналог Mesa и Linux CNC.
Купите китайскую стойку и наслаждайтесь. Я себе взял аналог GSK 980. Шикарная стойка за свои деньги.
Не парьтесь с компами и всякими платами. Токарить при помощи мышки и клавиатуры......
Я так и сделал - купил SZGH 990TDb. Почти год всё лежало без движения.
В данный момент веду подключение. Протестировал оси, движутся. Настал черёд шпинделя. Разбираюсь как подружить стойку с ПЧ ДЕльта VFD. В соседней теме дублировал вопрос, но может кто не заметит. Какой управляющий сигнал идёт со стойки на частотник? Поидее должен быть аналог+/-10В, но стойка даёт вроде как импульс и направление. Куда смотреть?

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 01 фев 2021, 16:48
Malyarka74
У стойки как раз аналог и есть. 10 в на скорость, м3 и м4, вращение и реверс соответственно.

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 01 фев 2021, 16:48
Malyarka74
Разъём с3 это

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 01 фев 2021, 20:41
G_A
Malyarka74 писал(а): 01 фев 2021, 16:48 Разъём с3 это
Да, спасибо, не тот разъём смотрел.
По настройке ПЧ какие ключевые параметры необходимо менять? Понятно - прописать выходы на вращение прямой/обратный и сигнал 0-10, но что ещё такого специфического? На двигатель буду ставить энкодер для ПЧ.

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 01 фев 2021, 21:04
Malyarka74
Энкодер на шпинлель имеется ввиду? На стойке есть разъём под него

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 01 фев 2021, 21:23
G_A
Malyarka74 писал(а): 01 фев 2021, 21:04 Энкодер на шпинлель имеется ввиду? На стойке есть разъём под него
Нет. Отдельно энкодер на ПЧ, отдельно на шпиндель. Я так задумывал. Но надо ли?
Идея была в том что бы реализовать возможность поворота шпинделя на требуемый угол и удержания в нём. Энкодер на двигателе точно бы поддерживал обороты двигателя, обеспечивая соответствие оборотов выданному заданию, а энкодер на шпинделе выполняет функцию обозначения угловой координаты и нулевой точки.

Или это лишнее? А то как раз думаю как крепить энкодер на двигатель.

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 02 фев 2021, 05:10
Malyarka74
А зачем. Планируется приводной инструмент для фрезерования? Как будет реализовано, если да?
Я конечно "зелен" в этих вопросах, но в большинстве случаев (нарезанние резьбы), достаточно только на шпинлель.

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 02 фев 2021, 07:55
Kupfershcmidt
G_A писал(а): Или это лишнее?
Достаточно одного энкодера. А стойка-то поддерживает позиционирование шпинделя?

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 02 фев 2021, 08:46
G_A
Malyarka74 писал(а): 02 фев 2021, 05:10 А зачем. Планируется приводной инструмент для фрезерования? Как будет реализовано, если да?
Я конечно "зелен" в этих вопросах, но в большинстве случаев (нарезанние резьбы), достаточно только на шпинлель.
Может так и попробую пока. В таком случае вопрос - стойка изменяет подачу если обороты шпинделя проседают?

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 02 фев 2021, 09:08
G_A
Kupfershcmidt писал(а): 02 фев 2021, 07:55
G_A писал(а): Или это лишнее?
Достаточно одного энкодера. А стойка-то поддерживает позиционирование шпинделя?
Поддерживает, это оговаривалось при покупке.

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 02 фев 2021, 09:16
G_A
Не могу разобраться с электронным редуктором )

2500 имп/оборот, далее передача 1:2, потом шаг ВГК по Z 8мм, по Х 4мм. Соответственно 8000/2500/2=8/5 и соответственно по Х 4/5, но при введении этих данных в стойку перемещения на стойке не соответствуют в реальности. Есть подозрение что в случае с количеством импульсов энкодера на оборот не применил множитель. Подскажите как корректно рассчитать электронный редуктор.

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 02 фев 2021, 09:18
Malyarka74
G_A писал(а): В таком случае вопрос - стойка изменяет подачу если обороты шпинделя проседают?
Точно не могу сказать. Сам на стадии сборки еще

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 02 фев 2021, 09:37
Kupfershcmidt
G_A писал(а): стойка изменяет подачу если обороты шпинделя проседают?
По паспорту должна...

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 02 фев 2021, 09:38
Kupfershcmidt
01Programming_SZGH-CNC990TDb(V2.4).pdf
(6.17 МБ) 1603 скачивания

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 02 фев 2021, 10:29
G_A
Kupfershcmidt писал(а): 02 фев 2021, 09:37
G_A писал(а): стойка изменяет подачу если обороты шпинделя проседают?
По паспорту должна...
Есть у меня такая книжечка. На какой странице описан этот нюанс?

Организация смазки токарного станка ИТ-42

Добавлено: 02 фев 2021, 15:19
G_A
Провожу модернизацию токарного ИТ-42. Оригинальную систему с последовательными питателями и плунжерной станцией решил заменить ввиду их неизвестного технического и крайне плачевного внешнего состояния. Ставить буду китайскую станцию на 2 литра под жидкую смазку с давлением до 10бар. Распределители соответственно будут регулируемые дроссельного типа. Конечно объёмные импульсные системы предпочтительнее, но в данный момент начну с бюджетного варианта, буду смотреть результат.

Предполагается три блока распределителей:
1. Неподвижный на станине с двумя выводами для питания подшипников винта по Z
2. Подвижный на суппорте на 8 выводов
3. Подвижный на каретке X на 3 выхода

Трубки к потребителям - 4 мм, к распределителям - 6мм. Перед распределителями обратные планирую установить, что бы все точки были более менее на одном уровне.

Покритикуйте систему или подскажите какие-то нюансы.

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 02 фев 2021, 21:36
Kupfershcmidt
Страница два. 12) Adapted servo spindle can realize position,rigid tapping,threading of spindle
И кстати написано о поддержке двух шпинделей.

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 03 фев 2021, 00:50
G_A
Kupfershcmidt писал(а): 02 фев 2021, 21:36 Страница два. 12) Adapted servo spindle can realize position,rigid tapping,threading of spindle
И кстати написано о поддержке двух шпинделей.
Так вот тут и вопрос - можно ли считать привод шпинделя без обратной связи с мотора на частотник сервоприводом? Нет обратной связи - нет сервопривода. Другое дело надо разбираться в нюансах настроек, т.к. стойка может принимать сигнал например с линеек на осях и уже выдавать соответствующее задание, а может и просто выдавать задание, считая что приводы осей его исполнят без ошибок.
Я пока не дошёл до глубоких настроек, да и найти бы по ним специалиста )) Это было бы быстрее и дешевле, чем самому вникать методом тыка. Однако, пока не запихнул двигатель в станок, решил все же установить энкодер на него. Не самая сложная задача, но пусть лучше будет и не используется, чем потом туда возвращаться.

Re: ИТ-42 модернизация

Добавлено: 03 фев 2021, 01:01
G_A
Помогите с настройкой ПЧ Delta VFD-C. Привод б/у в нём, видимо, запрограммированы какие-то параметры, которые не могу сбросить. Пытался сделать общий сброс командой 0-02=9, но пишет Error и к заводским настройкам не возвращается. Установлена плата расширения энкодеров.