Страница 17 из 70

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 04 сен 2015, 22:27
Александр_
и правда - просмотрел свой файл - значения разные. закрались от того, что в примере у Саши был только канал 0 разобран.
Правильно чтобы номер канала входящих сигналов для датчика ОС у всех каналов был ноль? или по номерам каналов6 у 4-го четвертый, у 5-го пятый и т.д.?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 05 сен 2015, 10:03
Дмитро
Александр_ писал(а): Правильно чтобы номер канала входящих сигналов для датчика ОС у всех каналов был ноль? или по номерам каналов6 у 4-го четвертый, у 5-го пятый и т.д.?
Для примера: оси XYZA и меют номера 0 1 2 3, а номера датчиков 0 1 2 3
0 -> 0
1 -> 1
2 -> 2
3 -> 3
Как то так, если ошибаюсь поправьте.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 05 сен 2015, 20:21
AlexNikov
Необходимо понимать какой нужен уровень (тип) управляющего сигнала - LVTTL (3.3В) или Open Collector (5В), от этого уже отталкиваться и внимательно почитать Сашину инструкцию - Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf #3

p.s. Уровень сигнала актуален для step/dir. Спасибо Саше за поправку :D Но почитать все равно нужно :D

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 05 сен 2015, 22:30
Александр_
его инструкция у меня - настольная книга :-)

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 05 сен 2015, 22:47
ukr-sasha
AlexNikov писал(а):Необходимо понимать какой нужен уровень (тип) управляющего сигнала - LVTTL (3.3В) или Open Collector (5В),
Это для Степ/Дир.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 11:18
Александр_
Начал пробовать оживлять свой блок управления сервами. с ходу почему-то ругается. этот же сервопривод уже включал на столе соединив все проводами - работало (правда, в другом канале кфлопа). почему-то пишет на ошибке No kflop devices avaiable.
может это быть связано с тем, что при подключении кфлопа компьютер (что и понятно) не нашел ему драйвер и написал, что устройство может работать неправильно?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 12:01
AlexNikov
Александр_ писал(а):Начал пробовать оживлять свой блок управления сервами. с ходу почему-то ругается. этот же сервопривод уже включал на столе соединив все проводами - работало (правда, в другом канале кфлопа). почему-то пишет на ошибке No kflop devices avaiable.
может это быть связано с тем, что при подключении кфлопа компьютер (что и понятно) не нашел ему драйвер и написал, что устройство может работать неправильно?
Питание на к-флоп от usb или от БП (джампер на к-флоп как установлен)? Драйвера установлены на к-флоп вместе с программой KmotionCNC? Надпись "No kflop devices avaiable" при запуске KmotionCNC?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 12:21
Александр_
питание на кфлоп от внешнего бп. джампер не трогал с момента прошлого тестового подключения от внешнего же бп. диоды на кфлопе нормально горят зеленым. при подключении кфлопа по юсб комп сразу ругается что не удалось установить правильный драйвер и устройство может работать некорректно. с момента тестового подключения ничего не трогал, только С-файл приходится править т.к. теперь все на других каналах. конкретно этот мотор запускаю с 4 канала. но это, кажется, несущественно пока - ошибка выскакивает раньше - когда нажимаю кнопку INITв КmotionCNC. В диспетчере оборудования кфлоп горит вопросительным знаком. очень похоже что комп не распознал его (комп тоже другой относительно давнего теста).
Kmotion - скачивал пакетную последнюю версию - там один exe-файл на исполнения. им же раньше и пользовался - по идее там должен быть драйвер

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 15:13
AlexNikov
Сами же понимаете, вариант один - проблема на стороне ПК, руками драйвер не пробовали прикормить?

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 16:39
Александр_
да, непонятный затык какой-то. при том, что я ведь запускал мотор с этими кабелями, кфлопом. разве что канал другой и компьютер.
на вид похоже что что-то с драйвером. что-то я запамятовал как в прошлый раз с драйвером было. если абстрагироваться от самой программы KmotionCNC - в какой момент драйвер кфлопа ставится? если просто подать на плату питания и подключить по USb к компу как он определится? на сайте производителя что-то не нашел драйвера как такового отдельно от общего пакета.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 16:48
ukr-sasha
C:\KMotion433n\USB Driver

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 16:58
Александр_
странно - с одного и того же пакета все устанавливал. (4.32 версия). На том компьютере, на котором первоначально тестировал такая папка есть (домашний комп). на том, что сейчас пробую завтра проверю.
то есть если корректно драйвер установлен, то в диспетчере устройств панели управления само собой кфлоп не должен быть помечен как неправильно установленное устройство и даже без запуска KmotionCNC просто при подключении его по USB комп не должен ругаться?
почему спрашиваю: кфлоп же это не очень родное для винды устройство - мало ли как насильно его (может быть) нужно с продукцией майкрософт работать

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 17:16
AlexNikov
К-флоп отлично работает с виндой, и никаких сложностей нет. Либо не верно устанавливаете, либо с виндой у вас проблемы.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 17:57
Дмитро
Александр_ писал(а):почему-то пишет на ошибке No kflop devices avaiable.
Меняйте кабель USB на самый короткий ( и потолще) и с феритами.
Была такая же беда с кабелем который шел в комплекте (длинный).

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 18:04
Александр_
первоначально грешу на комп. с этим кабелем раньше все работало.
а комп - моноблок с хитрой сборкой WINXP, да еще и через USB-концентратор на 5 портов (на фото видно за панелью)

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 18:18
Дмитро
Александр_ писал(а):, да еще и через USB-концентратор на 5 портов (на фото видно за панелью)
В этом вся ваша проблема. Сервы при включенной силовой части дают много помех.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 19:09
Atom42
Demetrius писал(а):Была такая же беда с кабелем который шел в комплекте (длинный).
У меня тоже родной кабель не пошел, а с любым другим (даже без ферритов) без проблем.

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 19:13
AlexNikov
Atom42 писал(а):
Demetrius писал(а):Была такая же беда с кабелем который шел в комплекте (длинный).
У меня тоже родной кабель не пошел, а с любым другим (даже без ферритов) без проблем.
Раз пошла такая пляска - родной кабель у меня трудится с самого начала, полет отличный :D

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 19:14
Александр_
ясно, попробую завтра насчет USbокумекать. кабель, наверное, рабочий раз все раньше работало, да и сервы пока не при чем - даже если автоматы выключить на сервоусилители и оставить питание только контроллера то все равно комп ругается. навернок, первоначально нужно чтобы корректно драйвер встал и комп кфорп увидел и распознал даже при отключенной силовой части и без запуска KmotionCNC, а потом уже дальше двигаться

Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf

Добавлено: 07 сен 2015, 21:13
donvictorio
AlexNikov писал(а):К-флоп отлично работает с виндой, и никаких сложностей нет. Либо не верно устанавливаете, либо с виндой у вас проблемы.
не с любой. x64 винда не установит не подписанные драйвера, если её предварительно не запустить в режиме установки драйверов без подписи.
это актуально для 7-8-8.1-10 x64.

драйвер кфлоп не подписанный и в обычном режиме не встанет.

инфы.как установить не подписанный драйвер в сети полно.